Založen: Feb 24, 2007 Příspěvky: 3995 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: ne prosinec 20 2020, 16:49 Předmět: Jak připojit stínění silnoproudého kabelu
Pánové a dámy jak provádíte připojení stínění kabelu od fr.měniče . Zajímá mne praktické provedení,přechod ze stínêní na svorku. Jaký je vlastně aktuální předpis,kdy se musí stíněný kabel použít. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Dec 02, 2011 Příspěvky: 2676 Bydliště: Jaroměř
Zaslal: ne prosinec 20 2020, 17:18 Předmět:
Když je to výstup,stínění se zemní z obou stran.Kabel vstupu (např.enkodérový snímač na hřídeli toho motoru) má stínění zemněný na jedný straně kvůli zemní smyčce a indukovanýmu EMF bordelu DO kabelu,obvykle se zemní konec na měniči.U výstupu je prioritou,aby stínění omezilo EMF bordel jdoucí směrem Z kabelu,proto z obou stran.Praktický provedení zemnění "punčoch" popsal kolega doktor365.
Založen: Feb 24, 2007 Příspěvky: 3995 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: ne prosinec 20 2020, 17:39 Předmět:
termit256 napsal(a):
Tohle je blbe. Pouzivaji se na to kovove pruchodky ktere stineni propoji po celem obvodu kabelu.
Diky,tohle mne zajimalo,mam s tim nulovou zkusenost. Za tuhle informaci diky. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zemní se jen na měniči a tam je většinou spona pod kterou se kabel dává. Pokud po cestě přes vypínač tak se používají kovové vývodky které jsou ve vypínači propojeny plechovou propojkou. _________________ Internet - metla lidstva
Také bych zemnil jen na jedné straně, hlavně při větších vzdálenostech motoru od měniče. Pamatuji si na měření údržby v TPCA, kdy jim připojovacím páskem na zábradlí lisovny teklo asi 20A.
Prakticky všechna naše zemnění mají tvar jak píše doktor365.
My máme měnič vždy tak metr,metra půl od dmychadla. Zemnit musíme všechno, jinak nám to ruší technologii antény a vše kolem. Ve vypínači, který slouží jako bajpás taky zemníme.
[/quote]
Ty pruchodky nejsou uplne nejlevnejsi, to bude nejspis duvod proc to chteji ojebat. Jinak stineni silovych kabelu zemnit zasadne vzdycky z obou stran.[/quote]
Jo my zemníme na obou stranách.
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2376 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: po prosinec 21 2020, 7:57 Předmět:
U nás v práci používáme buď stínící průchodky od Hummelu (u menších věci) nebo stínící třmenové příchytky od OBO na C - lištu (u větších rozvaděčů - velikost jako šatní skříň - ty mají ze spodu velký otvor). Při stínění na c- lištu přetáhneme opletení přes plášť kabelu, zajistíme bužírkou a opletení prelepime měděnou páskou od 3M (nějakou takovou).
Původně jsem tady měl víc odkazů, ale píšu toto na tabletu a malý se furt vyžaduje pozornosti - a po hodině psaní se mi to všechno vymazalo...
Technik mi kdysi říkal, že se stínění zemní pouze na jedné straně aby přes nej nemohly téct proudy. A na všech strojích napříč výrobci je opravdu propojeno pouze v měničů a třeba i v projektu o Siemens je zakreskeno připojení pouze na jedné straně. Tak nevím....ale za mne pouze na jedné straně jinak přes něj mohou téct proudy a tím je degradováno. _________________ Internet - metla lidstva
Naposledy upravil rezis dne po prosinec 21 2020, 9:51, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18672 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po prosinec 21 2020, 9:34 Předmět:
Jo , jak píše rezis . Pod sponu ,jinak oboustranně je nebezpečí . Jednou maníci v práci na stroji něco svářeli a podařilo se jim tím krásně zlikvidovat kabelový svazek , když se kostřící proud svářečky prohnal přes veškěrá stínění .
Tienenie sa spája po obvode priechodky v prípade, že to neprechádza meraním vyžarovania, inak sa to len krúti do bužírky, ale prípoj musí byť na kovovom plášti rozvádzača pri vstupe kábla dnu. Je to o meraní.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.