prosím o radu s následujícím problémem.

Přístroj v rozvaděči má 4 LED diody, které signalizují různé provozní stavy.
Já bych potřeboval tyto signály přenést na jiné místo, aby je mohl vidět přítomný personál. Napadlo mě použít nějaký optický snímač. Každá LED by měla svůj a bylo od sebe odděleno, např. nějakými krátkými trubičkami, aby snímač nebyl ovlivněn světlem okolních diod. Toto řešení by nevyžadovalo zásah do konstrukce přístroje (záruka) a navíc by to bylo i galvanicky oddělené.
Potřeboval bych poradit s výběrem vhodných součástek pro takovou aplikaci a se schématem zapojení. Napájení se předpokládá 12V DC , ale není podmínkou.
Pro lepší představu přikládám foto dotyčného přístroje. LED jsou označeny ON, TEMP. MOIST a RELAY.
Děkuji předem za případné odpovědi.



ETR2_1550.jpg
 Komentář:
 Velikost:  80.06 kB
 Zobrazeno:  118 krát

ETR2_1550.jpg



_________________
Sestrojím téměř cokoliv, za předpokladu, že to nebude obsahovat tranzistor.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
bdn



Založen: Jan 16, 2020
Příspěvky: 468

PříspěvekZaslal: ne prosinec 05 2021, 21:50    Předmět: Citovat

tme.eu
L-53P3C Fototranzistor; 5mm
LM324N IC: operační zesilovač; 1,2MHz; Kanály: 4; DIP14;
schéma:
URL: https://www.google.com/search?q=op+amp.+phototransistor+circuit
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
aldebaran



Založen: May 10, 2007
Příspěvky: 81

PříspěvekZaslal: ne prosinec 05 2021, 22:24    Předmět: Citovat

Máto být zapojení "Light sensor" ?
_________________
Sestrojím téměř cokoliv, za předpokladu, že to nebude obsahovat tranzistor.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ramici



Založen: Jan 13, 2010
Příspěvky: 153

PříspěvekZaslal: po prosinec 06 2021, 10:30    Předmět: Citovat

Zde v 5V provedení
https://www.hadex.cz/m465-svetlocitlivy-senzor-modul-s-lm393/



SvSnimačm.png
 Komentář:
 Velikost:  241.67 kB
 Zobrazeno:  129 krát

SvSnimačm.png


Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
dobrman



Založen: Aug 12, 2012
Příspěvky: 1511
Bydliště: J H

PříspěvekZaslal: po prosinec 06 2021, 10:47    Předmět: Citovat

aldebaran napsal(a):
.....Já bych potřeboval tyto signály přenést na jiné místo, aby je mohl vidět přítomný personál......


Jak daleko?

_________________
........Nedůvěřuji velbloudům a obecně nikomu, kdo dokáže týden nepít........
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ZdenekHQ
Administrátor


Založen: Jul 21, 2006
Příspěvky: 25741
Bydliště: skoro Brno

PříspěvekZaslal: po prosinec 06 2021, 14:16    Předmět: Citovat

Dívám se, že soudruhy netrápí nějaká hystereze. Na hraně z toho může být pěknej oscilátor.
_________________
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?
]
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
Celeron



Založen: Apr 02, 2011
Příspěvky: 17740
Bydliště: Nový Bydžov

PříspěvekZaslal: po prosinec 06 2021, 15:26    Předmět: Citovat

ZdenekHQ napsal(a):
Dívám se, že soudruhy netrápí nějaká hystereze. Na hraně z toho může být pěknej oscilátor.

Ale ona tam hystereze je, časová a počasová. Very Happy
Jestli to je použitý na řízení odtávání žlabů, tak to má nezávislou vlhkostní a teplotní sondu. Pokud je venku tepleji než nastavená teplota tak to netopí. Pokud je venku míň, tak to zapne přitápění vlhkostní sondy a čeká se, jestli se roztopí sníh či led na vlhkostní sondě. Pokud je holomráz, tak se nic neděje, pokud se zjistí vlhkost, tak se zapne topení ve žlabu. Topení rozpustí led a sníh a pak se čeká na vysušení vlhkostní sondy. Po jejím vysušení to ještě dotápí dobu, co je nastavená pravým čudlem. Pak to teprve vypne topení žlabu a čeká na další sněžení.
Takže oscilátor ano, perioda několik hodin až dnů. Smile
Namontoval jsem jich několik ale radši dávám dvouzónový pro orientaci sever jih ETO2-4550 a nebo digitály Eberle EM52489 jednozóna nebo EM52490 dvouzóna.
to aldebaran: Na co potřebuješ ty ostatní stavy, kdyť důležitej je jen stav výstupního relé a ten je na svorkovnici. A vyhřívání čidla vlhkosti je na svorkovnici taky, myslím že 12V.

_________________
Jirka

Proč mi nemůže všechno chodit hned ?!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
aldebaran



Založen: May 10, 2007
Příspěvky: 81

PříspěvekZaslal: po prosinec 06 2021, 18:05    Předmět: Citovat

dobrman napsal(a):
aldebaran napsal(a):
.....Já bych potřeboval tyto signály přenést na jiné místo, aby je mohl vidět přítomný personál......


Jak daleko?


Dékla kabelu je 20m. Průřez vodičů 1mm2.

_________________
Sestrojím téměř cokoliv, za předpokladu, že to nebude obsahovat tranzistor.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
aldebaran



Založen: May 10, 2007
Příspěvky: 81

PříspěvekZaslal: po prosinec 06 2021, 18:33    Předmět: Citovat

Celeron napsal(a):
ZdenekHQ napsal(a):
Dívám se, že soudruhy netrápí nějaká hystereze. Na hraně z toho může být pěknej oscilátor.

Ale ona tam hystereze je, časová a počasová. Very Happy
Jestli to je použitý na řízení odtávání žlabů, tak to má nezávislou vlhkostní a teplotní sondu. Pokud je venku tepleji než nastavená teplota tak to netopí. Pokud je venku míň, tak to zapne přitápění vlhkostní sondy a čeká se, jestli se roztopí sníh či led na vlhkostní sondě. Pokud je holomráz, tak se nic neděje, pokud se zjistí vlhkost, tak se zapne topení ve žlabu. Topení rozpustí led a sníh a pak se čeká na vysušení vlhkostní sondy. Po jejím vysušení to ještě dotápí dobu, co je nastavená pravým čudlem. Pak to teprve vypne topení žlabu a čeká na další sněžení.

Přesně tak.

Namontoval jsem jich několik ale radši dávám dvouzónový pro orientaci sever jih ETO2-4550 a nebo digitály Eberle EM52489 jednozóna nebo EM52490 dvouzóna.
to aldebaran: Na co potřebuješ ty ostatní stavy, kdyť důležitej je jen stav výstupního relé a ten je na svorkovnici. A vyhřívání čidla vlhkosti je na svorkovnici taky, myslím že 12V.



ETO2-4550 se tam vzhledem k rozsahu aplikace nevyplatí. Je to problematické místo, kde se stýkají dvě budovy a střecha je tam ne moc dobře řešena (ale bylo to asi levné Smile ) Vzhledem ke špatnému přístupu je nutné, aby to fungovalo spolehlivě, protože nikdo nebude tak aktivní, aby to aspoň občas zkontroloval. Stačilo by v podstatě přenášet jen přítomnost vlhkosti a nízkou teplotu. Kontrola chodu bude provedena přes externí proudové relé, aby byla jistota, že to opravdu topí. Má to být taková záloha pro případ, že by termostat nesepnul a zároveň to poskytne nějakou představu, co se tam právě děje. Představa je taková, že pokud přijde signál o nízké teplotě a přítomnosti vody, ale proudové relé, dejme tomu do 15 min nepotvrdí, že obvodem opravdu prochází proud, začne houkat siréna. Jako poslední pojistka tam bude ještě čidlo zaplavení, rovněž na sirénu. Pokud budou ignorovat i toto , tak jim nateče do baráku, ale nikdo mi nebude moci spílat, že jsem pro to neudělal dost Smile

_________________
Sestrojím téměř cokoliv, za předpokladu, že to nebude obsahovat tranzistor.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Crifodo



Založen: Oct 11, 2005
Příspěvky: 15005

PříspěvekZaslal: út prosinec 07 2021, 9:47    Předmět: Citovat

přenos světla optickým kabelem/světlovodným vláknem by nebyl reálný?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
aldebaran



Založen: May 10, 2007
Příspěvky: 81

PříspěvekZaslal: út prosinec 07 2021, 17:55    Předmět: Citovat

Myslím, že ty stavové LED nebudou svítit zas tak moc jasně, aby to bylo reálné.

Děkuji všem za odpovědi a za inspiraci. Objednám součástky a něco zkusím. Dám pak vědět, jak jsem dopadl.

_________________
Sestrojím téměř cokoliv, za předpokladu, že to nebude obsahovat tranzistor.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
jodaps



Založen: Jun 21, 2007
Příspěvky: 179
Bydliště: Brno 62500

PříspěvekZaslal: čt prosinec 09 2021, 0:21    Předmět: Citovat

A co tohle.
Když TL431 šikovně pozohýbáš, vleze to i do smršť. bužírky (1 sekce), napájet to můžeš "fantomově".
Akorát, jakou barvou svítí ty LED - aby ji fototranz. vnímal.
https://tinyurl.com/y64lot6w
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
aldebaran



Založen: May 10, 2007
Příspěvky: 81

PříspěvekZaslal: čt prosinec 09 2021, 10:57    Předmět: Citovat

jodaps napsal(a):
A co tohle.
Když TL431 šikovně pozohýbáš, vleze to i do smršť. bužírky (1 sekce), napájet to můžeš "fantomově".
Akorát, jakou barvou svítí ty LED - aby ji fototranz. vnímal.
https://tinyurl.com/y64lot6w


Díval jsem se do návodu výrobce. ON zelená, ostatní jsou červené. jak je uvedeno výše , napájení a chod můžu řešit jinak, takže zůstává teplota a vlhkost, čili 2x červená LED.
Ještě se zeptám jakou hodnotu by měly mít ty kondenzátory a co znamená napájet fantomově ?

_________________
Sestrojím téměř cokoliv, za předpokladu, že to nebude obsahovat tranzistor.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
jodaps



Založen: Jun 21, 2007
Příspěvky: 179
Bydliště: Brno 62500

PříspěvekZaslal: čt prosinec 09 2021, 12:14    Předmět: Citovat

Fant. nap. - např. mikrofon, snímač, čidlo napájeny třeba koaxem ze vzdáleného místa, zde je tím myšleno napájení toho bazmeku po dlouhé 2lince. Ty C_kerka - do 20m vodičů se asi bude indukovat brum, takže ve tmě můžou ty LED mírně prosvítat. Proto se k LED, pokuď to vadí, připojují paralelně "zhášecí" kondíky (100nF ?). Kolik, jaké a kam ty kondíky dát je třeba určit až bude známo jak má vypadat reálné zapojení.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
aldebaran



Založen: May 10, 2007
Příspěvky: 81

PříspěvekZaslal: pá leden 07 2022, 21:25    Předmět: Citovat

Tak, součástky jsou už doma. Hned jak doléčím vykloubené rameno, které jsem si "pořídil" před vánocemi, tak se do to pustím.
Díky všem účastníkům diskuse za odpovědi.

_________________
Sestrojím téměř cokoliv, za předpokladu, že to nebude obsahovat tranzistor.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Řešení problémů s různými konstrukcemi Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.19 sekund