Zaslal: so květen 23 2020, 10:39 Předmět: Jak otestovat VRLA baterie z UPS
Dobrý den,
jsem zde úplný nováček. Podobné je to i v tomto sektoru.
Proto bych chtěl zde poprosit vzdělané a zkušené uživatele o pomoc.
Zkoušel jsem prohledat forum. Nenašel jsem ale žádné pro mě pochopitelné a finančně dostupné řešení.
Můj problém je že provozuji na svých zařízeních doma několik UPS. Občas nějakou hodně starou vyhodím, a koupím třeba nějakou s managementem přes Ethernet. S tím že lidé nabízí různé použité s bateriemi. Rád bych si je otestoval, stejně jako ty co už používám doma ve svých UPS...
Poradíte jak spolehlivě, rychle a levně otestovat ?
Myslel jsem něco takového, jenže pro moje hobby účely je ta cena opravdu neakceptovatelná...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33945 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so květen 23 2020, 11:11 Předmět:
Zatazovy voltmeter asi nieco ukaze.
A fyzicky pohlad - bateria nesmie byt nafuknuta, nesmu byt na nej stopy od vytecenej kyseliny a pri zatraseni v rukach v nej nesmie nic hrkat.
Este mam jednu metodu - poklepat z oboch bocnych kratkych stran nechtom na stred jednotlivych clankov - musi to zniet duto. Ak nie je zvuk duty, uz je bateria prakticky mrtva.
Problem je, ze aj ked bateria vsetkym tymto prejde, stale nemusi byt dobra.
Bezúdržbové olověné baterie jsou z principu nespolehlivé a zákeřné. Jednak odejde stářím, u druhořadých výrobců nepřežije dva roky, zvětší se vnitřní odpor takže v aplikacích jako je UPS se razantně sníží použitelnost, jednak může odejít i dosud vyhovující baterie náhle přehnitím spojovacího můstku mezi články.
Částečná selekce je značka výrobce/kvalita versus pohled na datum výroby.
7Ah baterie prodávaná za 350 stará 4+ let podle mě do UPS nepatří.
Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1722 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: so květen 23 2020, 13:25 Předmět:
Na otestování těch méněkapacitních baterií by šlo použít tester od p. Zajíce - viz. zde. Je to za jiný peníz a poslouží dobře. _________________ -- Gepard --
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33945 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so květen 23 2020, 19:25 Předmět:
Najlepsie je stare UPS nevyhadzovat, ale kupit do nich nove kvalitne baterie (CSB, Panasonic).
A fakt su tie baterie zakerne - hlavne, ked su starsie. Triedil som pouzite baterie (Yuasa) z velkej UPS (vsetkych 20 som menil za nove). Niektore boli este pouzitelne. Jedna mi v plastovej UPS spadla asi z 30cm na koberec - UPS sa nic nestalo, pretoze je z kvalitneho hrubeho plastu, ale v baterii sa prerusil ten nahnity spoj medzi clankami a bola na vyhodenie.
VA charakteristika tiez neukaze vsekto. Videl som baterie, ktore mali dobry vnutorny odpor, ale kapacitu v prdeli.
Ale ked mi dojde nejaka UPS na opravu, tak vzdy ako prve bateriu obzriem, zatrasiem a poklopem. Po tomto rychlom "teste" vacsinu hned vyhodim. Ostatne testujem priamo v UPS.
Založen: May 22, 2016 Příspěvky: 855 Bydliště: Čelákovice / Brandýs n.L / Stará Boleslav
Zaslal: ne květen 24 2020, 8:35 Předmět:
nokijec napsal(a):
Jak otestovat? Baterie nabít. K UPS připojit zátěž a odpojit od sítě a sledovat jak dlouho to vydrží než to zdechne.
přesně tak. Lze též vyjmout baterii a měřit zatěžovací charakteristiku samotné baterie. Jakákoliv jiná cesta, měření různými udělátky ap., je k ničemu.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.