PříspěvekZaslal: po říjen 22 2007, 16:46    Předmět: APC Back-UPS 250 Citovat

Divné chování APC Back-UPS 250. Vložím čerstvě nabitou byterku a i bez zátěže po cca 2-5minutách mi vypne a rozbliká se kontrolka: jedno dlouhé bliknutí a tři krátká. Nesetkal jste se s tím někdo? Kódy pro vyhodnocení blikání nemohu nikde nalézt Sad
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
rezis



Založen: Nov 17, 2005
Příspěvky: 5228

PříspěvekZaslal: po říjen 22 2007, 19:03    Předmět: Citovat

APC ze by neco dvala najevo kontrolkama? O tom slysim prvne.
SPis bude prasky nejaky konec. ROzebrat merit koukat.

_________________
Internet - metla lidstva
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Luk33



Založen: Oct 18, 2007
Příspěvky: 34

PříspěvekZaslal: po říjen 22 2007, 19:06    Předmět: Citovat

Ve vypínači je LED-ka. To je jako ta kontrolka Rolling Eyes víš.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
rezis



Založen: Nov 17, 2005
Příspěvky: 5228

PříspěvekZaslal: po říjen 22 2007, 20:11    Předmět: Citovat

Ne ja UPS nikdy nevidel.
_________________
Internet - metla lidstva
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Jarous



Založen: Feb 02, 2005
Příspěvky: 216
Bydliště: Banská Bystrica

PříspěvekZaslal: út říjen 23 2007, 6:16    Předmět: Citovat

Skús vymeniť relé,myslím že to pomôže.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
rezis



Založen: Nov 17, 2005
Příspěvky: 5228

PříspěvekZaslal: út říjen 23 2007, 8:12    Předmět: Citovat

Luk33 napsal(a):
Ve vypínači je LED-ka. To je jako ta kontrolka Rolling Eyes víš.
V tom vypínači není totiž LED-ka, ale doutnavka živená z výstupu. Také přetíženíUPS je vyhodnocováno jen poklesem napětí. Tedy Měřit měřit měřit. V této ups logiku nenajdeš. Mělo by tam být jedno relé.
UPS ž nějaký rok opravji a o signalizaci poruchy u teto pomoci LED jsem ještě neslyšel. Rolling Eyes

_________________
Internet - metla lidstva
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Luk33



Založen: Oct 18, 2007
Příspěvky: 34

PříspěvekZaslal: út říjen 23 2007, 16:33    Předmět: Citovat

Tak teď by se na mě hodil ten obrázek od rezist-ta Embarassed Koukám, že to se schematem od klasické 250-ky nesedí. Jsou tam relátka dvě a vypadá to na 250i (nebo EC) štítek je stržen. TAk mě prosím nekamenujte Embarassed
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
rezis



Založen: Nov 17, 2005
Příspěvky: 5228

PříspěvekZaslal: út říjen 23 2007, 17:01    Předmět: Citovat

Luk33 napsal(a):
Tak teď by se na mě hodil ten obrázek od rezist-ta Embarassed Koukám, že to se schematem od klasické 250-ky nesedí. Jsou tam relátka dvě a vypadá to na 250i (nebo EC) štítek je stržen. TAk mě prosím nekamenujte Embarassed
Fotni desku neco na to napasujem. To je ta co ma vepredu pred baterkou takovy velky odpor?
_________________
Internet - metla lidstva
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Luk33



Založen: Oct 18, 2007
Příspěvky: 34

PříspěvekZaslal: út říjen 23 2007, 17:27    Předmět: Citovat

Jestli to bude stačit Confused


Obraz000_1.jpg
 Komentář:

Stáhnout
 Soubor:  Obraz000_1.jpg
 Velikost:  55.12 kB
 Staženo:  69 krát


Obraz003_1.jpg
 Komentář:

Stáhnout
 Soubor:  Obraz003_1.jpg
 Velikost:  78.69 kB
 Staženo:  95 krát


Obraz001_1.jpg
 Komentář:

Stáhnout
 Soubor:  Obraz001_1.jpg
 Velikost:  53.09 kB
 Staženo:  66 krát

Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Luk33



Založen: Oct 18, 2007
Příspěvky: 34

PříspěvekZaslal: út říjen 23 2007, 19:42    Předmět: Citovat

Vypadá to opravdu na relátka. Obě jsem vytáhl a u jednoho jeden spínací kontakt failiruje Mad Otevřel jsem celé relé, no a fuj. Kontakty odpálené totálně. Seženu nové a uvidíme.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Jarous



Založen: Feb 02, 2005
Příspěvky: 216
Bydliště: Banská Bystrica

PříspěvekZaslal: st říjen 24 2007, 9:03    Předmět: Citovat

UPS určite bude fungovať,som rád že som mohol pomôcť.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Luk33



Založen: Oct 18, 2007
Příspěvky: 34

PříspěvekZaslal: st říjen 24 2007, 14:58    Předmět: Citovat

Díky za radu, dnes kolega donese nové relé a uvidíme Laughing
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Luk33



Založen: Oct 18, 2007
Příspěvky: 34

PříspěvekZaslal: po říjen 29 2007, 20:24    Předmět: Citovat

Relé vyměněno, vše již O.K. Díky všem za podnětné příspěvky Wink
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Výpočetní technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.14 sekund