Vítejte na Elektro Bastlírn?
Nuke - Elektro Bastlirna
  Vytvořit účet Hlavní · Fórum · DDump · Profil · Zprávy · Hledat na fóru · Příspěvky na provoz EB

Vlákno na téma KORONAVIRUS - nutná registrace


Nuke - Elektro Bastlirna: Diskuzní fórum

 FAQFAQ   HledatHledat   Uživatelské skupinyUživatelské skupiny   ProfilProfil   Soukromé zprávySoukromé zprávy   PřihlášeníPřihlášení 

Zásuvka pre čerpadlo
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
adakar



Založen: Sep 16, 2020
Příspěvky: 479

PříspěvekZaslal: ne květen 07 2023, 11:38    Předmět: Zásuvka pre čerpadlo Citovat

Ahoj. V rodine na záhrade sme dali zreparovať studňu, dorobil som nový rozvod vody: čerpadlo na poklope, ukončené zástrčkou. Prívod elektriny je tak ako ho niekto voľakedy urobil: ťahaný z prastarej hospodárskej časti domu z pôvodného el. rozvodu vzduchom, ukončený voľne visiacou zásuvkou.

Rád by som to poľudštil. Predstavujem si tam slušne urobenú zásuvku pre čerpadlo, pred ňou jej užívateľské vypínanie, keďže motor so vstavaným vypínačom na studni bude pod krytom. Prípadne druhú zásuvku pre príležitostné použitie, kosačku atď. Celé zrejme v nejakej skrinke. Ak je možné s nejakou ochranou. Čiže celkové zvýšenie úrovne, ale nemala by to byť veľká investícia vzhľadom na očakávanú celkovú rekonštrukciu. Čo by ste mi poradili tam dať?



cerpadlo a rozvod.jpg
 Komentář:
 Velikost:  177.83 kB
 Zobrazeno:  163 krát

cerpadlo a rozvod.jpg



prívod elektriny.jpg
 Komentář:
 Velikost:  129.05 kB
 Zobrazeno:  114 krát

prívod elektriny.jpg



prívod elektriny (vypinac nezapojeny).jpg
 Komentář:
 Velikost:  138.81 kB
 Zobrazeno:  137 krát

prívod elektriny (vypinac nezapojeny).jpg


Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
EKKAR



Založen: Mar 16, 2005
Příspěvky: 32697
Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21

PříspěvekZaslal: ne květen 07 2023, 12:31    Předmět: Citovat

Ten přívod vzduchem bych zachoval, ale u studny bych učunil nějakou skříňku, zavírání na nějakej obrtlík nebo jednoduchou petlici, do ní odpojovač/jistič nebo nějakej masivní vypínač, klidně i pro každou zásuvku extra, možná i nějaký malý světlo (na zásuvkovým okruhu je povolený jedno světlo). Všecky káble do tý skříňky vést zespodu, aby průchodkama nemohla zatéct dešťová voda (odkapový smyčky), nad skříňku učunit nějakou stříšku, aby když do ní bude člověk hrabat, neměl paprče a pokud možno ani hlavu přímo na dešti - na to stačí půlkruh plechu z polovičky plechovýho barelu. A i tu pumpu bych dal pod jednoduchou stříšku, i když má dostatečný krytí, bude jí líp, když na ni nebude přímo pršet.
_________________
Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...

A kutilmile - nelituju tě Mr. Green Mr. Green !!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
adakar



Založen: Sep 16, 2020
Příspěvky: 479

PříspěvekZaslal: ne květen 07 2023, 12:56    Předmět: Citovat

Z princípu tak nejako, len nemám možnosti pre slušnú výrobu, akú skrinku kúpiť, aby sa do nej pomestilo všetko potrebné, ale aby aj niečo vydržala?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Crifodo



Založen: Oct 11, 2005
Příspěvky: 15005

PříspěvekZaslal: ne květen 07 2023, 16:19    Předmět: Citovat

Neíšeš o délce, příkonu, atd. Jestli stačí 1fázový, tak něco na způsob
https://www.electric-shop.cz/Zasuvkovy-rozvadec-FML-FI-2-21-d15.htm
kabel CYKY3x2,5 nebo 3x4 podle délky (úbytku), spolu s ním vodič CYA4 ž/z) a UTP kablík kdyby se v budoucnu hodil hladinový spínač nebo něco, ať se to nemusí dotahovat). Všechno do chráničky 40 mm
https://www.dek.cz/produkty/detail/8500197960-korugovana-trubka-ohebna-pr-40mm-cervena-50m
a zakopat pod trávník, ať je od toho pokoj. Do budoucna máš vystaráno.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 34578
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: ne květen 07 2023, 16:45    Předmět: Citovat

Presne tak, novy kabel a zakopat do zeme. A v dome pripojit na chranic. Asi to bude vyzadovat vymenu rozvadzaca, ale ber to ako zaciatok rekonstrukcie.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
EKKAR



Založen: Mar 16, 2005
Příspěvky: 32697
Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21

PříspěvekZaslal: ne květen 07 2023, 17:03    Předmět: Citovat

Právě kvůli tomu novýmu rozvaděči bych TEĎ nechal stávající přívod a počítal s tím, že v rámci rekonstrukce, až bude ujasněná přesná situace s polohou rozvaděče i s prostupama skrz zdi, s umístěním chodníků na zahradě a dalšíma věcma, třeba i s umístěním (a zakopáním) trubky na vodu z tý studny bych v rámci jednoho výkopu umísťoval i chráničku na napájecí a případně ovládací kabeláž k pumpě. Kopat jednu rejhu teď kvůli kabeláži a podruhý kvůli trubce na vodu pokládám za zbytečnou práci. To je totiž přesně ten způsob, jak se to nemá dělat, ale jak to dnes a denně vidíme u veřejnejch zakázek - nejdřív se miliónovým nákladem zrekonstruuje vydláždění chodníků, aby se další rok do těch samejch chodníků zakopalo nový vedení kvůli rekonstrukci veřejnýho osvětlení a další rok se to musí rozrejpat znovu, protože se bude rekonstruovat kanalizace ... Lidi, trochu přemejšlejte aspoň u práce na svým, když už to nejde na veřejným!!!!
_________________
Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...

A kutilmile - nelituju tě Mr. Green Mr. Green !!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
ok1hga



Založen: Nov 28, 2006
Příspěvky: 12222
Bydliště: Česká Třebová

PříspěvekZaslal: ne květen 07 2023, 17:50    Předmět: Citovat

. . . udělej si to jak chceš, aby tě to vyšlo co nejlevněji i s ohledem na budoucí pokračování rekonstrukce.
. . . ale důrazně doporučuji použití proudového chrániče a nechat to zapojit osobu znalou !!!
abyste neměli problém v rodině a my neměli zase dlouhou diskusi jako před několika lety zpátky . . .
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
bdn



Založen: Jan 16, 2020
Příspěvky: 490

PříspěvekZaslal: ne květen 07 2023, 18:38    Předmět: Citovat

Nikde nevidím, že by nad tím čerpadlem byla nějaká stříška proti dešti. Na zimu čerpadlo odpojíš a schováš ? Proudový chránič ano, tato myšlenka se mi líbí. Like.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Celeron



Založen: Apr 02, 2011
Příspěvky: 18416
Bydliště: Nový Bydžov

PříspěvekZaslal: ne květen 07 2023, 21:48    Předmět: Citovat

Tyhle jebky bývají IP64. Takže déšť mu až zas tak moc nevadí.
Ovšem když se pokálí, tak je to dle místního čerpadláře na vyhození.

_________________
Jirka

Proč mi nemůže všechno chodit hned ?!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
HF_Tech



Založen: Apr 25, 2022
Příspěvky: 899

PříspěvekZaslal: po květen 08 2023, 9:40    Předmět: Citovat

Dal bych tam:
https://www.tme.eu/cz/details/lk16r-2-8211-ob1/vackove-spinace/spamel/lk16r-2-8211-ob1/
https://www.tme.eu/cz/details/113-6k/vicefazove-konektory-iec-60309/pce/
https://www.tme.eu/cz/details/013-6/vicefazove-konektory-iec-60309/pce/

Udělat stříšku, aby na to přímo nepršelo a nesvítilo sluníčko. Vypínač zapojit aby odpojoval L i N a proudový chránič s jištěním mít v baráku.
Ta zásuvka je velice robustní a nehrozí, že bude někdo nepovolaný přepojovat čerpadlo do prodlužky nebo provádět jinou nepřístojnost.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
samec



Založen: Dec 19, 2017
Příspěvky: 4490

PříspěvekZaslal: po květen 08 2023, 12:47    Předmět: Citovat

Celé zle. Čerpadlo zle, záhradná hadica zle... Elektrika je z toho ešte njlepšie.

Daj tam normálne ponorné čerpadlo. Ušetríš si peniaze aj starosti. Ponorné čerpadlo má lepšiu ochranu uzemnením a v zime nezamrzne.

Nepij vodu zo záhradnej hadice. Nie je to zdravé. V lepšom prípade sa poserieš.
Na pripájanie záhradnej hadice používaj špeciálne k tomu určený záhradný ventil so spätnou klapkou.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Behemot
Pod dozorem moderátorů


Založen: Nov 01, 2013
Příspěvky: 1840

PříspěvekZaslal: po květen 08 2023, 22:24    Předmět: Citovat

EKKAR napsal(a):
možná i nějaký malý světlo (na zásuvkovým okruhu je povolený jedno světlo)

mužeš uvést, odkud čerpáš? nevím vo tom, že by bylo nejak omezený umisťování světel na zásufkový okruhy, ALE prvky musí snést 16 A

v praxi teda můžeš dát nějaký povrchový zásuvky a k tomu nejjednodušší a nejlevnější vypínač na 16 A Schneider Cedar Plus

zásuvkový kombinace jsou taky varianta, ale vypínač na DIN lištu není dobrý řešení anžto velice častým lezením dovnitř za chvílu vodlomíš dvířka, nebo aspoň jejich zámek; potom jsou samozřejmě různý výkonový spínače/odpínače s krytím, ale stojí tolik, že těch Cedarů Plus za to nakoupíš vosum, i kdyby se rozběhovejma proudama měly nějak výrazně opalovat kontakty (jakože v praxi vidím se to dít hlavně když na světelným vypínaču je OBROVSKEJ spínanej zdroj na 12 V pro LEDkový světla, čerpadlo asi bude žrát 500-1000 W a špička nic extra) a vypínače měnit každej rok (jako že se nic takovýho pravděpodobně dít nebude)

s DIN lištou je možná varianta relé a ovládat obyč vypínačem na 10 A, ale proč? stačí na přívodní kabel jednu zásuvku napevno a jednu přes 16A vypínač, nazdar bazar
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
adakar



Založen: Sep 16, 2020
Příspěvky: 479

PříspěvekZaslal: ne září 08 2024, 0:27    Předmět: Citovat

Ďakujem za podnetné rady, prerušil som to aby som pozisťoval materiály a zvolil vhodný spôsob, ťažko sa k tomu vracia, no po všetkých tých mojich zemetraseniach by som to rád teraz dokončil.

Čerpadlo studňové je pôvodné, 1f 1kW, pod krytom [obr.1,2]. Na zimu sa vypúšťa vypúšťakmi.

Zmapoval som inštaláciu.

V prednej časti dlhého domu (klasika predok obytný, vzadu hosp., za tým záhr. so studňou) je 50r. stará rozvodnica, t.j. v stenovej nike/skrinke sivá ističová doska s 1f ističmi a 3f ker. poistkami -žltými, zrejme teda 25A.

Z týchto 3f poistiek ide až do zadnej časti domu pod vonkajšou omietkou cca 32m sivý kábel cca 16,5mm CYKY 4x priemerov cca 3,55 mm (10mm²?) (H,H,Č,Z). Ukončený je starou oválnou 3f zásuvkou.

Pre posúdenie tepelnej zaťažiteľnosti: kábel je ťahaný zrejme niekde medzi múrom a pomurnicou: kde ho v jednom mieste vidno, a na konci tak aj vylieza.

V polovici trasy tohto kábla je vnútri miestnosti tiež oválna 3f zásuvka. Zrejme je teda ten kábel v tom mieste prerušený a rozbočený. Miesto rozbočenia som nezazrel.

Od 3f zásuvky na konci domu ide kábel voľne po konštrukcii viniča, následne asi 8m vzduchom. Pôvodne to bol asi 22m hrubý CYSY 4x priemer 4 mm (cez 10mm²?) kábel, ktorý niekto pre jeho pokročilú povrchovú rozpraskanosť vymenil za iný, síce pre čerpadlo postačujúci, no pre 16A ukončenie poddimenzovaný, a bude potrebné tam dať asi riadny..

Prosím o posúdenie vhodnosti riešenia, a doplnenie: Question

1. miesto oválnej 3f zásuvky na konci domu by som dal SEZ IZVZ 1643 16A 4p + 230V,
2. nad ňou by som kábel rozbočil použitím krabice A.0035
3. od domu po studňu natiahol nový vhodný kábel (ako povrchom najekonomickejšie?)
4. na jeho konci pri studni rozvodnicu
5. ker. poistky na dome zrejme zameniť za 16A


Rozvodnica od Crifoda by tam sadla ako uliata, no nakoniec mi SEZ vyrobí na mieru -zmestí sa aj vypínač -ten domontujem sám -rozpínať bude L a N vrchnej zásuvky (čerpadlo), ostatné dve budú nerozpínateľné (kosačka atď). Tamojší technik, zrejme kvôli motoru, automaticky navrhol istič 16A/C. Chcem sa opýtať: nie je tam potrebný z pohľadu ostatných dvoch zásuviek istič s char. B? S tým že rozbeh toho 1kW motora 16A/B udrží Question



1. motor -stitok.jpg
 Komentář:
 Velikost:  108.28 kB
 Zobrazeno:  14 krát

1. motor -stitok.jpg



2. cerpadlo -kryt.jpg
 Komentář:
 Velikost:  166.85 kB
 Zobrazeno:  10 krát

2. cerpadlo -kryt.jpg



3. zahr_studna_elektroinstalacia.png
 Komentář:
 Velikost:  39.4 kB
 Zobrazeno:  28 krát

3. zahr_studna_elektroinstalacia.png



4. kabel_od_poistiek_po_koniec_domu.jpg
 Komentář:
 Velikost:  139.98 kB
 Zobrazeno:  17 krát

4. kabel_od_poistiek_po_koniec_domu.jpg



5. komponenty_(rozvodnica.principialne_bude.3x230V).jpg
 Komentář:
 Velikost:  103.62 kB
 Zobrazeno:  12 krát

5. komponenty_(rozvodnica.principialne_bude.3x230V).jpg


Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ransom



Založen: Jul 19, 2020
Příspěvky: 2133
Bydliště: Náchod

PříspěvekZaslal: ne září 08 2024, 7:36    Předmět: Citovat

Ekkar to trochu popletl. Na světelném okruhu smí být jedna zásuvka. Naopak ne.
Dalo by se to ale skousnout při jištění zásuvek do 10A, nebo světlu prostě odjistit odbočku ze zásuvek - stačí už obyčejná skleněná pojistka ve futrálu.

_________________
Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
hajeklubos



Založen: May 01, 2008
Příspěvky: 667
Bydliště: Praha 5

PříspěvekZaslal: ne září 08 2024, 8:29    Předmět: Citovat

Dnes se obecně dost podceňuje ochrana motorů. Má to na konci zásuvku, tak to každý vrazí do zdi a je hotovo. Zásuvka drží přes 3.5kW. To vyhovuje hlavně výrobci. Vzhledem k tomu, že to instaluješ pro sebe, tak bych na nějakou korunu navíc nehleděl.
V prvé řadě bych změřil izolační stav vedení a impedanci smyčky od těch pojistek. Do obvodu zásuvky na nové krabici dal kombi jistič s chráničem 16A/B, to je klasické jištění zásuvky 230V a za ním zařadil motorový spouštěč 2x4A pro čerpadlo. Proud čerpadla "v akci" můžeš změřit a nastavení ochrany upravit. Má to ladítko. Ono se dlouho nic neděje ale s touto ochranou motor přežije i přidření ložisek nebo jiné přetížení. Je to na tobě.
Luboš



MotSpouštěč1f.png
 Komentář:
 Velikost:  20.24 kB
 Zobrazeno:  10 krát

MotSpouštěč1f.png


Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
Strana 1 z 6

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.16 sekund