Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5999 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: út únor 26 2019, 16:25 Předmět:
Starší přenosné konvektory DAVO S75, vestavěný termostat reaguje víc na topné těleso, než na teplotu v místnosti. Jinak fungují dlouhodobě bez závad. Standardní pevně připojené přímotopy zatím nebylo možné vhodně umístit, změna v budoucnu se nevylučuje.
Tak příbal jsem našel. Konkrétně pro K16E platí: v kategorii AC3, při napětí 380 V, proudu 16 A jsou udávány 2 miliony sepnutí při 1200 sepnutích za hodinu. Pomocné kontakty vydrží při stejných podmínkách (kategorie AC11) taky 2 miliony při proudu 0,5 A a 1 milion při proudu 1 A. Mechanická životnost stykače je 10 milionů sepnutí, resp. 5 milionů při stejnosměrném ovládání. Příkon cívky při jmenovitém napětí a kmitočtu 50 Hz je 110 VA (80 W) v rozepnutém a 18 VA (8 W) v sepnutém stavu.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5999 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: út únor 26 2019, 18:16 Předmět:
Dík, celkem to odpovídá stykačům z dané doby. Životnost V25M/AC3 bude asi podobná, příkon jsem čekal spíš větší. Nové stykače podobné kategorie mají menší spotřebu, ale životnost někdy až o řád nižší.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5999 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: út únor 26 2019, 19:19 Předmět:
To není až tak nutné, V25M si můžu změřit. Ale musel bych ho vymontovat, je k němu špatný přístup.
Doporučená náhrada V25x je C25.11. Dodává se i montážní adaptér VKC, lze použít i pro K6E až K25E.
Právě abys ho nemusel demontovat. Náhodně vybraný kus V25D odebírá při napětí 230 V 11 VA, resp. 5 W. Těch 5 W ber s rezervou, nemám po ruce wattmetr s menším proudovým rozsahem než 1 A.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5999 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: út únor 26 2019, 21:16 Předmět:
To je docela úsporný, předchozí typy braly kolem 15W. Šest modulových spotřebuje podle typu asi 7-13W. Ovšem celková spotřeba bude stejně nižší, protože při řízení termostaty nebudou sepnuté celých 20 hodin denně.
Nakonec i četnost spínání se během topné sezóny mění. V jedné místnosti už mám provizorně termostat s relé ELKO VS116K, za mrazu je sepnuté mimo blokování dlouhodobě. K častějšímu spínání dochází až v teplejším období, případně při nastaveném nočním poklesu. Při možnosti přepnout konvektory na poloviční výkon je možné počet sepnutí dále omezit.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5999 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: so březen 09 2019, 10:56 Předmět:
VS116K nepoužiju, ale při menším zatížení zatím 6 let funguje. Na jednom přímotopu bych ho mohl nechat dožít, jak dlouho vydrží. Přechodový odpor se asi moc nezměnil, nezdá se že topí víc než nový. Po hodině zatížení 2kW (54%) jsem naměřil 28°C, při 3kW (82%) 35°C. A to relé nemá ideální chlazení. Jeden bok přiléhá k jističi, druhý jsem musel k upevnění teplotní sondy přelepit páskou.
Hlučnost je za provozu nulová, sepnutí je slyšitelné pouze v tichém prostředí. Relé mám volně přímo v místnosti a v metrové vzdálenosti ho zcela přehluší cvaknutí termostatu. Rozvodnice nejspíš zvuk zesílí, ale i tak je z hlediska hlučnosti vyhovující. U instalačních stykačů DC předpokládám o něco hlasitější sepnutí.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5999 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: po březen 11 2019, 12:01 Předmět:
Do VS116K se mi podařilo po odstranění čelních krytek nahlédnout. Vevnitř je miniaturní DC relé Schrack RT31L024, osazené na plošném spoji. Dále je vidět fóliový kondenzátor (zřejmě pro snížení ovládacího napětí), dvě diody a LED. Svorkovnice jsou běžné ARK500/3 z GME. Žádný zázrak, je to nacpané do univerzální modulové krabičky, kterou ELKO používá na více přístrojů.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5999 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: po březen 11 2019, 19:15 Předmět:
Podle mimořádně tichého spínání jsem u VS116 vestavěné relé čekal. Zatím uvažuju o stykačích ESB20 (ABB), nebo ESC225 (Hager). Doufám, že jsou to skutečně stykače a ne relé v krabici. Ale nevím jak hlučně spínají, s těmito typy nemám zkušenost.
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6509 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: po březen 11 2019, 19:29 Předmět:
ABB spíš tak zásuvky. Něco od EATONU: Z-R230/SS (265168) Instalační relé 230V 2x zapínací Eaton. I tohle dáváme: 102399 Ex9CH20 20 220/230V 50/60Hz Instalační relé, 20 A, ovl. 220/230 V, 2 NO kontakty Noark. Ten Hager je ten, co odešel asi po dvou letech. Spínal ale víc kW.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3Další
Strana 2 z 3
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.