Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6084 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: po říjen 28 2019, 22:22 Předmět:
Aby byla membrána uprostřed se u topení dělá tak, že se expanzka natlakuje asi na 2/3 žádaného tlaku vody, při nulovém tlaku vody.
Kupodivu to není na polovic, tak dokonale to nefunguje
Kdyby měl v pořádku cirkulaci, tak mu nepoletí tak rychle teplota nahoru.
Taky bejvá normální, že nemá zavřené všechny radiátory na zámrz.
Na kolik se tlakuje expanzka, bývá u každého slušného kotle uvedeno v návodu k použití. Tady bych se podíval na trojcestný ventil, jak už tu někdo psal. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6084 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: út říjen 29 2019, 10:18 Předmět:
A není lepší používat mozek ?
Podle návodu mi to nastavil topenář a kde jsem byl ? v řiti
Pojistný ventil není součástí kotle a ten co tam mám pouští při 1,5bar.
Při jakém tlaku vody bych to měl teda provozovat a jaký by měl být přednastavený tlak expanzky ?
Jinak elektrokotel je úplně blbej, asi 25 let starej Protherm, bez jakékoliv dodatečné "inteligence"
Lepící se relátka jsem si taky musel najít sám, topenář řekl, že ten kotel už dosluhuje, oprava je nerentabilní a že mi za 20kkč nainstaluje jinej.
"Oprava", kdy mi zmáčkl termopojistku, zjistil vadnou jednu topnou tyč a blbě přifoukl expanzi na předepsaných 1,5baru mě přišla na 1200kč, prostě daň za blbost
Je fakt, že musel kryt dolů, což šlo blbě, tak si zanadával, kterej vůl mi to tak blbě instaloval, to jsem nevěděl, protože jsem barák tak koupil, ale dole v rohu byla přilepená jeho samolepka s adresou, podle které jsem ho volal
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15532 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út říjen 29 2019, 11:07 Předmět:
No, s tím mozkem je to někdy pofidérní. Spravovat sám a tak nějak podle doporučení výrobce spolu s tou selskou logikou. Např. kvůli tlaku v expanzce se musí voda vždy upustit na nulový tlak, nechat otevřený výpustný kohout (s nějakou nádobkou pod ním) a až potom měřit tlak vzduchu na expanzce a případně dohustit na tu 1-1,5 atm. Prakticky by žádný vzduch ucházet neměl jinak je to náznak konce toho měchu v expanzce.
Až potom se dotlakuje voda do oběhu na těch 1,3 - 1,8 atm.
Je to možná opakování již napsaného, ale třeba to pomůže i někomu, co to tady jen čte.
Jednou za 2 roky by se měl udělat servis (autorizovaný) na ten kotel kvůli vyčištění a seřízení. Samozřejmě je lepší si to zkontrolovat před sezonou i po sezoně sám, pokud na to má, aby člověk měl jistotu, jak je to se stavem doopravdy. Ten objednaný servis tam je většinou kvůli tomu papíru a ani neví, kde se to čistí. Ale pro následnou revizi je občas třeba.
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6084 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: út říjen 29 2019, 12:09 Předmět:
p32 napsal(a):
Až potom se dotlakuje voda do oběhu na těch 1,3 - 1,8 atm.
Rada jak od blba, mám tam pojistný ventil, který při 1,5 atm upouští a budu to tlakovat na 1,8 atm a expanzi na 1,5 atm
Takhle mi to udělal ten topenář a samozřejmě to nefungovalo.
Mám podle toho pojistného ventilu, bez tlaku vody expanzi na 1 atm, potom natlakováno vodou cca 5l-8l na 1,5 atm, víc to nemá smysl, otevřeny všechny radiátory, odvzdušněno, tlak si sedl asi na 1,25 atm a tam už pár dní drží. Za studena to jde na 1,2 atm, při přetopení vody na 80°C na 1,3 atm. Jsem spokojen.
Přepad z pojistného ventilu jde přímo do odpadu, nebyl tam vidět pomalý únik, ale při natlakování vodou na 2 atm bylo slyšet upouštění, které skončilo na 1,5 atm.
Možná uberu 0,2 atm v expanzi a doplním tlak vodou, ale expanzka je předimenzovaná, stačí voda, co tam je.
Stejně budu měnit asopň jedny topné tyče a dvě relé, ještě to poladím
Doporučený provozní tlak v systému je taky v návodu. Ale jasně, je to volba každého soudruha, na kolik si co nafouká. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15532 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út říjen 29 2019, 14:19 Předmět:
danhard napsal(a):
p32 napsal(a):
Až potom se dotlakuje voda do oběhu na těch 1,3 - 1,8 atm.
Rada jak od blba, mám tam pojistný ventil, který při 1,5 atm upouští a budu to tlakovat na 1,8 atm a expanzi na 1,5 atm
Bylo to psáno všeobecně s nějakým rozsahem. Nepsal jsem to jen pro tebe (jak píšeš, pro blba), ale i pro ostatní, kteří i umí číst a chápou ten rozsah od 1,3 do 1,8 atm. a ty parametry pro svůj kotel si umí v návodu také přečíst. Mimochodem, asi jsi jediný, který tam má pojistný ventil, že? A také nemají všichni nastaveno na 1,5 atm. On ten topenář taky nevěděl, že tam máš tu "specialitu" nebo jsi mu o tom před začátkem práce řekl?
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6075 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: út říjen 29 2019, 15:39 Předmět:
danhard napsal(a):
Přepad z pojistného ventilu jde přímo do odpadu, nebyl tam vidět pomalý únik, ale při natlakování vodou na 2 atm bylo slyšet upouštění, které skončilo na 1,5 atm.
Podle tohohle popisu bych si tipnul, že máš ten pojistňák zarostlý a už asi taky netěsnící. Možná že původně byl na 2,5 bar. Vyměnil bych ho.
Já mám u kotlů pojistňáky 2,5 bar a už při 2,6 bar tečou jak splachovací záchod.
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6075 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: út říjen 29 2019, 17:10 Předmět:
Nestraš Mikulášem v létě.
Představ si třeba RD, sklep, přízemí a 2 patra. Pracovní výška 10 m, pracovní tlak ve sklepě 1,5-2 bar, pojistňák 2,5 bar. Expanzka i kotel max. tlak 3 bar.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15532 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út říjen 29 2019, 17:37 Předmět:
2 atm nebo 2 bary jsou naprosto normální, funkční a musí jít. Pokud má někdo méně, tak proto, že si to tak nastavil a pak si to zdůvodňuje, protože na jednom poschodí stačí i 1,3 atm (bar).
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6084 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: út říjen 29 2019, 17:55 Předmět:
p32 napsal(a):
On ten topenář taky nevěděl, že tam máš tu "specialitu" nebo jsi mu o tom před začátkem práce řekl?
Mám tam to, s čím jsem to s barákem koupil, nedostal jsem ke kotli žádné noty. A topenář tam byl z firmy, která to tam před 22 lety montovala
Na pojistném ventilu nic není a je namontován tak, že nejde jednoduše vyměnit, musel bych minimálně odpojit na výstupu kotel a do toho se srát nebudu, když ventil 1,5 bar drží.
Jelikož to byl následující příspěvek a reagoval na mé poznámky, tak jsem myslel, že je to také odpověď na mé konkrétní hodnoty a ne zase všeobecné kecy z manuálů, které nic neřeší, když je tam něco jinak a na které taky z výšky seru
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6084 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: út říjen 29 2019, 18:26 Předmět:
tomasjedno napsal(a):
Nestraš Mikulášem v létě.
Představ si třeba RD, sklep, přízemí a 2 patra. Pracovní výška 10 m, pracovní tlak ve sklepě 1,5-2 bar, pojistňák 2,5 bar. Expanzka i kotel max. tlak 3 bar.
Běžně se třeba uvádí v manuálech rezerva tlaku 0,2 bar na pracovní výšku
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6075 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: út říjen 29 2019, 18:34 Předmět:
To je naprosto v pořádku. Pracovní výška 10 m, expanzka navzduchovaná na 1,2 bar (za studena, žádná voda v ní), dotlakováno vodou na pracovní tlak 1,5 - 2 bar (za horka).
Čemu na tom nerozumíš? Že je tam potřeba taky vodní rezerva na úniky, odvzdušňování apod.?
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15532 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út říjen 29 2019, 18:45 Předmět:
Jak byl starej ten topenář? 25-30 let? Tak to nestíhal, ale ty jsi měl. Návody čtu až když to nikdo neví, ale sehnat se na internetu opravdu dají, jestli ho potřebuješ.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.