Zaslal: pá prosinec 06 2019, 22:17 Předmět: Odbočovač místo průchozí účastnické zásuvky v paneláku
Situace:
V 8 patrovém paneláku je tažený 8mm koax asi přes všechny patra. V každém patře je přerušen průchozí účastnickou zásuvkou, viz fotky v příloze.
(nyní když je zásuvka venku je koax spojený spojkou přes f-konektory)
Já tuto zásuvku chci zrušit a v mém bytě zprovoznit nové na 3 zásuvky na jiných místech. Předpokládám, že abych nezrušil televizi sousedům podemnou, musím tam dát prvek se stejným průchozím útlumem, patrně odbočovač a případně pro svůj byt signál zesílit zesilovačem.
Vůbec nedokážu odhadnout jaký útlum má původní průchozí zásuvka účastníka. Dokáže někdo odhadnout a říct jestli je ok dát místo ní tento odbočovač:
Založen: Mar 19, 2011 Příspěvky: 1872 Bydliště: Jižní Čechy Dačicko
Zaslal: pá prosinec 06 2019, 23:20 Předmět:
8 pater klidně může být na jednom koaxu. S tím odbočovačem se to běžně dělá, ale nechal bych to na někom, kdo to bude umět změřit a zapojí to dobře. Taky ten odbočovač musí zůstat přístupný, né ho na trvalo zazdít. průchozí útlum má být co nejmenší v UHF pásmu tak 1,5 dB a odbočovací(to je ten k tobě) minimálně 10dB. V horních patrech spíš 14dB.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19523 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so prosinec 07 2019, 7:30 Předmět:
Souhlasím: zásuvku zapoj zpět, použij normální účastnickou šňůru a teprve na její konec připoj buď aktivní rozbočovač se 4 výstupy (stačí +5 dB) nebo to můžeš zkusit s pasivním rozbočovačem, před který podle potřeby vrazíš linkový zesilovač tak do +14 dB. Toto uspořádání se víckrát osvědčilo i bez měření.
V osmipatrovém domě předpokládám nějakou slušnou STA s kanálovými vložkami, takže Ufon, LTE případně jiné datové služby není třeba znovu filtrovat, protože na účastnické zásuvce jsou tyto signály dost účinně potlačené.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12062 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: so prosinec 07 2019, 12:17 Předmět:
tyto zásuvky jsou sice starší, montovaly se po roce 1980, ale vyhoví v některých případech i dnes.
Teda pokud jsou mechanicky v pořádku a je v pořádku i rozvod signálu.
Založen: Mar 19, 2011 Příspěvky: 1872 Bydliště: Jižní Čechy Dačicko
Zaslal: so prosinec 07 2019, 13:04 Předmět:
Nechat zásuvku je nejjednodušší způsob. Ale nevidím důvod proč bych ve svým bytě (zvlášť pokud dělám celkovou rekonstrukci měl mít zásuvku, kde mi bude k ničemu a navíc ten byt bude hyzdit) Jak jsem psal, odbočovače dáváme běžně. Musí se ale udělat pro něj větší krabice ( do tý původní se nevejdou) a musí zůstat přístupný. Je dobrý, aby to udělala firma, která má v daném domě STA ve správě.
Dokonce jsem kompletně předělával jednu STA v paneláku v Jihlavě a tam byl páteřní rozvod dělanej jenom pomocí odbočovačů.( bylo to hodně starý a odbočovače byly jen na plošňáku), a z toho odbočovače byly v bytě ještě 2 zásuvky v sérii (průběžná a průběžná zakončená odporem).
Děkuji za cenné rady. Krabici jsem tam připravil velkou 97mm (viz příloha), vejde se pod víčko i ta původní účastnická zásuvka (byla tam než jsem to změnil na f-konektory), ale není právě v moc dobrém stavu, viz fotky v úvodním příspěvku. Zkusím tedy kontaktovat družstvo jestli mi sem pošle technika co má na starosti televizní rozvod, který by to mohl i změřit.
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: ne prosinec 08 2019, 16:45 Předmět:
Dát tam 6dB odbočovač je docela odvaha, ale jestli je tam dostatečná úroveň, tak i 20dB nebude problém. Ale budeš si to muset pak zesílit, pokud to budeš rozbočovat dál. Zní to sice nelogicky napřed zeslabovat a pak zase zesilovat, ale bohužel jinak se může stát, že najednou sousedi začnou kostičkovat.
Ta adresa je jen příklad, vůbec nevěřím tomu, že tohle má nějaký "vysoce kvalitní" parametry. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Založen: Mar 19, 2011 Příspěvky: 1872 Bydliště: Jižní Čechy Dačicko
Zaslal: ne prosinec 08 2019, 16:58 Předmět:
Osobně, kdybych to dělal a bylo by to možné, použil bych za odbočovačem zásuvky zapojené v sérii. 2 ks průběžná 4dB a 1 ks koncová 1dB.
Ten odbočovač nesmí mít menší útlum než 10dB.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19523 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne prosinec 08 2019, 20:05 Předmět:
Toho technika s měřákem radši pozvi. Uvědom si, že zasahuješ do obecně prospěšného (společného) zařízení domu, zařízení sloužícího i ostatním, a že nevhodným zásahem jim můžeš poškodit či znehodnotit příjem některých (nebo i všech) multiplexů. A budeš u sousedů v oblibě, až se na to přijde, a roznese.
Proto ten odbočovací útlum nejméně 10 dB, radši víc.
Osobně, kdybych to dělal a bylo by to možné, použil bych za odbočovačem zásuvky zapojené v sérii. 2 ks průběžná 4dB a 1 ks koncová 1dB.
Ten odbočovač nesmí mít menší útlum než 10dB.
Ano přesně tak to mám v plánu, resp. mám v bytě připravený rozvod na průběžné zapojení už pod omítkou. Zpětně si říkám že by bylo (třeba kvůli zesílení) praktičtější mít to rozvedené z jednoho místa.
Ahoj, oživuji téma. Nakonec jsem si pozval člověka co anténu v paneláku zařizoval, proměřil a dal mi tam správný odbočovač. Ještě že jsem si ho pozval, v našem paneláku vede signál z přízemí nahoru (já bych to čekal přesně naopak).
Teď současný dotaz: zatím plánuji jen jednu televizi na první zásuvce po cestě, tedy správně bych tam měl dát jen koncovou zásuvku. Ale až přidám další televize, anténí technik říkal že možná bude potřeba zesilovač (který bych umístil za první televizi). Abych tedy nemusel předělávat potom tu účastnickou zásuvku u první televize, rád bych tam dal 2x f-konektor + datové zásuvku, tedy:
Později až přidám další televizi, bych mezi tyto dva f-konektory umístil zesilovač.
Ale jak to udělat teď? Anténám moc nerozumím, ale předpokládám, že do takto vzniklé zásuvky (jen přímý spoj do odbočovače ke společné anténě) nebudu moct jen tak zapojit kabel přímo do televize ale budu potřebovat něco jako účastnickou zásuvku "na kabel". Existuje něco takového?
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2Další
Strana 1 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.