Zaslal: čt listopad 10 2022, 21:59 Předmět: Svetlo do kupelny - jake kryti?
Kdyz jsem se letmo koukal na normy, vsechny zony v koupelne koncily vicemene ve vysce 2,25m nad podlahou. Znamena to tedy, ze pokud davam svetlo na strop ktery je vys nez 2,25m, muze tam byt kdekoliv cokoliv s jakymkoliv krytim, treba i IP20?
No, jde o to (jak se píše i v kolegově odkazu), že v ČR je zóna 2 (v místě nad zónou 1) až ke stropu, takže z tohoto pohledu IP20 ani nad výšku 2,25 m dát nejde.
Nj, len kto si tú guľu dnes dá... Ja som ju mal napriek jej nevaľnému vzhľadu pre jej dobré krytie ako "visiacu" namontovanú pod hornou murovanou policou v zrekonštruovanej kúpeľni, nový majiteľ bytu tam chce niečo trendovejšie...
Po skúsenostiach, kedy mi síce možno len 3x za dlhé roky, ale zato ako náučný príklad, vypadla sprchová ružica z ruky a voda striekala naďaleko, by som s voľbou IP a osadením aj nad rámec normy asi neváhal...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34712 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st listopad 16 2022, 22:23 Předmět:
Mliecna gula je dost nadcasovy design. Pri rekonstrukcii kupelne a zachodu som ich nechal namontovat naspat. Mam celkovo 4 tie nastenne (sikme) kopyta - chodba, zachod, 2x kupelna.
Ono v male panelakove koupelne je na dosah sprchy uplne vsechno.
Ja jsem tam nakonec placl led panel. Je na cca 30V a adapter je v krabici s dobrym krytim, takze na to muzu strikat vodu jak se mi zlibi. Zasuvky jsem dal tyhle https://www.mall.cz/vypinace-zasuvky/orno-zapustena-zasuvka-s-vickem-hermeticky-100065125639 Nic jineho jsem s krytim IP55 nenasel, tak aby to aspon trochu prijatelne vypadalo. Vypinace tam jsou kapacitni s krycim sklem po obvodu zamazlym silikonem.
Takze je mozne osprchovat vsechnu elektriku aniz by se cokoliv stalo. Snad
Ked to nebude nad vanou (minimalne 60cm od nej), tak tam mozes dat lubovolne svietidlo. Takto je to riesene snad v kazdom byte.
Řekl bych, že ta standardní koule na kopytě, co byla prakticky všude, požadavek krytí splňovala.
samotný obyčejný kopyto vyšší krytí nemělo (bylo to IP43) - až varianta s gumovým těsněním mezi kopytem a baňkou jo!! to z toho dělalo IP44
každopádně u těch norem potkávám stále víc , v praxi klidně lidi do tří metrů dostříknout, stejně jako 60 cm od vany - snad každej má dneska ve vaně sprchovou hadicu
na druhé straně sem potřeboval dát zásufku do dřevěnejch skříní pod designovým umejvadlem posazeným nahoře na pracovní desce, prakticky to bylo stavebně oddělený jak od umyvadla, tak od veškerýho potrubí, a stejně sem to dával kamsi do prdele 20 cm od svislice umejvadla, i když se do toho fochu nemůže nikdy nijak dostat voda a zásuvka tak mohla být klidně hned za stěnou oddělující ty dva prostory (ale to přece nende, pže by to bylo na papíře v umývacím prostoru né )
jak bylo řečeno, v malejch koupelnách seš u sprchy/vany a umejvadla skoro všude, tak je to hrozný, IP44 se nevyhneš, SELV/PELV jsou lepší
a to je eště dobrý, když máš klasickou vanu/sprchu se zástěnou; když pak máš polootevřený sprchy bez dvířek (jako že otevřenej sprchovací prostor), tam to je eště zajímavější, tam jsou to prostě dlouhý metry od baterie na všechny směry, a vosvětli to
Ja mam zasuvky a vypinace taky primo nad umyvadlem a neresim to. Ty normy psal dement odtrzeny od reality, v klasicke male socialisticke koupelne bych zasuvku nemohl mit nikde. Ja tam dal jednu zasuvku hned k pracce a druhou k umyvadlu. Zona nezona. Selskym rozumem mi to prislo mnohem bezpecnejsi, nez tahat kamsi pres koupelnu prackovy privod s prodluzkou.
Kdyz uz jsme u tech norem, je z jejich pohledu problem kdyz se tahaji kabely vedle vodovodnich trubek, ve stejne drazce ve zdi? Vodar rikal ze by se to asi nemelo, ale ze to tak stejne vsichni delaji.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.