Z sesti rad (stringu) 16ti seriove spojenych FV panelu stejneho typu a dodavky, umistenych na stejne nosne plose bez stinu, jsou ruzne vysledky. Dva jsou vsak o 10% slabsi viz priloha- tri stringy ze 6.
Jak udelat diagnostiku stringu? Vim kde jsou namontovane panely nejslabsiho stringu. Asi bych jim mel pred merenim umejt sklo. Chystam se zmerit proud kazdeho panelu nakratko. Nez promerim 16 panelu, zmeni se osvit... Jiny zpusob?
Tak jsem spalil dvojici jisticu C16A, kterou jsem nezkusene pouzil jako odpojovac stringu od ampermetru. Nameril jsem 6A (je tam pres 500V DC). Pri prvnim (soucasnem!) rozepnuti se v obou jisticich udelal peknej oblouk a docela vytrvale v nich prskal. Po nejaky chvili to zhaslo samo - asi se to zahltilo vzniklym kourem. Nechal jsem je vychladnout, nicmene ani jeden uz po sepnuti nevede
Vim, ze jsou na AC a jeste polovicni, ale nic lepsiho po ruce nemam.
Polovodicova verze spinace by byla bez tohoto problemu, ale nemam na to cas a material.
Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1638 Bydliště: Blansko
Zaslal: ne srpen 07 2016, 17:44 Předmět:
Na detekci chyby v panelu se dá použít termokamera - vadný panel má o něco vyšší teplotu, než ostatní. Nebo holt měřit zkratový proud každého panelu za jasného bezmračného dne, kdy je osvit konstantní.
Vypínat DC 500V/6A je ošemetná věc. Na 300V se dá použít AC 3F stykač, všechny 3 kontakty v sérii. Jestli to zvládne i 500V nevím.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17756 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne srpen 07 2016, 21:57 Předmět:
S tou termokamerou máš pravdu, pozná se s ní vadna sekce v panelu ale i lokální znečistění panelu. Vadný (špinavý) místa jsou teplejší. _________________ Jirka
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.