Tento neznám. Nicméně mám PKS50-2 (tříválec 7,5kW) a ve firmě se startoval na 25A pomalých pojistkách. Doma mi vymlátil spolehlivě vždy hlavní 25B. po montáži sofstartu a dalších kravinek drží na 16C a 20B v klidu. _________________ Internet - metla lidstva
Mám doma Orlík 1JSK75 teda 3kW variantu a na tvrdej start potřebuje jistič 25B
16 i 20 spolehlivě shodí. Pravda že používá trochu větší setrvačník než víc pístový varianty.
Jinak jestli to finance dovolujou, tak VFD a plynulej rozběh, je to i mnohem příjemnější na poslouchání. Případně jdou regulovat otáčky (v určitym rozmezí) že nemusí vypínat a zapínat.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18672 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt srpen 12 2021, 15:51 Předmět:
Soft to nedá . Hvězda trojúhelník a odlehčovací elektroventil , který se zavře tak nejméně po 2 sec běhu na trojúhelník . Je třeba aby jel beztlakově do plného rozběhu .
Soft to nedá . Hvězda trojúhelník a odlehčovací elektroventil , který se zavře tak nejméně po 2 sec běhu na trojúhelník . Je třeba aby jel beztlakově do plného rozběhu .
Orlík na to má odstředivej bazmek (odlehčení), musí se správně seřídit, případně vyčistit a promazat
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18672 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt srpen 12 2021, 17:31 Předmět:
Je to mechanika to za a a za b prostě v průmyslu se ten motor natvrdo roztočí , i když nepracuje odlehčovák úplně dobře . Zatímco ventil na časovém spínači bude pracovat 100%ně . Tož tak .
Konkrétní model neznám, ale jak jsem psal s PKS50-2 zkušenosti mám. Přenutí Y/D prostě nevyšlo. Začal se roztáčet, odfuk nestíhal a než došlo k přepnutí na D tak prostě neměl dostatečné otáčky a jistič šel ven. Následně jsme sehnal softstartér. To už bylo mnohem spolehlivější, ale pokud byl velký odběr vzduchu nestačil odfuk odfouknout a jistič šel zase ven. nakonec softstartér plus elektromagnetický vzduchový ventil 2/2 monostabil NO a časovač.
Drží tak na 16C jističi
Ventil je provizorně asi už 3 roky připáskován k motoru...
https://youtu.be/MCkdUBThoYg _________________ Internet - metla lidstva
Y/D by možná s časovačem na odfuku šel... Asi by stačilo zavřít odfuk s přepnutím na D ... no chybama se člověk učí a já už do toho rýpat nebudu _________________ Internet - metla lidstva
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2
Strana 2 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.