Založen: Oct 03, 2010 Příspěvky: 1690 Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)
Zaslal: pá únor 26 2021, 21:58 Předmět:
Celá léta co dělám instalace tak dávám 3 jednofázové jističe ale pod podmínkou že je u sporáku použitá sporáková kombinace.To znamená že je tam použit třífázový vypínač. _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5998 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: so únor 27 2021, 15:40 Předmět:
Možnost zachování omezené funkce sporáku není až tak podstatná výhoda, zvlášť za chráničem. Při zkratu (svodu) L-PE, N-PE chránič vypne všechny fáze, stačí zatečení vody. U sporáku s elektronikou při výpadku dané fáze stejně nefunguje nic. Trojpólový jistič aspoň donutí uživatele závadu odstranit.
Pojistky pro trojfázové obvody se obvykle seskupovaly, aby šly jednoznačně rozpoznat. U modulových jističů v řadě je větší pravděpodobnost omylu. I z těchto důvodů se používají pojistkové odpojovače a odpínače - zajistí závislé odpojení všech tří fází.
Ve starších instalacích se někdy najde jistič IT, upravený odstraněním pertinaxových spojek, aby jednotlivé spouště vypínaly samostatně. Ruční závislé vypnutí je beze změn. Zásah naznačuje pouze porušená plombovací hmota na šroubech.
Sporákový kombinace naštěstí vymírají, je to v zásadě pitomost, lidi to nepoužívají a kór když je to pak nad tím sporákem, zasere se to mastnotou apod. a hrozí akorát porucha.
Slušný trouby/sporáky mají možnost zapojení na 3×400 pro snížení proudu, dál samozřejmě 3×230, 2×230 a 1×230 (při tom většina upozorňuje na sníženej=mizernej výkon).
kovar: nechápu, jak nědo takovou pitomost může zrevidovat, je to jednou 3f spotřebič, tak automaticky 3f jistič, hotovodvacet.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2
Strana 2 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.