Zaslal: ne červenec 23 2023, 8:29 Předmět: Frekvenční měnič SEW 31C220-503-4-00
Zdravím,
nenašel by se tu nějaký odborník na tyto postarší měniče? Mám ho zapojený na 3f 400V, připojený ovládací panel neustále ukazuje COMMUNIC. ERROR: NO SERIAL LINK . Pokud na ovládacím panelu zmáčknu jakékoliv tlačítko, tak se nic nestane, akorát se změní číslo za nápisem na displeji.
Lze nějak z ovládacího panelu měnič zprovoznit? Pokud ne, asi musím připojit RS485 linku, že? Jaký software použít ke komunikaci?
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1279 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: ne červenec 23 2023, 8:39 Předmět:
str. 48 manuálu
If there is no connection between the inverter and the FBG31C keypad after switching on the mains and the 24 V supply and plugging in the FBG31C, the fault message COMMUNIC. ERROR NO SERIAL LINK is displayed. Try to establish communication by plugging in the keypad repeatedly.
Opakovaně vyndej a zandej keypad _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Bohužel keypad, který je určitě v pořádku, protože na jiném měniči funguje, se mi nepodařilo s tímhle rozchodit.
Ta červená opravdu značí poruchu měniče? V manuálu je RED signal popsaný jako collective fault signal, což teda úplně nevím, co má znamenat. Není to jen indikace toho, že nastal nějaký provozní fault, např. nepřipojený termistor apod? Na svorky měniče totiž není nic připojeno, jen 3F napájení, a je nastaven neznámo jak.
No každopádně ta chyba keypadu by nasvědčovalo, že je něco pokažené.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.