vicious



Založen: Aug 10, 2007
Příspěvky: 658
Bydliště: 3 km od Humenného

PříspěvekZaslal: čt listopad 03 2022, 16:47    Předmět: Citovat

Istič musí vydržať preťaženie 1,13 násobku In minimálne hodinu. Pre tvoj prípad teda teoreticky max. záťaž 1560W zapnutá vkuse. Taktiež má vplyv aj teplota okolia, ale to sa už len hýbe desiatky W okolo toho.

Ak by tam boli staršie ističe s char. L, U...tak tam bolo možné väčšie preťaženie, v prípade 6A ističa musel držať prúd až 9A minimálne 1h.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Hill
Administrátor


Založen: Sep 10, 2004
Příspěvky: 19434
Bydliště: Jičín, Český ráj

PříspěvekZaslal: čt listopad 03 2022, 16:53    Předmět: Citovat

Správně.
Když to má být staveniště, tak se nic nezkazí staveništní rozvodnicí se zásuvkami, proudovým chráničem a jištěním, to se bude řídit podle dimenze přívodního vedení, na které se připojí v té staré rozvodnici.
Ta zásuvková skříň se dá i vypůjčit, ale dá se koupit hotová a, vezme-li se se zásuvkami vpředu a uvnitř s nějakou rezervou pro jistič, aby se z ní dalo připojit to osvětlení, dá se pak ten původní plecháč vysekat a místo něj zazdít tu rozvodnici.
Jsou tam dráty v trubkách, tak se vždycky vyplatí na ně uvázat CYKY-J 3x1,5 a zatahat do trubek nové světelné rozvody. Spolehlivě se to do nich vejde a šestka jistič bude stejně pro ta světla zbytečně moc.
Prostě tu celou elektriku předělat na moderní, bezpečnější, s proudovým chráničem a budoucností.
Ale na to by se elektrikář ani ptát neměl.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
mihal



Založen: Apr 06, 2005
Příspěvky: 1834
Bydliště: Zilina

PříspěvekZaslal: čt listopad 03 2022, 20:29    Předmět: Citovat

Hill napsal(a):
...staveništní rozvodnicí...


A nezabudnúť zhotoviť dobré uzemnenie a revíziu tej provizórnej inštalácie.
ČSN 34 1090 ed. 2
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 33750
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: čt listopad 03 2022, 20:38    Předmět: Citovat

No radsej by som na tu zvaracku zapozical elektrocentralu.
Vysavac a miesadlo ten istic vydrzi.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
adakar



Založen: Sep 16, 2020
Příspěvky: 378

PříspěvekZaslal: so listopad 05 2022, 21:04    Předmět: Citovat

Betón je hotový, 36 vriec spádového betónu sa nakoniec miešalo ručne... Tiež sa nevysávalo, musela postačiť metla.

Elektroinštaláciu som totiž prešiel ešte raz a dôkladne: hlavný svetelný prívod cez dieru v stene zalieza do vedľajšieho vchodu. Keďže tam by som sa vždy dostal iba z nejakým doprovodom, bolo to neriešiteľné...

Myšlienka dať na jedno konkrétne použitie silnejší istič, pri rozumnom zvážení, dľa mňa na odsúdenie až tak byť nemusí. Napríklad pre preklenutie rozbehovej prúdovej špičky u vysávača a pod....

Neskôr pre tú zváračku na ten moment teda zostáva buď natiahnuť dlhý kábel, pokiaľ taký zvárač prinesie, alebo preverím na záhradke centrálu, v akom je po rokoch nepoužívania stave...

Ďakujem všetkým!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku Předchozí  1, 2
Strana 2 z 2

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.12 sekund