Ahoj,
potřeboval bych vědět, jaké prouudové zatížení snese kabel (dvoulinka) V03VH-H (výrobce Kablo Vrchlabí).
Mají na svých stránkách datasheet, ale v něm není o max. proudovém zatížení ani zmínka.
Zkoušel jsem tam včera volat, po několika přepojeních mi řekli číslo, na které jsem se měl dnes obrátit, aby mi kompetentní člověk řekl potřebné údaje - ale nikdo to tam nebere
Tak pokud by někdo měl podrobnější datasheet, nebo by věděl, jaké hodnoty proudu jsou pro různé průřezy, byl bych vděčný.
Díky _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
I kdyby se z tebe jednou stal král, neodsuzuj lidi, kteří ti nebudou provolávat slávu- raději se zeptej sám sebe, proč tomu tak není...
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7937 Bydliště: Brno
Zaslal: pá srpen 19 2022, 11:52 Předmět:
Nemám žádný, potřebuji objednat do práce.
Má to být na testovací přípravky a různé udělátory, takže bez uložení (jen tak to bude někde plandat).
Potřebuji zjistit, kolik se přes to dá tahat, abych podle max. hodnot objednal příslušný průřez.
Tabulky s obecnými vodiči znám, ale reálně ty hodnoty bývají u různých výrobců různé (podle typu a materiálu izolace, podle provedení vlastní licny apod.).
U kabelů, které běžně používáme, bývá hodnota max. proudu uvedena.
Myslel jsem, že výrobce jako Kablo bude mít vlastní tabulku pro konkrétní kabel, ale asi ne? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
I kdyby se z tebe jednou stal král, neodsuzuj lidi, kteří ti nebudou provolávat slávu- raději se zeptej sám sebe, proč tomu tak není...
Založen: Aug 10, 2007 Příspěvky: 677 Bydliště: 3 km od Humenného
Zaslal: pá srpen 19 2022, 15:02 Předmět:
EDIT /píšem o lankových vodičoch, H05V-K/H07V2-K atď./
Môžem poradiť zo skúsenosti, pri dĺžkach do približne 40 cm sa cez prierez 1,0 mm² dá ťahať 10A, pri priereze 1,5 mm² aj 15A.
U dlhších vodičov (cez približne 1 m) pri priereze 2,5 mm² možno brať 15A.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.