Vsetko fungovalo bez problemov az do predchadzajuceho tyzdna, ked som zistil, ze niektore zariadenia su vypnute. Predlzovacka je na vzdialenom mieste, kam chodim tak raz tyzdenne, ale nastastie ma aj cloudovu aplikaciu, cez ktoru som vzdialene vypnute zariadenia zapol (jednotlive zasuvky, funkcionalita aplikacie).
Dnes opat niektore zariadenia vypnute (ine ako prvykrat), daju sa cez aplikaciu zapnut, no po par minutach az sekundach sa opatovne vypnu.
Predlzovacka pouziva dotykove tlacitka /conductive switch/ tak neviem, ci tento typ tlacitka moze casom nejako zdegradovat, ale pravda je taka, ze predlzovacka si nahodne zapina a vypina jednotlive zasuvky, takze je nepouzitelna. Na taketo spravanie nema vplyv pripojenie do internetu.
Co ma zarazilo, bol nejaky povlak na vidlici, ktory som ocistil, ale velmi to nepomohlo, aj ked subjektivne sa zda, ze menej casto vypina zasuvky (predlzovacka je viac ako 2 roky bez odpojenia zapojena do standardnej zasuvky)
Co by mohlo byt pricinou takehoto spravania predlzovacky?
Napisal som predajcovi (kupovane v CR) aj vyrobcovi, no zatial nemam odpoved.
Kamoska mela tento bazmek taky, zaclo to blbnout vzdy kdyz zapla jakousi starou laserovku, ani nemusela byt strcena v te prodluzce. Zjevne si to nejak nerozumi se spinanymi zdroji a jejich rusenim.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5669 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: st srpen 26 2020, 20:12 Předmět:
Hlavně zkontroluj uvnitř tu zásuvku, ve které je ta prodlužka zapojena.
Vypadá to, jako bys měl instalaci v "husím krku" a jeho druhý konec je někde, kde se netopí.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19531 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt srpen 27 2020, 6:26 Předmět:
Pokud jde o korozi, potvrzuji Jezevcovu zkušenost. Kondenzace v krkačkách už přispěla i k vyhoření zásuvek.
Příčinou náhodného vypínání může být vadná filtrace ve zdroji pro elektroniku té prodlužky.
Založen: Jan 23, 2011 Příspěvky: 169 Bydliště: Topoľčany
Zaslal: čt srpen 27 2020, 10:44 Předmět:
tak som to vzdal.
po otvoreni vidim, ze vsetko co sa ma dat rozpojit je zapatlane nejakym zltym tmelom, co nejde odstrait.
pri pokuse o odpojenie prveho konektora som odtrhol 2 dratky z flex kabla, tak som to nechal tak.
no nic, nasporim si na netio zasuvku, ta snad vydrzia viacej.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.