Zaslal: po srpen 05 2019, 9:06 Předmět: Přehozená fáze a nulák
U klasické počítačové napájecí šňůry jsem zjistil, že nesouhlasí označení fáze a nuláku. Tato šňůra asi vychází z americké normy a je počeštěna na fázi vlevo?
Založen: May 09, 2017 Příspěvky: 1647 Bydliště: Kósek vod Brna
Zaslal: po srpen 05 2019, 9:24 Předmět:
Na funkci asi ne, ale bezpečnost přístroje, kde se vypíná v silové části relátkem pouze "fáze" a pojistka je také ve fázovém přívodu, tak to už je trochu problém.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7938 Bydliště: Brno
Zaslal: po srpen 05 2019, 9:27 Předmět:
Fáze vlevo není dána normou, je jen doporučená.
U pohyblivých přívodů se nedá zaručit správné pořadí pracovních vodičů.
Zařízení, které vypíná jen jeden pracovní vodič musí být konstruováno (co se bezpečnosti týče) tak, by nevadilo případně přehození pracovních vodičů. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
I kdyby se z tebe jednou stal král, neodsuzuj lidi, kteří ti nebudou provolávat slávu- raději se zeptej sám sebe, proč tomu tak není...
Označení na šňůře je OK. Prohození pracovních vodičů je běžné. Vlastně je to na cca 50%. Navíc vidlice bude určitě euro tj. jak Schuko (německá) tak naše (francouská) A u Schuko se dá vidlice zapojit do zásuvky z obou stran kde je pak jedno na které straně je fáze.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6022 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: po srpen 05 2019, 9:52 Předmět:
microlan napsal(a):
...pojistka je také ve fázovém přívodu...
Přístrojová pojistka je pouze funkční jištění proti zkratu nebo přetížení ve vlastním přístroji. Odpojení při poruše zajišťuje ochrana zásuvkového obvodu, nezávisle na pořadí pracovních vodičů.
Naposledy upravil Achab dne po srpen 05 2019, 9:57, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jan 19, 2016 Příspěvky: 1523 Bydliště: Liberecko
Zaslal: po srpen 05 2019, 9:56 Předmět:
Běžně se setkávám s tím, že levý kolík je u asijských flexošňůr s eurozástrčkou spojen s modrým vodičem.
ŠUKO zásuvky (tedy ty velkoněmecké) jsou nepolarizované, proto celá velkoněmecká evropa musí moci být taky nepolarizovaná. Ano, ta jinak bezpečnofilní evropa.
Co na to říct? Kde závazné fázování levé dírky mohlo být a bylo dalším bezpečnostním prvkem, jsme se dobrovolně vzdali výhody polarizovanosti našich zásuvek a dali elektrikářům libovůli. Jsem aspoň rád, že díky liknavosti těch úřednických takyodborníků jsme nebyli odsouzeni k používání nebezpečných šukozásuvek (lze je částečně zapojit bez zemnicího kontaktu), i když ty tendence tu byly.
Založen: Jan 19, 2016 Příspěvky: 1523 Bydliště: Liberecko
Zaslal: po srpen 05 2019, 10:08 Předmět:
Amíci mají 125 V, což snad tolik nekope. Myslím, že tam nemají ani zemní kontakt. Spotřebiče třídy 0 mají taky povolené, tuším. Americkými el. "normami" bych se vůbec nezabýval. I když podle někoho je žádná norma taky norma. Pro anarchisty třeba. I když, to by možná odporovalo podstatě anarchismu.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6022 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: po srpen 05 2019, 10:30 Předmět:
V USA se běžně používá ochranný vodič.
Na poloze pracovních zdířek zásuvky v podstatě nezáleží ani u starších rozvodů 1+PEN. Pohyblivé přívody spotřebičů třídy I a prodlužky musely být vždy třížilové.
Naposledy upravil Achab dne po srpen 05 2019, 10:32, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2814 Bydliště: Blížejov
Zaslal: po srpen 05 2019, 10:31 Předmět:
Amíky bych do toho vůbec netahal.
Tady je problém v tom, že jsou v evropě státy, kde mají stejnou zásuvku jako my, ale s fází vpravo (např. Francie). A protože jsou "větší trh", to, co se vyrábí jinde, to je dělané pro takové provedení. Ale objevují se kabely vyráběné u nás a tam je to dělané podle "naší zásuvky".
Je to trochu nešťastné řešení, ale kdo v tom vidí nebezpečí, raději by se měl elektrice vyhýbat.
A pokud jde o zásuvky Schuko, i tak existuje něco, co by se dalo popsat jako "štábní kultura", takže i na zásuvce Schuko můžete najít popis kam patří vodič L a kam N
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6022 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: po srpen 05 2019, 10:41 Předmět:
Vyjímečně jsou některá zařízení na poloze fáze funkčně závislá, ale je to pouze jejich konstrukční nedostatek. Například už nevím který typ plynového kotle při záměně pracovních vodičů nezapaluje. Na bezpečnost nesmí mít záměna žádný vliv.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7938 Bydliště: Brno
Zaslal: po srpen 05 2019, 11:34 Předmět:
Těch kotlů je docela velká řada, u kterých je to podstatné. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
I kdyby se z tebe jednou stal král, neodsuzuj lidi, kteří ti nebudou provolávat slávu- raději se zeptej sám sebe, proč tomu tak není...
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 1 z 5
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.