Používám spínaný zdroje do DPS typu MYRRA 47155. Na sekundáru 15V/5W. Jsou interně jištěný i na primáru, takže externí pojistku nevyžadují.
Ovšem před ním je jednoduchej filtr + varistor. A jistý expert to připojil mezi fáze, a když mu to shořelo, tak zkusil další kus. Plošnej spoj se smotal do ruličky, popř. odpařil, protože s tímto nepočítal.
Takže jsem tam přidal pojistku do plošnýho spoje kvůli blbcům, ale nějak si nejsem jistej její velikostí. Od pasu bych tam dal pomalou 100mA, ale opravdu nevím, je toho nějak moc.
Co vy na to? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8978 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt srpen 16 2018, 17:01 Předmět:
Kdyby to bylo běžný malý trafo do DPS tak bych na těch 5 VA dal taky T100 mA. Občas, když si nejsem jistej, tak na multimetru zapnu zaznamenávání špičkových hodnot a opakovaně zapínám/vypínám do nominální zátěže. Po 15-20 cyklech mám jasno. Ona ta pomalá je fakt relativně pomalá a nějaký špičky ji nepřepálí.
externí pojistku na libovolnou přiměřenou hodnotu, ale za ní místo varistoru paralelně mezi L a N trisil na napětí něco mezi fázovým a sdruženým.
pojistku nejlépe takovou, která bude mít pod víčkem nápis !
edit
D.E.B.I.L.E! (zapomněl jsem na mirkydušíny zde na EB)
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6609 Bydliště: Praha
Zaslal: čt srpen 16 2018, 17:53 Předmět:
Jaké je to interní jištění? U spínaného zdroje musí pojistka vydržet nabíjení filtračního C při zapnutí. Asi bych dal externě stejnou, jako je ta interní na desce. Při zapnutí by shořet neměla a srolování DPS do ruličky bezpečně zabrání. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: čt srpen 16 2018, 18:00 Předmět:
Interně je pojistkovej odpor bez dalšího popisu. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Založen: Dec 11, 2017 Příspěvky: 783 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: čt srpen 16 2018, 21:19 Předmět:
Tohle je vždy sázka do loterie. Díky primárnímu kondenzátoru a jeho kapacitě záleží velmi na okamžiku, kdy se "povede" zdroj připojit na síť, a jaký je to zrovna "okamžik" na sinusovce. Proud může být od minimálního (průchod sinusovky nulou), nebo velmi "velký" (připojení na vrcholu sinusovky). Takže těžko radit, když nevíme kapacitu kondenzátoru. Někdy se nechá hodnota pojistky odvodit od jiného zdroje s podobně velkou kapacitou kondenzátoru.
Na neznámé zdroje mám vyzkoušeno toto. Připojím pojistku odhadem (inspirace jinými zdroji podle jejich kondenzátoru ) a několikrát, no raději vícekrát zkusím zdroj připojit do sítě, přičemž sleduji "průhyb vlákna" v pojistce. Před každým připojením je bezpodmínečně vždy nutné síťový kondík vybít přes rezistor např. 1k/5-10W, aby byl vždy vybitý a při připojení si vzal "veškerý možný" proud. Poté hodnotu pojistky případně zkoriguji. Nic jiného asi neporadím...
Vašek
Založen: Mar 22, 2006 Příspěvky: 431 Bydliště: Na soutoku Labe a Orlice
Zaslal: pá srpen 17 2018, 10:03 Předmět:
V jednom mým zařízení výkonově asi jako tvoje, je na vstupu pojistka , varistor (471) a za grécem se nabíjí 100uF elektrolyt. Mám tam T800mA, při přepětí ji varistor spolehlivě přeruší a zařízení se nic nestane a sama od sebe nikdy neodejde, ověřeno na několika tisíci kusech.
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: pá srpen 17 2018, 11:22 Předmět:
V tom měniči bude tak 10u, víc asi ne. T800 už mně připadá dost, nemám prostor pro extra silný spoje na DPS. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.