Založen: Dec 20, 2007 Příspěvky: 1249 Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora
Zaslal: čt červenec 04 2019, 10:25 Předmět:
Už jsem to tu psal, já ty vstupní obvody co píšeš ( Vstup ze snímače jde přes 1k na 100n filtr a 10k pullup)
v zapojení nemám. Enkodér má výstup TTL tak jím budím přímo ten obvod 74HC86AP a 7474.
Založen: Dec 20, 2007 Příspěvky: 1249 Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora
Zaslal: čt červenec 04 2019, 11:03 Předmět:
Cca 1,5m, jednostranně uzemněné stínění, kroucené vodiče, přivedený na obvod MH7474. Motor tam sice je, ale žádný měnič, takže jediné rušení tam vzniká při jeho vypnutí od stykače. Zatím to funguje. Čekám až mi přijde ten LS7084.
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6081 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: čt červenec 04 2019, 11:11 Předmět:
jova1 napsal(a):
Cca 1,5m, jednostranně uzemněné stínění, kroucené vodiče, přivedený na obvod MH7474. Motor tam sice je, ale žádný měnič, takže jediné rušení tam vzniká při jeho vypnutí od stykače. Zatím to funguje. Čekám až mi přijde ten LS7084.
V LS7083 je to v modu 4x přesně tak, jak jsem uváděl v tom prvním cpld zdrojáku, /clkUp, /clkDn.
Proto je taky určená k 74192.
LS7084 umí jenom mod 4x, 1x, step a dir.
Hodinovej signál TTL nelze táhnout bez ošetřění 1,5m kabelem
Ještě že s ním jen vzorkuješ, kdyby to šlo do čítače, tak to bude kecat mnohem více.
Dej na vstup hodin aspoň 100ns filtr, 100R a 1n do země.
(pomůže to jen od odrazů a rychlého rušení, pomalejší to být nemůže, D-čko chce vidět slušný hodiny).
Na 100kHz (kbps) jsme tahali TTL i na 10m, když tam nebylo pomalý rušení zemní smyčkou, tak to chodilo spolehlivě.
Testováno na testovacím polygonu pro atomovou elektrárnu v r. 87, gorod Ukrajinka, asi 40km na jih od Kyjeva, Černobyl je asi 100km na sever, to měli z prdele kliku, že zrovna vál severní vítr
Založen: Nov 28, 2010 Příspěvky: 241 Bydliště: Šlapanice
Zaslal: st srpen 28 2019, 14:36 Předmět:
U TTL je za dlouhé vedení považován spoj o délce 30cm aneb od této délky se má provést přizpůsobení. U dnes již historické výpočetní techniky se to řešilo tak že na straně vysilače bylo hradlo 7438 s 1K odporem na +5V na straně přijímače je odporový dělič 220/330 kdy odpor 220 je na +5V a 330 na zem a následuje Schmituv klopný obvod 7414, 74132. Připadne na straně vysilače není odpor a na straně přijímače je 150 ohmu na +5V, hradla jsou stejná. Samozřejmost je kroucená dvojlinka, stíněný vodič nebo u plochých kabelů každý druhý vodič zem. Tento typ zapojení by měl spolehlivě chodit až do 10m. V nějaké knížce bych vyhrabal několik způsobu jak provést dlouhé vedení s TTL logikou.
Z výše popsaným přizpůsobením TTL vedeni mám připojenou klávesnici a 8“ mechaniky k SAPI-1 kdy kabeli mají délku něco mezi 1,5m až 2m a chodí to spolehlivě _________________ Ne všichni jsme měli z češtiny za jedna. Jsem dysgrafik a dyslektik.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Strana 7 z 7
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.