Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4297 Bydliště: Skalica
Zaslal: po září 26 2022, 12:05 Předmět: trojbodová regulácia teploty LOGO
Ahojte chalani. Nemáte inštrukcie resp bloky zapojené na reguláciu teploty pomocou trojbodového ovládania servopohonu zmiešavacej klapky? Nech to nemusím celé vymýšlať. ďakujem.
Na tom není co vymýšlet.
K žádané hodnotě teploty přičteš a odečteš polovinu žádané hodnoty hystereze a zavedeš do komparátorů na jejichž vstupu máš přivedenou hodnotu měřené teploty. Na výstupu komparátorů připojíš členy AND a na ně zavedeš signál z časovače který je dejme tomu 3s ON a 20s OFF. Výstupy z těchto členů pošleš přímo na řízení ventilu. Poměr času se pak doladí podle rychlosti pohonu ventilu. Během doby ON se musí pohon pohnout o nějakou rozumnou vzdálenost a dobou OFF se doladí požadovaná rychlost regulace aby to nekmitalo.
Pozor se musí dát aby teploměr měřil teplotu smíchaného vzduchu - musí být dostatečně daleko od klapky v proudu vzduchu a že teploměr měří s poměrně velkým zpožděním, klidně 20 i 30sekund.
Dej si na wikipedii vyhledat heslo: "hystereze".
Znamená to, že když budu požadovat teplotu 20° a hysterezi si zvolím 2°C, tak komparátor pro zavření ventilu bude spínat při dosažení teploty 21°C a komparátor pro otevření ventilů bude spínat při poklesu na 19°C.
Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4297 Bydliště: Skalica
Zaslal: út září 27 2022, 8:56 Předmět:
Ja ale nemôžem zavreť a otvoriť ventil. Ja potrebujem pomocou PWM to servo nastaviť do žiadanej polohy tak, aby bola dosiahnutá a udržiavaná požadovaná hodnota.
Ventil = pohon
Myslím, že asi nechápeš úplný základ jak taková věc funguje.
Základ je, že měřím teplotu vzduchu/vody za ventilem/klapkou po smíchání, který je ovládaný a podle rozdílu od požadované teploty hýbu pohonem.
V ideálním případě mám pohon řízený plynule signálem třeba 2-10V a pak ho řídím PID regulátorem.
Pokud tam mám levný pohon, který má jen povely zavřít a otevřít, tak tam musím dát komparátor a taktování, protože pohon jen s komparátorem bude moc rychlý a pohon by jen kmital sem a tam.
V ideálním případě to taktování PWM můžeš poladit od rozdílu žádané a měřené teploty. V jednodušším případě se dá napevno, jak jsem napsal výše.
Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4297 Bydliště: Skalica
Zaslal: út září 27 2022, 10:18 Předmět:
Ach jaj. Práveže rozumiem tomu uplne dokonale a uplne presne viem čo od toho chcem. Horšie to je naprogramovať. Myslel som si, že to už niekto riešil. Pohon lacný - trojbodový. To pevné taktovanie je k ničomu to mali komexthermy a aj u tých sa to nebadatelne korigovalo. Ja potrebujem aby čím väčšia odchýlka od žiadanej teploty tak tým väčší korekčný zásah. Preto to PWM. Pošli nejký konkrétny príklad ak máš....
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út září 27 2022, 19:40 Předmět:
Opravdu do toho nevidíš . To jen logické členy nedají , tam potom bude µPC . Jinak to nejde . Abych se s komexthermem lépe domluvil , přidal jsem na origo vačku ještě druhou , která uvolnila aretaci základní vačky až po dosažení určité teploty . A to jsem tam měl i PIDreg . Někde na foru jsem to řešil , cca 4-5let?
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.