Takže norma ČSN 33 2000-5-54, duben 2012, říká v článku 543.1.3, o nejmenším průřezu ochranného vodiče (PE) vodiče
– 2,5mm2 Cu, nebo 16 mm2 Al, pokud je vodič chráněn před mechanickým nebezpečím
-4mm2 Cu, nebo 16 mm2 Al, pokud je vodič nechráněn před mechanickým nebezpečím
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15528 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so srpen 10 2019, 17:12 Předmět:
A jaký máte názor na průřez propojky ZŽ drátu z můstku PE do proudového chrániče a M drátu z proudového na můstek N? Používat klasicky 2,5 mm2 nebo tam dát silnější (pokračuje se na 8 jističů)?
Z můstku PE do FI propoj nikdy nedělám. Když už tak ze svorky N.
Stran průřezu, je to o velikosti proudu, ktrerý je uvažován pro dané zatížení, a to s ohledem na ochranu, a velikost zkratového proudu.
Tu 2,5mm2, považuji za slabou.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: so srpen 10 2019, 17:26 Předmět:
p32 napsal(a):
To je divné odkazovat se na něco před 20 roky. Chtělo by to podobný odkaz na dnešní inovace těch starých předpisů. ...
Tak aby v tom bylo jasno:
- je to více než 20 let, co spatřila světlo světa ČSN 33 2000-5-54, ve které najdeme požadavek na PEN o průřezu 10mm2 Cu nebo 16mm2 Al.
Od té doby vyšla ed.2 a ed.3 uvedené normy a požadavek se nezměnil a je pořád stejný
- pokud jde nějaký vodič na N můstek, má již jen pracovní funkci, je to N vodič a měl mít izolaci modré barvy
- vodiče N, PE nebo PEN se nepřeznačují, OK. Ale tam, kde se sejdou vodiče PE i PEN, měl by PEN vodič mít izolaci zeleno/žlutou a měl by být označen na konci modrým proužkem (návlečkou)
- a pokud teď někdo vyšťourá v normě že PEN může být modrý se zelenožlutým označením na konci, tak někde ve světe ano, ale je to podle převzaté harmonizované normy a na konci v národním dodatku je uvedeno, že tato kombinace se u nás nebude používat.
A jestli mi to budete dělat jinak, tak vám to budu napadat při revizi
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6003 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: ne srpen 11 2019, 12:38 Předmět:
Je výjimka pro odbočky k elektroměrům u bytů stupně elektrizace A, případně jiné neměřené části. Lze použít průřez 6 mm² Cu nebo 10 mm² Al za předpokladu:
- vodič PEN se sníženým průřezem není delší jak 15 m
- průřezy vodičů odboček k elektroměru a od elektroměru jsou shodné
- rozdělení PEN na PE a N je provedeno v nejbližším vhodném místě rozvodu za elektroměrem
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3Další
Strana 2 z 3
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.