Ochranné pospojování v koupelně

 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
jjilek



Založen: Mar 29, 2009
Příspěvky: 4000
Bydliště: Olomouc

PříspěvekZaslal: po duben 26 2021, 14:12    Předmět: Ochranné pospojování v koupelně Citovat

Budu předělávat koupelnu. Podle staré normy je provedeno ochranné pospojování vodičem Cu všech kovových částí (ventily, baterie, vana) s ochranným vodičem. jsou použité pozinkované kovové trubky. Nyní budou použity plastové a navíc i vana bude plastová. Jak se v tomto případě nyní provádí ochrana?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 5998
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: po duben 26 2021, 14:59    Předmět: Citovat

Pospojí se pouze vodivé potrubí, pokud tam je (topení, plyn, odpad) a elektrické předměty, vybavené vnější ochrannou svorkou (bojler, klimatizace apod). Dále kovové stavební prvky přístupné dotyku (netýká se například zárubní). Potrubí lze pospojit i na vnější straně, co nejblíž jeho vstupu do místnosti.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
keemo



Založen: Sep 10, 2007
Příspěvky: 5211
Bydliště: Ostrava, Bratislava

PříspěvekZaslal: po duben 26 2021, 15:11    Předmět: Citovat

Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ZdenekHQ
Administrátor


Založen: Jul 21, 2006
Příspěvky: 25741
Bydliště: skoro Brno

PříspěvekZaslal: po duben 26 2021, 15:26    Předmět: Citovat

Pamatuju si ty hádky silnoproudařů, když se začal dělat plast - ohledně vodivosti vody a možnosti zavlečení nežádoucího napětí. Bylo to výživný...
_________________
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?
]
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
sr71



Založen: Apr 10, 2004
Příspěvky: 2482
Bydliště: severovýchodní čechy

PříspěvekZaslal: po duben 26 2021, 15:41    Předmět: Citovat

Achab napsal(a):
...Dále kovové stavební prvky přístupné dotyku (netýká se například zárubní)

jakože kovové zárubně být pospojeny nemusí? měl jsem za to že ano a i jsem je ve své koupelně pospojil
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ZdenekHQ
Administrátor


Založen: Jul 21, 2006
Příspěvky: 25741
Bydliště: skoro Brno

PříspěvekZaslal: po duben 26 2021, 16:01    Předmět: Citovat

keemo napsal(a):
https://elektrika.cz/data/clanky/reseni-pospojeni-kovove-baterie-v-pripade-plastoveho-potrubi

Ona je to zajímavá věc, ale představ si to připojený na upadenej PEN v nějakým starým rozvodu. Pak nastane opačná situace.

_________________
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?
]
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 5998
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: po duben 26 2021, 16:29    Předmět: Citovat

sr71 napsal(a):
Jakože kovové zárubně být pospojeny nemusí?

Vodivé zárubně a okenní rámy musely být pospojeny do změny ČSN 33 2000-7-701 v roku 1997, pak byl požadavek zrušen. Od další změny v roku 2007 záleží na posouzení v konkrétním případě, zda je na těchto částech možnost vzniku potenciálu. Rozhodnutí je na projektantu, případně realizační firmě.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Crifodo



Založen: Oct 11, 2005
Příspěvky: 15005

PříspěvekZaslal: po duben 26 2021, 17:31    Předmět: Citovat

Achab napsal(a):
záleží na posouzení v konkrétním případě, zda je na těchto částech možnost vzniku potenciálu. Rozhodnutí je na projektantu, případně realizační firmě.

To by mě zajímalo, jakou věštbou se ta konkrétní možnost určí.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
jjilek



Založen: Mar 29, 2009
Příspěvky: 4000
Bydliště: Olomouc

PříspěvekZaslal: po duben 26 2021, 19:15    Předmět: Citovat

Achab napsal(a):
Pospojí se pouze vodivé potrubí, pokud tam je (topení, plyn, odpad) a elektrické předměty, vybavené vnější ochrannou svorkou (bojler, klimatizace apod). Dále kovové stavební prvky přístupné dotyku (netýká se například zárubní). Potrubí lze pospojit i na vnější straně, co nejblíž jeho vstupu do místnosti.

Díky, je to tak, jak jsem předpokládal. Za ty roky nedošlo ke změně. Dokonce mám doma už nejméně 30 roků podložky (oka) pod baterie. Takže to bude jednoduché- Pouze tři baterie a jedna zásuvka Ještě mne ale napadá, co nerezová mřížka, kryjící odtokový žlab ve sprchovém koutu?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 5998
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: po duben 26 2021, 19:48    Předmět: Citovat

Crifodo napsal(a):
To by mě zajímalo, jakou věštbou se ta konkrétní možnost určí.

Na to snad stačí přiměřené znalosti, zkušenosti a selský rozum. Příklad některých místních okolností:

- možnost dotyku zárubně z vany (sprchy)
- možnost současného dotyku blízko instalovaného el. předmětu
- vodivé spojení s jinou konstrukcí
- kabely zalité přímo v zárubni, často prasecky
- zda a kde je v objektu zřízeno MET (hlavní pospojování)

U běžné občanské výstavby pospojování zárubní snad nikdo nedělá, možná v odůvodněných případech. To už je větší pravděpodobnost úrazu od praček, které jsou panelákách přímo u vany.

Nouzové připojení na PEN někde ze staré TN-C zásuvky je často větší riziko, než pospojení nemít vůbec. Má se použít samostatný ochranný vodič k MET, sběrnici PE v rozvaděči, nebo aspoň připojit z obvodu TN-C-S.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
LojzaFernet



Založen: Jan 14, 2017
Příspěvky: 125
Bydliště: Brno jako Brno

PříspěvekZaslal: po duben 26 2021, 20:14    Předmět: Citovat

Přiměřenost a selský rozum bych zdůraznil. To bychom pak taky mohli uzemňovat náušnice vstoupivší Nanynky, aby jí zbloudilý potenciál nezamotal hlavu, až se svlékne. Very Happy Shocked Laughing
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Habesan



Založen: Jan 12, 2009
Příspěvky: 7087
Bydliště: Plzeňsko

PříspěvekZaslal: po duben 26 2021, 20:18    Předmět: Citovat

Tohle se v praxi řeší tak, že si předem najdeš revizáka, který není úplný blbec a domluvíte se, jak to máš přesně udělat, aby ti to on uznal.
_________________
Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
(Celkově budu raději, když se to obejde bez papírů.)
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 5998
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: út duben 27 2021, 11:19    Předmět: Citovat

jjilek napsal(a):
...co nerezová mřížka, kryjící odtokový žlab ve sprchovém koutu?

Mřížka se samostatně nepřipojuje. V případě plastového odpadu a nevodivého sprchového koutu to nemá význam. Pokud je součástí kovového odpadu, dostačuje místní pospojení potrubí. Stejně tak stačí pospojení vodivé sprchové vany.

Vodič je vhodné natáhnout i pod plastovou vanu, s patřičnou rezervou. Někdy se může hodit a skoro nic to nestojí. Jednotlivé vodiče je nejlíp spojit na ekvipotencionální svorkovnici. Může být umístěná i vně koupelny, v bezprostřední blízkosti kvůli délce spojů.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Klob1



Založen: Mar 18, 2014
Příspěvky: 321

PříspěvekZaslal: ne květen 30 2021, 10:45    Předmět: Citovat

Zdravím vás všechny.
Teď řeším jedno pospojení. Vodát a topenář mi udělali problém. Udělali změnu právě ohledně koupelny. Bylo dohodnuto, že do koupelny příjde možná někdy navíc Bojler i místo kde bude. Dobře natáhl se drát z rozvaděče 4mm pro pospojení. Ostatní tam mělo zůstat a bylo pospojeno již před. Voda by la v mědi a topení radiátor trubky v železe. Odpady v litině.
A to mělo vše také své pospojení již. Jenže pak přišli chlapci a, že půjde Bojlík do kotelny. A sekli izolaci na drátu, když to sekali kvůli přívodnímu kabelu, který chtěli přetáhnout do kotelny. Druhý kus drátu cvaknutý tedy zavedli do koteny. Tak se v tom seknutým dala krabička IP55 pod omítku a dali tam Wago spojku. Drát původně měl délku 20m. Teď přišly, že už tam vana nebude, že bude sprchový kout bez vaničky a, že tam bude kombi topný žebřík. Na topný žebřík bude zásuvka, ale drát na pospojení od žebříku je také spojený do té Wago. Jinak původně se dodrželi i zony. Kanálek na spr. kout měl být plast, jenže teď, že tam bude celokovový. Aty kouamáci předělali i ten přívod vody z mědi, že kousek je asi kov a kousky plast, nějak to prý sfušovali různě. A různě z toho kovu to topení začali lisovat čímsi. V prostřed koupelny byl původně litin. kanálek atm mu svedli odpady v HT přepokládám do toho kanálku. No a teď je otázka jak a jestli to pospojit k té Wago, tím, že se udělá spoj všeho. Nebo pak táhnout kanálek sprch bat a bat umyvadla jako jeden drát. Jestli u baterie a sprchového to zemnit nebo ne? Protože, když se to neudělá není jistota, že potenciál nebude, ale pokud se to udělá, může se něco zavlést z toho žebříku a Bojleru.. A dnes musí být zvlášť drát pro každé pospojení až do rozvaděče. Blízko umyvadla je zásuvka 230V, ale je dodržená zona. Takže by se jednalo o ten kanálek, baterie umyvadla, bat. sprch. a bojér tam je.
Vím, že, když se to nevidí, těžko radí. A to víte vodákovi a topenáři je to jedno jestli tam bude zem nebo ne, ty klidně nakecají majiteli, že to je zbytečný. Sice mají, že dělají jako i elektriku, ale ruce dají pryč. A změny dělají zvesela. Domluva předem žádná.
Normy jsou už jinak nežli to bylo. Vím správně by to mělo být každý zvlášť už z rozvaděče. A bez přerušení smyčkou, popř toho Wagování.

Jak by jste to vy třeba řešili?

foto zde od majitele
https://ulozto.cz/m/Klob0/dokumenty/koupelna-pospojeni


Jak dostanu do zásuvky tango drát 4mm? Když zásuvka sice s IP44 ale, je vyrobená na drát 1,5-2,5mm?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.15 sekund