Zaslal: st únor 24 2021, 22:25 Předmět: Optická kontrola vodoznaku.
Zdravím,
potřebuju ke skleněnému vodoznaku přidat optickou kontrolu výšky hladiny. To je, připevnit to na skleněnou trubici a pokud klesne voda pod to čidlo, tak se sepne např. alarm. Máte někdo nějaký typ na to čidlo? Médium je demineralizovaná voda.
Pokud to někdo dodává, tak se můžem případně domluvit na dodání.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6607 Bydliště: Praha
Zaslal: st únor 24 2021, 22:53 Předmět:
Jen takový nápad. Zkusil bych do prázdné a zaplavené trubice posvítit laserovým ukazovátkem. Vzhledem k odlišnému indexu lomu prázdné a zaplavené trubice lze očekávat změnu směru paprsku, pokud se do vhodného místa umístí fotodioda nebo fototranzistor, půjde pravděpodobně vyhodnocení zaplavení docela dobře provést. Laser by asi bylo dobré spínat jen v impulsech kvůli životnosti. Záleží na požadované rychosti odezvy i přesnosti senzoru. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Určitě to půjde. V práci hlídáme přítomnost vody v láhvi a hlídáme to pomocí několika věcí.
IR - voda rozptýlí značnou část paprsku
HF - vysílač + přijímač na vysoké frekvenci a voda mezi nimi mění vazbu
Pomocí gama zářiče - voda pohltí záření.
Jinak hladiny v nádržích hlídáme přesně pomoci dvou tlakových snímačů (nahoře a dole).
Nebo pomocí vibračních sond
Tedy je to otázka jak moc to má být spolehlivé a tedy i drahé. _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1638 Bydliště: Blansko
Zaslal: čt únor 25 2021, 7:56 Předmět:
Nebo paralelně s vodoznakem připojit ještě jednu tlustší trubku, do ní plovák s magnetem, vně kontakt z jazýčkového relé. Tohle řešení bývá nejspolehlivější hlídání hladiny.
Založen: Aug 12, 2012 Příspěvky: 1511 Bydliště: J H
Zaslal: čt únor 25 2021, 9:15 Předmět:
V práci jsme používali na některý skleněný stavoznaky kapacitní snímače, fungovaly i nádrži s destilkou.
Ten typ si už nepamatuju, ale bylo to podobný tomuhle . Jen to mělo konektor (čtyřpinový jako od ifm) _________________ ........Nedůvěřuji velbloudům a obecně nikomu, kdo dokáže týden nepít........
Založen: Oct 03, 2010 Příspěvky: 1690 Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)
Zaslal: čt únor 25 2021, 20:48 Předmět:
Ve skleněných vodoznacích bývá občas malý plováček pro vizuální kontrolu.Co tak do něj zalepit malý magnet a snímat ho jazýčkovým relé jako u nádržek v kávovarech? _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Založen: Feb 16, 2006 Příspěvky: 379 Bydliště: Olomouc 9
Zaslal: pá březen 12 2021, 9:47 Předmět:
Před lety se mi povalovalo v šuplíku několik mám dojem, :MAVE 1-M30 kapacitní snímač hladiny, mělo to z boku půlkulatou prohlubeň, takže se to dalo lehce připevnit na skleněnou rouru, cca 25 mm. Jeden se dával na hladinu MAX, druhý na MIN. Používali se ve výměníkové stanici na, jestli se nepletu, výšku hladiny v zásobnících, laicky řečeno. Jen Bůh ví, kde skončili.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.