Jedná se o již novější typ (Schneider s LCD)
Pokud je v síti tak vše funguje normálně. Nabíjí, zálohuje, funguje AVR....
Pokud ji však chci zapnout bez sítě tak jen zakvičí měnič a napíše: Fault state: Output Over Volt.
Nesetkal se s tím někdo? Nemáte nějaké nápady?
Edit: případně schéma co by se kde dalo měřit? _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31873 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne únor 14 2021, 21:57 Předmět:
Tipuju klasickou příčinu. "Output Over Volt" znamená "napětí výstupu příliš vysoké". Pokud UPSka předtím normálně fungovala a nikdo se v ní nevrtal, je nejpravděpodobnější příčinou chyba v měření = ona sama SI MYSLÍ že má moc vysoký napětí na výstupu, neboli její měřicí převodník ukazuje pitomosti. No a jak víme z minula, výrobce APC používá měřicí převodníky pro střídavinu se symetrickým napájením, ke kterýmu který si vyrábí záporný napětí pomocným měničem přímo na desce. Na ten měnič bych se zaměřil - klasická nábojová pumpička s dvojicí 47uF kondíků, který když vyschnou, pro obvody chybí dostatečně velký záporný pomocný napájení. Měřicí převodník pak nemá správný reference a kecá blbosti. Zaměř se na pomocný záporný napájení převodníku a pak dej vědět jak to dopadlo ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Tahle UPS už je trochu něco jiného - novější. Kondy jsou OK, dokonce měněny. Někdy se u nich slepují relé a blbne pak přepínaní odboček - to je ok. Normálně zálohuje z Aku, drží napětí při různých zátěžích, udržuje napětí pomocí AVR ze sítě (zkoušeno na autotransformátoru). Ale prostě čistý start bez sítě z baterek padne a zrovna na to ji zákazník používá.
Co je sranda mám tu ještě dvě jen na výměnu baterek. A jedna padá úplně stejně akorát to nikomu nevadí a druhá jede. _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7090 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út únor 16 2021, 20:30 Předmět:
Dobrá.
Až se budeš zase na něco ptát, taky si nechám svoji radu pro sebe. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
(Celkově budu raději, když se to obejde bez papírů.)
tomasjedno: Asi tak...Kdyby člověk používal víc mozek a nebyl zaslepen závadami předchozích generací UPS.
No vypadá to, že máme novou sériovou závadu.
Ale jinak pokud někdo bude mít takový to problém v klidu se ozvěte podělím se o zkušenosti. Jen psát to tak veřejně se mi nechce. To je doufám pochopitelné
passion: Je to čistě HW problém. Ono když se člověk zamyslí co je v ten moment jinak oproti startu se sítí tak mu to dojde. _________________ Internet - metla lidstva
Victronix: Pokud vím tak poradím to zas prr. A tady se mě snažil nakopnout i když blbě jen EKKAR. Taky jsem mohl nechat téma otevřeno jak to tu je standart. Já naopak naznačím, že vím a mohu poradit a jsem za hajzla.
Kdybychom napsali všichni všechno na sklo tak se můžeme jít pást.
PS: Nestačilo nesepne vůbec výstup. _________________ Internet - metla lidstva
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.