Zaslal: so červenec 20 2019, 20:22 Předmět: Vada bojler Tatramat EOV 81, padající napětí po sepnutí
Zdravím
Tatramat EOV81 .Bojler vyčištěn, vyměněné top těleso, anodo hořčíková tyč, těsnění. A protože byl prošvihnutý kabel od sporákovky k bojleru, tak vyměněn za 3x místo původního 2x. Jenže teď při sepnutí termostatu zhasne doutnavka ve sporákovce a nic se neděje. Klesne napětí až k nějakým malým desítkám Voltů. Takže ani kontrolka na bojleru se nerozsvítí, když se vypne termostat, tak až ke kontaktu termostatu to je dobré napětí. Ke sporákovce to bohužel muselo zůstat jen 2x, ale za sporákovkou už je to třikrát. A teď tam ještě přijde dát chráničojistič (chránič kombi).
Měřený i izolační stav. Před opravou bylo topné těleso a hlavně ten kabel proseklý, dával i rány přes kostru, třeba z termostatu napětí bylo všude. Teď to je OK jen, ale bohužel tato závada s tím velkým poklesem napětí.
Bohužel toliká bojlerů opravených, ale tohle s napětím nějak nemohu pohnout, nesetkal jsem se s tím. Když je vypnut termostat, tak napětí tam je, co má být, ale při sepnutí prostě napětí nikde.
Děkuji.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7827 Bydliště: Brno
Zaslal: so červenec 20 2019, 20:34 Předmět:
No já nevim, ale podle popisu (zhasne doutnavka ve sporakovce) bych hledal problém právě v ní.pokud na vstupních svorkách napětí drží, na výstupních poklesne (díky tomu doutnavka nesvítí), tak snad nemůže být problém jinde, než v prechodaku na kontaktech _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
I kdyby se z tebe jednou stal král, neodsuzuj lidi, kteří ti nebudou provolávat slávu- raději se zeptej sám sebe, proč tomu tak není...
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1284 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: so červenec 20 2019, 20:45 Předmět:
neviem sice co je sporakovka, ale nemyslim ze by som behom par minut nenasiel kde to uteka. dva kable, skratka len zmerat kde sa to strati v zatazi, nic viac.
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5215 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: so červenec 20 2019, 21:04 Předmět:
misocko napsal(a):
neviem sice co je sporakovka, ale nemyslim ze by som behom par minut nenasiel kde to uteka. dva kable, skratka len zmerat kde sa to strati v zatazi, nic viac.
Ten packovy vypinac na/v stene, zapinali sa tym hlavne akumulacne kachle.
Pride mi to ako keby chybala nula
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7942 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so červenec 20 2019, 21:10 Předmět:
Pokud je na zdravém tělese pár desítek voltů, musí zbylých cca 150-200V někde fest hořet. Něco je asi jinak než autor uvádí. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: so červenec 20 2019, 21:27 Předmět:
Přesně jak píše mi-ro
Pokud je to správně zapojené, ten úbytek napětí by vytvořil takový výkon, že by to muselo někde pěkně hořet!
Jako "elektrikář" bych v době, kdy kontrolka zhasne, měřil napětí kam až jde a kde se ztrácí.
A jako "revizák" bych to prozkoumal Eurotestem ještě podrobněji
Založen: Sep 27, 2014 Příspěvky: 638 Bydliště: Very Stupid District, hned vedle okresu Postřižiny
Zaslal: so červenec 20 2019, 21:33 Předmět:
Jističochránič je sice velice užitečná věc, ale při dvouvodičovém přívodu postrádá smysl. Abys ho mohl použít, musíš mít přívod od pojistové skříně k bojleru bezpodmínečně třívodičový (L, N, PE).
Vypadá to na přerušený "nulák" (N). Otázka je, jak to máš zapojené, určitě bude někde chyba. Máš tam ochranné pospojování? Můžeš to nakreslit a hodit sem?
Jinak velkýho bacha na to, aby ti nešla fáze přes termostat a topné těleso do kostry bojleru, aniž by byl připojen PEN! Velmi nebezpečný stav!!!
Také může být přerušen havarijní termostat. Bývá někdy zapojen v N větvi. Chce to vzít aspoňvadasku, fázovku, ohmetr a měřit a měřit.
jedině, že by byl vadný ten odpor.
Jinak fáze nula, uzemnění jde až. Nula k tělesu, na kostře je všude zem a fáze projde i přes termostat. Když není připojeno těleso Ale jak se sepne termostat tak ani ta kontrolak se nerozsvítí při odpojeným tělese.(ani doutnavka nesvítí) Ale jak je termostat vypnut tak i doutnavka svítí, ale kontrolka ne. Ta vůbec při ničem, ale je v pořádku, svítí, když ji jinde připojím mimo. Zkusím zítra vyměnit temostat. No on ten odpor byl odpojený, má 5Kohm, ale ani před to nechodilo byl prošvihnutý ten kabel. A kpalo to na kostře takže i přes ten termpostat . Teď je nový ten kabel i. A změření v pohodě.
Tak se to dělá, když není možné někde sekat apotřeba je zajistit tu koupelnu pod chránič bojler. No před chráničem už jedno jestli je jen žlutozelený nebo rozdělený. Tak se rozdělý, aby fáze šla a i jako nula přes chránič a ten žlutozelený jde jako uzemnění za chráničem dál. takže při styku normálně ten chránič odpojí fázi a nulák.
Tak zkoušející tvrdil, že to tak může být , když není jiné řešení možné. Do 2kw, klidně na vidlici ten přívod ke chráničojističi chránič kombi) jinak na pevno. I kryt s IP55 k tomu mám.
A dokonce i jeden výrobce to zapojení vyrábí a má na to atest u nás. Je to okablíkované i přímo. No ty já nepoužívám a používám nejvíce rozšířenou variantu.
Na sloupu také nikdo u nás nemá jiný počet nežli 4 vodiče, aby bylo to zvlášť. jde to pospolu, pak se to rozdělý v rozvaděči teprve.
Založen: Oct 03, 2010 Příspěvky: 1690 Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)
Zaslal: so červenec 20 2019, 22:31 Předmět:
Myslím že v tom jednoduchém zapojení máš docela veliký hokej!
A s prominutím , nejen tam.
Radši zavolej elektrikáře! _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
neviem sice co je sporakovka, ale nemyslim ze by som behom par minut nenasiel kde to uteka. dva kable, skratka len zmerat kde sa to strati v zatazi, nic viac.
Ten packovy vypinac na/v stene, zapinali sa tym hlavne akumulacne kachle.
Pride mi to ako keby chybala nula
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7827 Bydliště: Brno
Zaslal: so červenec 20 2019, 22:54 Předmět:
Ještě jednou - pokud na sporákovce přestane žhnout doutnavka poté, co je připojena zátěž (= sepne termostat), tak není problém v bojleru, ale před ním. Změř napětí na vstupních svorkách do sporákovky při seplém termostatu bojleru.
Pokud tam bude plné napětí, tak máš přechoďák ve sporákovce (a bude to v ní topit, jak uvedli ostatní).
Druhou možností je to, že při sepnutém termostatu poklesne napětí i na vstupních svorkách sporákovky.
Potom ti to bude topit někde v přívodu k ní. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
I kdyby se z tebe jednou stal král, neodsuzuj lidi, kteří ti nebudou provolávat slávu- raději se zeptej sám sebe, proč tomu tak není...
Chýba ti nulák pred šporákovkou. Ono sa to stáva, keď dáš pod jednu skrutku dva vodiče rôznych priemerov. Na prázdno ti to ukáže 230V, lebo to máš nulované cez prepoj na kostru a tú máš uzemnenú cez vodu. Ochranný odpor 560 Ω proti korózií topného telesa však viac ako 100W nepustí. Ale ak má ten odpor 5kΩ, tak už je asi aj upečený.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4Další
Strana 1 z 4
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.