Vítejte na Elektro Bastlírn?
Nuke - Elektro Bastlirna
  Vytvořit účet Hlavní · Fórum · DDump · Profil · Zprávy · Hledat na fóru · Příspěvky na provoz EB

Vlákno na téma KORONAVIRUS - nutná registrace


Nuke - Elektro Bastlirna: Diskuzní fórum

 FAQFAQ   HledatHledat   Uživatelské skupinyUživatelské skupiny   ProfilProfil   Soukromé zprávySoukromé zprávy   PřihlášeníPřihlášení 

Jak otestovat VRLA baterie z UPS

 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Měřící přístroje, detektory fyzikálních veličin
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
ELEmental



Založen: Feb 22, 2007
Příspěvky: 4

PříspěvekZaslal: so květen 23 2020, 10:39    Předmět: Jak otestovat VRLA baterie z UPS Citovat

Dobrý den,

jsem zde úplný nováček. Podobné je to i v tomto sektoru.
Proto bych chtěl zde poprosit vzdělané a zkušené uživatele o pomoc.
Zkoušel jsem prohledat forum. Nenašel jsem ale žádné pro mě pochopitelné a finančně dostupné řešení.

Můj problém je že provozuji na svých zařízeních doma několik UPS. Občas nějakou hodně starou vyhodím, a koupím třeba nějakou s managementem přes Ethernet. S tím že lidé nabízí různé použité s bateriemi. Rád bych si je otestoval, stejně jako ty co už používám doma ve svých UPS...
Poradíte jak spolehlivě, rychle a levně otestovat ?

Myslel jsem něco takového, jenže pro moje hobby účely je ta cena opravdu neakceptovatelná...

https://eshop.micronix.cz/akumulatory-a-baterie/testery-akumulatoru-a-baterii/elk-blt.html?gclid=CjwKCAjwk6P2BRAIEiwAfVJ0rO6bibGQfMH6JY24IXZW1d7q4X_jimtSvZkV3yToQ_KREJTRdoPsoxoCDuwQAvD_BwE


Děkuji za případnou pomoc. Přeji hezký den.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 33751
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: so květen 23 2020, 11:11    Předmět: Citovat

Zatazovy voltmeter asi nieco ukaze.

A fyzicky pohlad - bateria nesmie byt nafuknuta, nesmu byt na nej stopy od vytecenej kyseliny a pri zatraseni v rukach v nej nesmie nic hrkat.

Este mam jednu metodu - poklepat z oboch bocnych kratkych stran nechtom na stred jednotlivych clankov - musi to zniet duto. Ak nie je zvuk duty, uz je bateria prakticky mrtva.

Problem je, ze aj ked bateria vsetkym tymto prejde, stale nemusi byt dobra.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
nokijec



Založen: Feb 01, 2011
Příspěvky: 293

PříspěvekZaslal: so květen 23 2020, 11:56    Předmět: Citovat

Jak otestovat? Baterie nabít. K UPS připojit zátěž a odpojit od sítě a sledovat jak dlouho to vydrží než to zdechne.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Crifodo



Založen: Oct 11, 2005
Příspěvky: 15005

PříspěvekZaslal: so květen 23 2020, 13:10    Předmět: Citovat

Bezúdržbové olověné baterie jsou z principu nespolehlivé a zákeřné. Jednak odejde stářím, u druhořadých výrobců nepřežije dva roky, zvětší se vnitřní odpor takže v aplikacích jako je UPS se razantně sníží použitelnost, jednak může odejít i dosud vyhovující baterie náhle přehnitím spojovacího můstku mezi články.
Částečná selekce je značka výrobce/kvalita versus pohled na datum výroby.
7Ah baterie prodávaná za 350 stará 4+ let podle mě do UPS nepatří.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
gepard



Založen: Feb 05, 2007
Příspěvky: 1719
Bydliště: Liberec - tam na severu Čech

PříspěvekZaslal: so květen 23 2020, 13:25    Předmět: Citovat

Na otestování těch méněkapacitních baterií by šlo použít tester od p. Zajíce - viz. zde. Je to za jiný peníz a poslouží dobře.
_________________
-- Gepard --
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 33751
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: so květen 23 2020, 19:25    Předmět: Citovat

Najlepsie je stare UPS nevyhadzovat, ale kupit do nich nove kvalitne baterie (CSB, Panasonic).

A fakt su tie baterie zakerne - hlavne, ked su starsie. Triedil som pouzite baterie (Yuasa) z velkej UPS (vsetkych 20 som menil za nove). Niektore boli este pouzitelne. Jedna mi v plastovej UPS spadla asi z 30cm na koberec - UPS sa nic nestalo, pretoze je z kvalitneho hrubeho plastu, ale v baterii sa prerusil ten nahnity spoj medzi clankami a bola na vyhodenie.

VA charakteristika tiez neukaze vsekto. Videl som baterie, ktore mali dobry vnutorny odpor, ale kapacitu v prdeli.

Ale ked mi dojde nejaka UPS na opravu, tak vzdy ako prve bateriu obzriem, zatrasiem a poklopem. Po tomto rychlom "teste" vacsinu hned vyhodim. Ostatne testujem priamo v UPS.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ELEmental



Založen: Feb 22, 2007
Příspěvky: 4

PříspěvekZaslal: so květen 23 2020, 19:51    Předmět: Citovat

Děkuji všem za odpovědi.

- Fyzické předpoklady zkoumám, ale právě jsem se už spálil. Není to příliš
spolehlivé.

- S tím nabytím by to asi šlo. Jenže, jak to dělat když mám všechny ups s
dvěma a více bateriemi... Jak poznám která z nich je v horším stavu ?

- Toto je kategorie sama pro sebe. Je to těžké na domácí hrátky kupovat
akumulátory od předních výrobců. Ale samozřejmě je to třeba...

- Váš tip je opravu zajímavý. Mě bohatě stačí test baterií do max 9Ah.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 33751
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: so květen 23 2020, 19:56    Předmět: Citovat

Ked su baterie v serii, tak sa menia naraz vsetky. Niekedy sa po vymene da niektora z nich pouzit samostatne v inej UPS.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
lesana87



Založen: Sep 20, 2014
Příspěvky: 3327

PříspěvekZaslal: so květen 23 2020, 20:17    Předmět: Citovat

ELEmental napsal(a):
- S tím nabytím by to asi šlo.

Způsob nabytí těch baterií si pořeš se svým svědomím, řeč byla o nabíjení. Very Happy
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
petula



Založen: May 22, 2016
Příspěvky: 855
Bydliště: Čelákovice / Brandýs n.L / Stará Boleslav

PříspěvekZaslal: ne květen 24 2020, 8:35    Předmět: Citovat

nokijec napsal(a):
Jak otestovat? Baterie nabít. K UPS připojit zátěž a odpojit od sítě a sledovat jak dlouho to vydrží než to zdechne.


přesně tak. Lze též vyjmout baterii a měřit zatěžovací charakteristiku samotné baterie. Jakákoliv jiná cesta, měření různými udělátky ap., je k ničemu.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
ELEmental



Založen: Feb 22, 2007
Příspěvky: 4

PříspěvekZaslal: ne květen 24 2020, 19:08    Předmět: Citovat

lesana87 napsal(a):
ELEmental napsal(a):
- S tím nabytím by to asi šlo.

Způsob nabytí těch baterií si pořeš se svým svědomím, řeč byla o nabíjení. Very Happy


Ano, omlouvám se Smile Čekal jsem že se na mou gramatiku dřív nebo později někdo ozve.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Měřící přístroje, detektory fyzikálních veličin Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.