Založen: Dec 28, 2007 Příspěvky: 1290 Bydliště: Poprad
Zaslal: po březen 11 2019, 21:59 Předmět:
Mal som na mysli obyčajné trafka. Prevod z 230V na 24V a späť z 24V na 230V. Samozrejme by mali oddelené vinutia. Tie by plnili funkciu oddeľovacieho trafa. _________________ -ST-
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5998 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: út březen 12 2019, 10:45 Předmět:
Výhodnější je použít jedno trafo 230/230V. Dvě zaberou podstatně větší prostor, hmotnost bude minimálně dvojnásobná. Sestava stejných traf nedodá plný jmenovitý výkon - první hradí ztráty druhého. Výstupní napětí bude měkčí, než u jedné transformace.
Požadavky na ochranné oddělení stejně musí splňovat aspoň první transformátor. V případě 230/24V je definován jako "ochranný bezpečnostní" (ČSN EN 61558-2-6). Některé typy, určené pouze jako zdroj funkčního napětí nevyhovují. Týká se to hlavně starších typů z různých demontáží.
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: út březen 12 2019, 12:08 Předmět:
Ono tam nejspíš nebude ani těch 230V, ale o dost méně. U těch větších by to snad mělo sedět. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5998 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: út březen 12 2019, 14:24 Předmět:
Výstupní napětí bude u stejných traf zcela jistě nižší. Zvlášť pokud je výstupní trafo navržené pro jmenovité sekundární napětí při zatížení. Tyto mají sekundár s přídavkem závitů pro kompenzaci úbytku napětí, obrácený převod je pak tím více nevýhodný.
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6509 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: út březen 12 2019, 15:48 Předmět:
Tyhle trafa ještě nemají vinutí v komůrkách z plastu, ne? Pak z druhého sekundáru odmotáš pár závitů, třeba na 230V přesně-ve správný okamžik napětí v síti..
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: út březen 12 2019, 18:15 Předmět:
Pár závitů to nebude. Prostě koncepce dvě stejný trafa proti sobě je nesmysl. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5998 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: út březen 12 2019, 18:49 Předmět:
Například trafo EI 100VA má asi 5 závitů na volt. Při rezervě třeba 5% je to 6 závitů navíc. Ovšem při obráceném převodu pak teoreticky na výstupu vychází asi 219V naprázdno (se zanedbáním dalších ztrát). Takže skutečné napětí bude ještě nižší, záleží na zatížení.
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: út březen 12 2019, 19:08 Předmět:
No, já vyráběl x-fázový generátor UI řízený po Modbus, regulovaný napětí 0..250V, proud 0..1A, pro napětí jsem osadil obyčejný 5VA trafáky, a do primáru jsem musel cpát snad o 30% víc, než by odpovídalo výpočtu. Proto píšu, že u těch větších to snad bude lepší. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: út březen 12 2019, 19:28 Předmět:
Ty rozptylový trafa jsou nanic. Ale i klasický 50VA má docela problém. Však to někdo zkuste. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5998 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: út březen 12 2019, 19:57 Předmět:
Zkoušel jsem jenom ta signálková, viz vlákno zde. Nahrazovat tímto způsobem výkonnější odělovací transformátor jsem se nikdy nepokoušel. Nemá to žádný smysl, zvlášť když je potřeba šetřit místem. Například do stejného prostoru jako dvě trafa EI 100VA se vejde jedno výkonnější, podle provedení 200-350VA. Hmotnost bude srovnatelná, nebo jenom částečně větší.
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: út březen 12 2019, 20:09 Předmět:
Kdo by se s tím taky tahal, dva budou těžší. Mně tady zůstal po vývoji toroid 1.3kVA, sekundár 130V/230V/350V. Svoji práci si udělá, ale nosit to.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2
Strana 2 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.