Zaslal: so říjen 19 2019, 11:58 Předmět: Připojení zemnění
Ahoj, chci se zeptat, už před dlouho dobou mi bylo řečeno že pod barákem máme nějakou kovovou desku, která měla sloužit jako zemnění. Až teď jsem zjistil že to buď nikdy nebylo zapojené, nebo to někdo uštípal.
Chtěl bych to zapojit, ale nějak si nejsem jistý kam s tím, jelikož to je ve sklepě a rozvaděč na druhém konci baráku, tak bych to alespoň teď nějak zapojil.
Mám tu několik možností kam by se to dalo zapojit a to je zemnící svorka na radiátoru, zemnění boileru a malý rozvaděč pro 380V který má 6mm2 přívod.
Já bych to klidně připojil na všechno, jaký je váš názor? Samozřejmě vím, že to neni ideální.
Založen: Jan 19, 2016 Příspěvky: 1523 Bydliště: Liberecko
Zaslal: so říjen 19 2019, 14:01 Předmět:
Zemnič se myslím připojuje do rozvodné skříň, na PE, teprve odtud se přes PE zemní spotřebiče. Nepřipojuje se přímo na spotřebiče. Musí také vycházet z jednoho bodu, aby někde nevznikalo dvojí zemnění.
Suma sumárum, lépe je poradit se s odborníkem.
Založen: May 06, 2010 Příspěvky: 142 Bydliště: Kladno
Zaslal: so říjen 19 2019, 14:23 Předmět:
Když nevím, zeptám se toho co se tím živí. A pokud to z jakéhokoliv důvodu nechci udělat, první odkaz z Google dá - http://www.fraja.cz/priprava-zakladoveho-zemnice-a-nejcastejsi-prohresky/
Ale jak už bylo řečeno, to že je odpojený může mít svůj důvod a bez změření nic nikam nepřipojuj... _________________ Automatizace - PLC, HMI, měniče, pohony...
Zemnič se myslím připojuje do rozvodné skříň, na PE, teprve odtud se přes PE zemní spotřebiče. Nepřipojuje se přímo na spotřebiče. Musí také vycházet z jednoho bodu, aby někde nevznikalo dvojí zemnění.
Suma sumárum, lépe je poradit se s odborníkem.
Měl jsem to revizního technika od čezu který mi dělal revizi že mám el. kotel a ten mi řekl že by to zapojil na topení, a že to topení bude někde uzemněné také, takže si to svojí cestu najde. Prý lepší mít něco než nic kdyby někde překopli zemnění tak mě to zachrání.
No dobrá, tak to asi zapojovat nebudu. Jelikož ti co to tu stavěli umřeli dříve než to dodělali, tak asi proto to nebylo zapojené.
Jinak tu v baráku zemnění neni, jediné co tu je jde z el. přípojky nulák a zemnění jeden a ten stejnej kabel.
Jestli je taková prasečína to zapojit jak jsem napsal, raději to nechám být.
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2604 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: so říjen 19 2019, 21:17 Předmět:
Pokud je přizeměno někde v RISce a není to dál než 40m od HR, tak by to mělo vyhovět.
Jinak tyhle desky se už dávno nepoužívaj, kvůli malé účinnosti přizemění.Používá se pozink pás 4x30 natažený ve výkopu.
Tyhle informace mám od vedoucího elektrikářů, když dělaly u nás po vsi nový rozvody elektriky do zěmě.Ptal jsem se ho, proč mne neuzemnily u baráku RIS a tohle mi odpověděl. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Pokud je přizeměno někde v RISce a není to dál než 40m od HR, tak by to mělo vyhovět.
Jinak tyhle desky se už dávno nepoužívaj, kvůli malé účinnosti přizemění.Používá se pozink pás 4x30 natažený ve výkopu.
Tyhle informace mám od vedoucího elektrikářů, když dělaly u nás po vsi nový rozvody elektriky do zěmě.Ptal jsem se ho, proč mne neuzemnily u baráku RIS a tohle mi odpověděl.
Nevím jak to je v RISce zapojeno, vidět tam nic není, jediné co vím je že mi do baráku vede zelenožlutý vodič, na který je v baráku připojený nulák a ochranný vodič. Jestli to je lepší mít pouze tohle , než mít i připojenou tu desku pod barákem, způsobem který mám k dispozici, tak to tak nechám.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18416 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so říjen 19 2019, 23:23 Předmět:
Když jsem před asi 30 lety kopal vedle baráku sklípek, tak jsem odhalil zemnící desku hromosvodu v hloubce asi 2 m. Svod ze střechy byl měď cca 8 mm a deska rozměr 600 x 600 mm taky měď, ale byla šíleně rozežraná měděnkou místama díry, místama tloušťka 3-4 mm. Svodovej drát byl na konci rozklepanej a původně byl asi snejtovanej s deskou ale vše bylo sežraný a rozpojený. Děda tvrdil, že jednou do toho hromosvodu prásklo. Tenhle stav byl asi po 40 letech od postavení baráku.
Otázka je, z čeho je uzemnění u tebe a zda to není dávno urezlý. Většinou se to co je v zemi dělá z pozinku. Hodně málo hromosvodářů natírá spojky svodu a zemnící tyče v zemi roztaveným asfaltem a pokud to dokonce svaří elektrikou, tak to v tom místě spálenýho pozinku bez nátěru shnije za pár let. _________________ Jirka
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2Další
Strana 1 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.