Myslím že tato tabulka platí pro OEZ nebo ABB. Jističe klasický rozměr.
6A - 0,95W
10A - 1,25W
13A - 1,85W
16A - 1,95W
20A - 2,3W
25A - 2,65W
32A - 2,8W
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
palmalsport



Založen: Dec 21, 2012
Příspěvky: 545
Bydliště: HK

PříspěvekZaslal: pá prosinec 31 2021, 14:28    Předmět: Citovat

Jenom takovej dodatek. Ty tepelný ztráty, platí pro jeden pól jističe.
Při 3 pólovém jističi = x 3. Very Happy
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ZVUK2000



Založen: Apr 22, 2012
Příspěvky: 4022
Bydliště: Karvinsko

PříspěvekZaslal: pá prosinec 31 2021, 14:48    Předmět: Citovat

Však jo, celé vlákno je o 1f jističích Razz
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 6003
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: pá prosinec 31 2021, 14:54    Předmět: Citovat

ZVUK2000 napsal(a):
Myslím že tato tabulka platí pro OEZ nebo ABB.

Vnitřní odpor a ztrátový výkon se udává pro konkrétní typ jističe. Pro OEZ - LTN a dotazované Noark Ex9B40J platí ztráty, co jsem uvedl výše. Katalogové hodnoty jsou pouze typické, závisí na aplikaci a okolních podmínkách.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Celeron



Založen: Apr 02, 2011
Příspěvky: 17796
Bydliště: Nový Bydžov

PříspěvekZaslal: pá prosinec 31 2021, 16:39    Předmět: Citovat

palmalsport napsal(a):
Ono obecně platí, že málokterý elektrikář, který provádí montáž elektroinstalace ať už v bytě, nebo RD, tak se tepelným výpočtem rozváděčů, vůbec nezabývá. Evil or Very Mad

Souhlas. Kdysi jsem dělal projektanskej dozor u vytápění výrobní a skladový haly fy Kiekert Přelouč. Jednalo se o stropní sálavý panely Ecosun v cekovým výkonu 350 KW.
Rozvaděče podle mých schemat projektovala a dodala jistá česká fy, která se hrdila tím, že dodává i rozvaděče pro JTE. Rozvaděče byly dva 150 a 200 KW. Nacpali to do dvou samostatných 60 a 90cm průmyslových polí výšky 2,1m ze všech stran zadeklovaný plastovejma deklama bez jakýkoliv chladící mřížky. Vevnitř cca 120 1F jističů, 20 ks zapouzdřených stykačů 40A na DIN lištu, dole deon 320A na celkový vypnutí.
Když se topení v zimě rozjelo na plnej výkon, zdálo se energetikovi, že ty rozvaděče nějak moc hřejou a dokonce se začaly mírně deformovat plastový masky kolem jističů v horních řadách.
Tak si mě pozvali jako dozora. Změřil jsem teploty optickým pyrometrem a horní řady jističů ale hlavně stykače měly až 102° C!!! Tak jsem napsal eleborát a skončilo to tím, že si ty bedny odvezli a zadara museli dodat pořádný Schrack plecháče rozvaděče o polovinu širší a hlubší průmyslovejma píseckejma stykačema, většíma mezerama mezi DIN lištama a nuceným chlazením.
Takže nejen fuškový elektrikáři co to poskládaj na stavbě ale i profící, kteří krom rozvaděčů nic jinýho nedělají kašlou na výpočet oteplení.

_________________
Jirka

Proč mi nemůže všechno chodit hned ?!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Hydrawerk



Založen: Dec 13, 2011
Příspěvky: 7895
Bydliště: Earth

PříspěvekZaslal: pá prosinec 31 2021, 18:09    Předmět: Citovat

sr71 napsal(a):
ZVUK2000 napsal(a):
NOARK nebrat ani v klasické velikostí.

Máš s nimi nějakou konkrétní špatnou zkušenost? Já je v několika případech použil a zatím jsem žádný problém neregistroval.

NOARK je čínskej výrobce, že?? https://www.noark.cn/¨
https://www.noark-electric.cz/cz/profil-spolecnosti

_________________
01 02 03
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku Předchozí  1, 2
Strana 2 z 2

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.13 sekund