PříspěvekZaslal: so září 17 2005, 16:02    Předmět: zapojeni 4017 Citovat

Hojte, potreboval bych poradit, jak zapojit reset u cmos 4017.
Na clk mi chodi signaly, Thigh je vetsinou 500ns, a pak ruzne dlouhe Tlow, a de mi o to, ze kdyz je Tlow delsi napr. nez 10ms tak se 4017 resetuje.
dikec za kazdy nakopnuti
Návrat nahoru
jantarek
Neregistrovaný





PříspěvekZaslal: so září 17 2005, 17:59    Předmět: Citovat

neznate nekdo nejaky zapojeni ktery by to resilo?
Návrat nahoru
jasin



Založen: Feb 22, 2005
Příspěvky: 1440
Bydliště: Kunratice u Prahy

PříspěvekZaslal: so září 17 2005, 19:22    Předmět: reset Citovat

Co je na pinu 15? A je blokování hned u pouzdra? Kuřák
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
jezevec
Hlavní moderátor


Založen: Jun 13, 2004
Příspěvky: 5668
Bydliště: Břeclavsko

PříspěvekZaslal: so září 17 2005, 19:27    Předmět: Citovat

Jak máš ošetřen nulovací vstup, pin 15 musí být na plus. Čítač má dva hodinové vstupy, pro čítání vzestupnou nebo sestupnou hranou impulsu. Délka impulzu nemá na čítání vliv.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
jantarek
Neregistrovaný





PříspěvekZaslal: so září 17 2005, 23:09    Předmět: Citovat

No to osetreni bych prave potreboval poradit, proste kdyz bude mezera mezi vstupnima impulsama delsi nez 10ms, tak aby se obvod resetoval. Napadlo me nejak to vyresit RC kombinaci, ale nevim jak...
Návrat nahoru
jezevec
Hlavní moderátor


Založen: Jun 13, 2004
Příspěvky: 5668
Bydliště: Břeclavsko

PříspěvekZaslal: ne září 18 2005, 10:33    Předmět: Citovat

Špatně jsem tě pochopil. Použij obvod 4098 s funkcí retrigger.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Řešení problémů s různými konstrukcemi Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.12 sekund