Založen: Oct 23, 2007 Příspěvky: 1527 Bydliště: u Mělníku
Zaslal: st listopad 11 2020, 20:14 Předmět:
Jestli budeš ty tři stykače + časové relé + tlačítka + vhodný rozvaděč kupovat, tak cena 3 x převýší cenu obyčejného vačkového přepínače Y/D !
Ten šroťák se nebude ovládat dálkově, ale obsluha bude asi u něj.
V jednoduchosti je síla.
24 alebo 230 z hladiska bezpečnosti a hviezda musí mať nastavitelný čas a prepnutie medzi y/D musí mať "prodlevu". Aspoň pol sekundy. Takto ti bude horeť oblúk ešte na hviezde a už ti to prepne do trojuholníka.
děkuji, takže teoreticky když dám ještě jedno zpoždění na Y o pár desítek milisekund tak bude vše ok ? je to pořád levnější jak časové relé mam možnost sehnat ty časovky za 50kč. také jsem přemýšlel nechat to jet do hvězdy, ale má v plánu tam mít násypku a nechci vidět co se stane když se motor přetíží
TO : paycz
Tak to seš docela odvážnej, vyrobit něco takového, bez znalostí problematiky bezpečnosti.
Uvědom si, že pokud se tomu dotyčnému něco stane, a zjistí se že to bylo tvojí prací, katr tě nemine.
TO : paycz
Tak to seš docela odvážnej, vyrobit něco takového, bez znalostí problematiky bezpečnosti.
Uvědom si, že pokud se tomu dotyčnému něco stane, a zjistí se že to bylo tvojí prací, katr tě nemine.
když se důkladně podíváte na schema uvidíte blokaci Y/D, která za normálních podmínek chrání obvod aby se Y/D nespustila zároveň mohlo by se to stát pouze kdyby se kontakty ve stykači spekly dohromady což se na 99.9% nemůže stát protože stykač jsem dimenzoval na 18A a těmito kontakty bude protékat par miliampér. Pokud si myslíte že nemám znalost raději tohle téma ignorujte. Děkuji
kutilmil:
Je to strojař takže nechám na něm mechaniku potřeboval jen motor zapojit aby fungoval správně. Už se snažil to rozchodit, ale narazil na to že mu proudový náraz vyhazuje jistič, proto jsem volil Y/D. Hrozně mě ten modul zaujal svojí cenou a funkčností existuji jak časovače při sepnutí tak i rozepnutí. Do obvodu vsadím ještě nějaké malé pojistky na jištění ovládacího obvodu, které budou na desítky miliamper. Obsluha bude naprosto v bezpečí. Celá ovládací část bude v plechové skříni, která bude osazená "gumou" proti vniku vody/jablečné šťávy. Vše bude důkladně uzemněno takže při nějakém renoncu zareaguje proudový chránič nebo jistič.Před motorem bude zařazený ještě motorový jistič, který je vybaven i nastavitelným nadproudovým relé. Děkuji ti také za smyslu plné odpovědi hodně jsi mi pomohl, kdyby se ti ještě něco nezdálo budu rád za každé připomínky aby bylo vše naprosto bezpečné
Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4297 Bydliště: Skalica
Zaslal: čt listopad 12 2020, 18:28 Předmět:
Ostatné je ok. Len ešte raz upozorňujem že motorová ochrana sa nezapája do prívodu ale tam, ako som ju nakreslil. A ešte jeden pozor. Ochranu treba nastaviť nie na plný štítkový prúd ale na štítkový prúd delený druhou odmocninou z troch. Málokto to totiž vie, tak preto to tu stále opakujem.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6003 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: čt listopad 12 2020, 19:08 Předmět:
kutilmil napsal(a):
Len ešte raz upozorňujem že motorová ochrana sa nezapája do prívodu. Ochranu treba nastaviť na štítkový prúd delený druhou odmocninou z troch.
Pro upřesnění - platí to pouze pro uvedené zapojení. Jinak lze nadproudové relé zapojit i do přívodu, u menších výkonů je to standardní způsob. V tom případě se relé nastavuje na plný provozní proud motoru. Obě zapojení zde.
Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4297 Bydliště: Skalica
Zaslal: čt listopad 12 2020, 19:16 Předmět:
TO: Achab.
Nie je to tak. V spôsobe zapojenia B to nechráni motor vo hviezde. Ak chceš aby bol motor chránený jak vo hviezde tak aj trojuholníku musíš to zapojiť tak, ako som napísal.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6003 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: čt listopad 12 2020, 19:32 Předmět:
V zapojení B se s přetížením při běhu ve hvězdě nepočítá, rozběh trvá maximálně jednotky vteřin. Zapojení A se často volí u motorů většího výkonu, kvůli možnosti použití ochranného relé s nižší proudovou hodnotou. V odůvodněných případech se kombinují oba způsoby.
Tak já ti nastíním co máš špatně
1) Ten stykač má sice cívku psanou na 380V 50Hz, ale v naší síti je již několik let 400V AC (cívka stykače bude topit)
2) Ten stykač má slabé kontakty.
3) Neznám žádný ovladač, který je stavěnej na 400 V AC.
4) Pojem total stop je co? U strojního zařízení se nic takového nepoužívá.
5) Dej sem štítek motoru, neboť né každý motor de spouštět Y/D
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 2 z 5
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.