Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18464 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so leden 28 2023, 20:13 Předmět: Měření výšky hladiny
Kámoš si někde pořídil sestavu na hlídání výšky hladiny ve studni. Nejspíš privatizace v nějakým podniku.
Snímač je tlaková sonda BD Sensors LMP308 0-6m, dvouvodič 4-20mA.
K tomu je napáječ 28V, nemá žádný označení ale bastl to není. Ten jsem opravil, bouchlá dioda a kondík ve filtru. Když sondu propojím se zdrojem přes miliampérmetr, tak na vzduchu ukazuje 4mA a pokud fouknu do vstupních otvorů, tak se proud zvýší. To znamená, že to nejspíš maká jak má.
K tomu má na vyhodnocení a spínání panelovej přístroj Orbit Controls OC-450.
Ten byl taky v kopru, nejde segmentovka nejnižšího řádu a byly utržený některý piny konektoru asi od cloumání při rozpojování.
OC-450 se podle manuálu dělala jen na konkrétní průmyslový signály. Na proudovou smyčku se nedělaly ale tahle má na sobě nalepený štítek "Přestaveno 0-20mA = 0-600, S1=420, S2=450".
Zapojil jsem vstup na regulovaný zdroj a opravdu, při proudu 0 mA ukazuje OC-450 kolem nuly a při proudu 20 mA kolem 600. Trimrama Zero a FS to šlo bez problémů dostavit. I spínací body S1 a S2 byly přibližně dobře. Takže až na tu segmentovku dobrý.
No a vypuká problém. Sonda je 4-20mA a měřák 0-20mA (0-6metrů vody ve studni). Zkoušel jsem to dostavit aby při 4mA měřák ukazoval 0 a při 20mA ukazoval 600 ale rozsahy trimrů nestačí.
Regulovčíci, je nějaká finta, jak to znásilnit aby 4mA byly nula na displeji?
Měřák je s ICL7135, bude stačit překopat odpory kolem trimrů a nebo se musí něco udělat se vstupem pro proudový signál? Nyní je mezi vstupníma analog svorkama dodatečně přidanej přesnej odpor 30R. Vypadá to, že je to na proudovou smyčku předělaný z napěťovýho signálu 0-10V. _________________ Jirka
Tak když už to vyšetřil, tak to musí nějak využít, ne, znal jsem týpka, co si udělal chytrou domácnost z osmimodulovýho SIMATICu _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18464 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne leden 29 2023, 10:38 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
U nás na vsi bychom tam dali čínský display za pajdu a je.
Jo, u vás je možný všecko. A ty spínací body pro čerpadlo bude na měřáku za pajdu dělat jak?
ok1hga: měřák a zdroj proudovky má každej svoje trafo z 230V, takže to půjde. Ten zdroj proudovky je složitej jak mlátička, dvojtá izolace, hrajou si na EX a Zenerovu bariéru. Myslel jsem, že Zener potřebuje připojení na PE ale svorka ve zdroji není a futrál je celoplast. Ale ve studni to je šumák.
Měřák nemá spojenej vstup s kostrou. Když jsem odpojil ten vstupní odpor 30R tak je z toho voltmetr 0-1,9999V. A ten nejnižší řád nejde, protože má odříznutou společnou elektrodu segmentovky. Podivný to snížení citlivosti případně nestability nejnižšího řádu displeje.
Jdu to zkusit zbastlit.
Díky za tip. _________________ Jirka
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18464 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne leden 29 2023, 11:28 Předmět:
Nabastlíno, odzkoušeno. Chodí, ale zase vypukl jinej problém. Ze přiloženýho zdroje 27V to nebere jako dřív 4-20 mA ale přesně dvojnásobek. A s těma 40 mA má zdroj proudový smyčky problém, je tam asi ochrana proti zkratu ve smyčce a proudový omezení.
Budu ho muset vykreslit a předělat. Tráfko ve zdroji je TR2 220/24V 2VA, co se dávalo do rozváděčových kontrolek, navýšení z 0,5 na 1VA snad zvládne i když kvůli menšímu napětí primáru docela topí.
Jo a je tam ještě jeden problém. Napětí ze zdroje proudový smyčky musí být dobře stabilizovaný, jinak měřená hodnota cestuje a to dost. V původním zapojení změna napětí 20-28V neměla na měřenou hodnotu žádný vliv. _________________ Jirka
Založen: Mar 30, 2012 Příspěvky: 3573 Bydliště: Havířov
Zaslal: ne leden 29 2023, 12:26 Předmět:
Těch 30 Ohmů ve spodní části můstku je přece hrozně málo. A ano, bude to hrozně závislé na napájecím napětí. Místo těch necelých 6k by měl být proudový zdroj.
Udělat pak na výstupu ze signálu 0-5V proud 0-20mA při daným vstupním odporu (a tedy daným úbytku na vstupu) měřáku, to snad už svede každej blbec. Respektive pokud to po odstranění bočníku má citlivost 2V, tak jenom doplnit dělič 2:5.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18858 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: ne leden 29 2023, 13:15 Předmět:
Proč spezdroj , když je napájen můstek . Nějaké % sem a tam es spielt keine Role . No a pro LM358 je 600mV neuvěřitelný rozsah i s hysterezí . Jeden ocejchovaný poťák to řeší . Nedělej z toho Dukovany . Důležitá je JEN ta sonda a ta je špice . To nebudu nikdy vlastnit ...
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18858 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: ne leden 29 2023, 13:23 Předmět:
To je řešení , já jsem toto neznal a průmyslové převodníky , které jsem měl na ovládání měničů SAIAou jsou v jiných cenových relacích .... A přitom za tisíce v nich odchází právě kondíky spínaných zdrojů ... Made in Schwitzerland ....
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12251 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: ne leden 29 2023, 14:13 Předmět:
Kremik napsal(a):
Těch 30 Ohmů ve spodní části můstku je přece hrozně málo
. . . málo a proč ?
to je přeci úplně jedno kolik, jen přes něj musí projít až 20 mA při použitém napájecím napětí . . .
klidně lze použít i stabilizovaných 12V
Založen: Mar 30, 2012 Příspěvky: 3573 Bydliště: Havířov
Zaslal: ne leden 29 2023, 14:54 Předmět:
Protože aby na měřidle mohl být jeden Volt, musí být na 30Ω odporu 1,12V (pokud zanedbám proud měřidla), což máš 37,3mA, plus 4mA na druhém odporu a už překračuješ 40mA.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2Další
Strana 1 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.