Zaslal: st červenec 22 2020, 18:31 Předmět: bazénova filtrácia RCD alebo Trafo
Zdravím. Mám filtráciu pre nafukovací bazén viď štítok s klasickou trojvodičovou prívodnou šnúrou a sieť TN-C. Je lepšie použiť len na tento účel vyrobenú cca 3m predlžovačku na konci s krabicou (inštalačná krabica s din lištou) s ističom 6A, chráničom a zásuvkou TN-S používanú pod dozorom a uloženú na suchu, alebo použiť oddeľovací transformátor 230/230 a čerpadlo pripojiť len na pracovné vodiče (nezapojiť kolík) cez chránič ? Alebo chránič zapojiť ešte pred trafo (triedy II)? Samozrejme v bazéne by počas filtrovania nesmel byť nikto ale náhoda je... Zatiaľ som len v rovine úvah, viem že elektrika a voda je smrteľná kombinácia.
Založen: Sep 15, 2018 Příspěvky: 969 Bydliště: BB SK
Zaslal: st červenec 22 2020, 19:11 Předmět:
Takže transformátor do siete fáza - nulák, PEN nepripájať nikde a výstup na čerpadlo bez kolíka. Bez chrániča. Správne? Takýto podobný asi nevyhovie z hľadiska el. pevnosti. Musí byť označený takými dvomi krúžkami v štíte ak mám pravdu.
Založen: Aug 10, 2007 Příspěvky: 661 Bydliště: 3 km od Humenného
Zaslal: st červenec 22 2020, 19:22 Předmět:
V prípade použitia oddeľovacieho trafa vpodstate vznikne sieť IT. Jedná sa o ochranu oddelením obvodov. Výstup na čerpadlo bez kolíka, "PEN nepripájať nikde" - v akom zmysle? http://www.els.webzdarma.cz/img/oddelenie.gif
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: čt červenec 23 2020, 9:31 Předmět:
Ivan_01 napsal(a):
Takto by to malo byť
Trváte na tom?
Pak se nedivme, když se stane malér jako v Příbrami!
- ten zž na přívodu má být PEN? Budete to tahat kabelem 2x 10mm2?
- a má to být síť IT, jak bylo napsáno v jednom z předchozích příspěvků? Tam nemůže zůstat ochranný vodič "v luftu", tam se musí uzemnit, a také by tam mělo být nějaké hlídání (HIS, monitor unikajících proudů,...)
Založen: Sep 15, 2018 Příspěvky: 969 Bydliště: BB SK
Zaslal: čt červenec 23 2020, 15:21 Předmět:
Napríklad trafo na obrázku má PEN 10mm2 ? A keď uzemním kolík na čerpadle za trafom nestratím výhodu oddelenia siete IT? Práve preto sa pýtam, aby malér nenastal. Nieje to určené na trvalú prevádzku, samozrejme to pri kúpaní bude vypnuté, ale čert nikdy nespí... Počas filtrovania tam dítko strčí ruku, alebo pes ňufák...
Založen: May 16, 2005 Příspěvky: 944 Bydliště: Ruzomberok
Zaslal: so srpen 22 2020, 8:53 Předmět:
Zaujíma ma, ako ste tento problém vyriešili. Tiež mám nafukovací bazén s pieskovou filtráciou, ktorá je umiestnená pod strieškou mimo bazéna. Pripojený je do zásuvky v TN-S chránenej chráničom.
V návode je síce písané, že sa počas kúpania má filtrácia vypínať, je to ale trošku kontraproduktívne, keď mám k bazénu pripojený solárny ohrev, ktorý tu cirkuláciu vody potrebuje.
Postačuje teda pripojenie cez RCD (predpokladám, že nikto nie je samovrah, aby niečo také pripojil bez RCD) alebo je nutné aj oddeľovacie trafo?
Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4292 Bydliště: Skalica
Zaslal: so srpen 22 2020, 22:45 Předmět:
Monterjirka jediny vie o čom píše. Minimálny dovolený prierez vodiča PEN je Cu 10mm. To trafo čo si tu dal foto nemá vodič PEN. Preto nemusí byť 10mm. To oddelovacie trafoo nesmie byť ale také obyčajné. To musí byť špeciálne ( hovorí sa mu medicínske). IT sieť ktorá vznikne musí mať zariadenie na kontrolu izolačného stavu. Čerpadlo sa musí uzemniť. Na výstup trafa hodď ešte aj prúdový chránič.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.