Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17818 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st říjen 12 2022, 19:03 Předmět:
No jestli jsou na patře tři byty, jak to v panelákách bývalo, tak každý má opravdu jednofázovou 25A. Ale ta přidaná dvacítka? V přízemí možná společná spotřeba ale je to dost. _________________ Jirka
Ano, to je na chodbe u elektromeru.
Ja mam pravy byt. Je to na prvom poschodi, kde je este jeden lavy byt. Na prizemi nie je ziadny byt.
Elektromer mam takyto:
maxresdefault.jpg
Komentář:
Velikost:
198.13 kB
Zobrazeno:
70 krát
Naposledy upravil freem1 dne čt říjen 13 2022, 6:42, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: st říjen 12 2022, 19:53 Předmět:
rnbw napsal(a):
...P.S. VentYlator je super
No já se u tohoto dopustil myšlenky a třeba to je "VentYl atd" Ale ono to nic nemění. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Ty svodiče přepětí asi nemají nic společného s kdysi přístrojem, který tam evidentně byl dřív.
Byty prostě mají elektrizaci odpovídající době, nepočítalo se s takovými příkony. Přívod od elměrové skříně k bytovému rozvaděči dost možná taky nebude žádná hitparáda.
To číslo elměru bych asi spíš rozmlžil, na tvém místě.
Naposledy upravil Crifodo dne st říjen 12 2022, 20:11, celkově upraveno 1 krát.
Na elektroměr jsem se ptal z toho důvodu, jestli do něj nevede 3-fáze, s tím, že bys měl více fázový rozvod. Což podle typu elektroměru nemáš a tím je ten 20A jistič, jako hlavní Tvůj. Takže: 20A dělá cca 4.6KW pro celý byt. Pokud by sis nechal přidat dva další okruhy do podružného rozvaděče (kam chodíš, když Ti prdne třeba žárovka v lustru), tak stejně by sis moc nepomohl - těch 20A stejně nesmíš překročit. Takže to bude na takový to "studentský vaření".
Každopádně, soused má 3-fázi, takže v domě přípojka existuje, takže bych nechal na zvážení, zda si ji tam nenechat přivést. Jelikož jde o kompletní zásah i s výměnou elektroměru, musí to provést pověřená osoba. (dokonce budeš muset nechat udělat znova revizi elektro) Pokud je byt v osobním vlastnictví, za pokus by to stálo (zvaž náklady na materiál, práci, revize a pod.)
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: čt říjen 13 2022, 18:22 Předmět:
Sporák 7kW na zástrčku 1F v paneláku. Silnoproudaři by to rovnou hodili do vtipů či BANu.
Jsou prostě věci, který nejdou. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15529 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt říjen 13 2022, 19:14 Předmět:
Ber to tak, že ten starý jistič má funkční hodnotu nového 16 A, takže to trošku dodržuj. Žádnou zásuvku tam nedávej, ale spíše něco jako byl ten 3F vypínač na zeď ke sporáku s indikací zapnuto/vypnuto a na jeho kontakty (svorkovnici) to vše přišroubuj. Ten výkon samozřejmě stáhni na těch asi 3500 W, protože víc potřebovat nebudeš. To, že to má max. příkon těch 7200 W je smysluplné jako auto, co má maximálku 200 km/h, ale po okresce jezdíš jen 50 km/h a na dálnici nevlezeš celý rok. Kvůli té padesátce ale nikdo nejezdí jen trabantem, že?
https://img.obrazky.cz/?url=e54873df2a50b7a8&size=3
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33955 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt říjen 13 2022, 19:22 Předmět:
Vypinac je hnusny a zbytocny.
Staci namiesto zasuvky namontovat sporakovu svorkovnicu, ktora sa vyraba na tento ucel - pevne pripojenie pohybliveho privodu. Ale mal by to robit clovek, co tomu rozumie.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.