Vítejte na Elektro Bastlírn?
Nuke - Elektro Bastlirna
  Vytvořit účet Hlavní · Fórum · DDump · Profil · Zprávy · Hledat na fóru · Příspěvky na provoz EB

Vlákno na téma KORONAVIRUS - nutná registrace


Nuke - Elektro Bastlirna: Diskuzní fórum

 FAQFAQ   HledatHledat   Uživatelské skupinyUživatelské skupiny   ProfilProfil   Soukromé zprávySoukromé zprávy   PřihlášeníPřihlášení 

Použití CYKY 1,5mm2; pro zásuvky

 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
Michal22



Založen: Mar 28, 2012
Příspěvky: 7827
Bydliště: Brno

PříspěvekZaslal: so září 16 2023, 13:04    Předmět: Použití CYKY 1,5mm2; pro zásuvky Citovat

Narazil jsem na to, že v bytovce, která byla před 20 lety kolaudována, je použita k zásuvkám CYKY 1,5mm².
Všechny okruhy jsou jištěny B16A.
Je to všude, vyjma kuchyně (zde je použita 2,5mm², alespoň u všech, které jsem měnil).
Dnes by to určitě neprošlo, tenkrát (pokud se nepletu) existovala nějaká výjimka?
Výchozí revize možná existuje, možná ne.

Jak se na to dnes pohlíží, když už je to z dřívějška takhle zapojené? Existuje u takového zapojení nějaké úskalí co se nynějších norem týká (ve smyslu toho, že by někdo mohl dojít s tím, že se to musí předělat, snížit hodnota jističe apod.)?

P.S.: Perlička na konec - k vaně vede ZŽ drát, cca 4mm², ale ten je druhým koncem zapojen do zásuvky u umyvadla, která má přívod 1,5mm² Shocked

_________________
Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
I kdyby se z tebe jednou stal král, neodsuzuj lidi, kteří ti nebudou provolávat slávu- raději se zeptej sám sebe, proč tomu tak není...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Behemot
Pod dozorem moderátorů


Založen: Nov 01, 2013
Příspěvky: 1667

PříspěvekZaslal: so září 16 2023, 14:37    Předmět: Citovat

nutno ověřit výpočtem a měřením, esli impedance smyčky/úbytky napětí/oteplení jsou v normě

anebo tam prostě fláknout třináctky a neřešit Smile
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
Mikras



Založen: Sep 04, 2019
Příspěvky: 546
Bydliště: Praha

PříspěvekZaslal: so září 16 2023, 15:37    Předmět: Citovat

Měď 1,5mm² se k zásuvkám používala běžně. Ve starých panelácích, kde se šetřilo, se k zásuvkám tahala 2,5mm² hlína, což byl jako ekvivalent.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky
Jindra2



Založen: Aug 09, 2005
Příspěvky: 763

PříspěvekZaslal: so září 16 2023, 15:53    Předmět: Citovat

Jediné seriózní je změřit impedanci vedení, pro jistič B16 je to 2,9, pro C16 je to 1,4 a pro D16 je to 0,7 ohmů. Lze to najít v charakteristikách jističů u výrobce.
Jindra



Jističe.jpg
 Komentář:
 Velikost:  83.66 kB
 Zobrazeno:  85 krát

Jističe.jpg




Naposledy upravil Jindra2 dne ne září 17 2023, 14:59, celkově upraveno 1 krát.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
p32



Založen: Jan 13, 2007
Příspěvky: 15519
Bydliště: Olomouc

PříspěvekZaslal: so září 16 2023, 16:36    Předmět: Citovat

Jindra2 napsal(a):
Jediné seriózní je změřit impedanci vedení, pro jistič B16 je to 2,9, pro C16 je to 1,4 a pro C16 je to 0,7 ohmů. Lze to najít v charakteristikách jističů u výrobce.
Jindra
Napsal jsi to hezky, ale řeč je o bytovce a tam jen B16 a méně.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Jindra2



Založen: Aug 09, 2005
Příspěvky: 763

PříspěvekZaslal: so září 16 2023, 17:58    Předmět: Citovat

Vždyť o tom píšu, 16A jistič, klidně by tam mohl být C16.
Jindra
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
tomasjedno



Založen: Oct 11, 2008
Příspěvky: 6067
Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha

PříspěvekZaslal: so září 16 2023, 18:07    Předmět: Citovat

Jindra2 napsal(a):
Jediné seriózní je změřit impedanci vedení, pro jistič B16 je to 2,9, pro C16 je to 1,4 a pro C16 je to 0,7 ohmů. Lze to najít v charakteristikách jističů u výrobce.
Jindra
Chtěls napsat, že pro D16 je to 0,7 Ω, že.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
kbulda



Založen: Oct 23, 2007
Příspěvky: 1526
Bydliště: u Mělníku

PříspěvekZaslal: so září 16 2023, 19:05    Předmět: Citovat

Mikras napsal(a):
Měď 1,5mm² se k zásuvkám používala běžně. Ve starých panelácích, kde se šetřilo, se k zásuvkám tahala 2,5mm² hlína, což byl jako ekvivalent.

Ale v těch starých panelácích to bylo jištěno jističi 10 A , tak to vyhovovalo.
Taky v té době nebyly spotřebiče nad 2 kW. Světla byla jištěna 6 A.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ZVUK2000



Založen: Apr 22, 2012
Příspěvky: 4020
Bydliště: Karvinsko

PříspěvekZaslal: so září 16 2023, 19:17    Předmět: Citovat

kbulda napsal(a):

Ale v těch starých panelácích to bylo jištěno jističi 10 A , tak to vyhovovalo.
Taky v té době nebyly spotřebiče nad 2 kW. Světla byla jištěna 6 A.

A ještě to mnohdy bylo táhne do smyčky. Z poslední zásuvky to vedlo znovu do rozvaděče.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Mikras



Založen: Sep 04, 2019
Příspěvky: 546
Bydliště: Praha

PříspěvekZaslal: so září 16 2023, 19:45    Předmět: Citovat

Bydlím v paneláku, který měl kolaudaci v roce 1994. Rozvody v bytě jsou bohužel hliníkové a to tak, že 2,5mm² pro zásuvky a 1,5mm² pro světla. Zásuvky jsou jištěné 16A a světla 10A. Takto jsme se to i učili ve škole (učiliště, obor mechanik elektro, 1981). Že to někde mohlo být uděláno i jinak ale není vyloučeno. Záleží na té impedanci a pomůže i to smyčkové zapojení. Ale to je na projektantech.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky
kbulda



Založen: Oct 23, 2007
Příspěvky: 1526
Bydliště: u Mělníku

PříspěvekZaslal: so září 16 2023, 19:46    Předmět: Citovat

Na to jsem zapomněl, máš pravdu. Když se to z jedné strany upeklo v jedné zásuvce, tak po krátkém čase se ta smyčka upekla z druhé strany.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.14 sekund