jarmilerik



Založen: Sep 08, 2009
Příspěvky: 164

PříspěvekZaslal: st únor 24 2016, 13:03    Předmět: Teplotní snímač s výstupem 0-10V svépomocí Citovat

Ahoj lidi,
potřebuji k EASY připojit teplotní čidlo s výstupem v rozmezí 0-10V (dělám odvětrávání skleníku). Nevíte o nějakém jednoduchém schémátku s běžnými součástkami na rozsah teplot cca 0- 60 st. C,(může být i více, ale nevyužiji to)? Nemusí to být nějak extra přesné (stejně mám v programu hysterezi), nějaká desetinka sem, tam nehraje roli. Pokud možno v lineárním rozsahu.
Díky.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Michal22



Založen: Mar 28, 2012
Příspěvky: 7824
Bydliště: Brno

PříspěvekZaslal: st únor 24 2016, 13:13    Předmět: Citovat

Pokud by stačilo od 2°C, tak by asi vyhověl sensor LM35. Při 2°C dává 0mV, při 60°C dává 6V. Pokud by byl striktní požadavek na měření od nuly, dá se realizovat zavedením záporného napětí na výstup (viz datasheet).
_________________
Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
I kdyby se z tebe jednou stal král, neodsuzuj lidi, kteří ti nebudou provolávat slávu- raději se zeptej sám sebe, proč tomu tak není...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
jarmilerik



Založen: Sep 08, 2009
Příspěvky: 164

PříspěvekZaslal: st únor 24 2016, 13:24    Předmět: Citovat

No, LM35 mě napadl, ale jestli jsem se díval dobře datasheetu, tak má 10mV na stupeň, takže 60st. C = 0,6V. To je moc jemný krok, kdyby to bylo o řád výše, tak by to bylo ono. Od nuly to být nemusí, když to bude kapku nad nulou tak je to v pohodě.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Michal22



Založen: Mar 28, 2012
Příspěvky: 7824
Bydliště: Brno

PříspěvekZaslal: st únor 24 2016, 13:52    Předmět: Citovat

Aha, tak já se díval blbě, tak omluva. Ale neexistuje k němu podobný od Texasu, s vyšším krokem?
_________________
Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
I kdyby se z tebe jednou stal král, neodsuzuj lidi, kteří ti nebudou provolávat slávu- raději se zeptej sám sebe, proč tomu tak není...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
sis2



Založen: Oct 07, 2012
Příspěvky: 1268
Bydliště: Brno

PříspěvekZaslal: st únor 24 2016, 14:14    Předmět: Citovat

Třeba toto, je tam i odkaz na PE11/2005
nebo dvojitý OZ, třeba LM358 a odporové čidlo KTYxx? viz přítel Gůůůůgl...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
jezevec
Hlavní moderátor


Založen: Jun 13, 2004
Příspěvky: 5660
Bydliště: Břeclavsko

PříspěvekZaslal: st únor 24 2016, 15:10    Předmět: Citovat

Tak přidej k té LM35 ještě neinvertující zesilovač se zesílením 10 a budeš mít krok 100mV na °C. Popřípadě jiné zesílení.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
jarmilerik



Založen: Sep 08, 2009
Příspěvky: 164

PříspěvekZaslal: st únor 24 2016, 15:21    Předmět: Citovat

to sis2 - ten odkaz mi nefunguje a ta konstrukce v PE je zbytečně složitá

to jezevec - nemohl bys mi to prosím nakreslit (ty operáky jdou nějak mimo mě)?
Děkuji.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
jarmilerik



Založen: Sep 08, 2009
Příspěvky: 164

PříspěvekZaslal: st únor 24 2016, 16:44    Předmět: Citovat

Šlo by to nějak takhle? Akorát nevím jak to napájení, jestli nemusí symetrické. Rád bych využil toho zdroje 24V, co napájí easy.


oz.jpg
 Komentář:

Stáhnout
 Soubor:  oz.jpg
 Velikost:  22.54 kB
 Staženo:  78 krát

Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Olchor



Založen: Nov 18, 2009
Příspěvky: 1638
Bydliště: Blansko

PříspěvekZaslal: st únor 24 2016, 18:10    Předmět: Citovat

Takhle by to šlo, akorát použij LM358, ta nepotřebuje symetrické napájení.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
lesana87



Založen: Sep 20, 2014
Příspěvky: 3328

PříspěvekZaslal: st únor 24 2016, 18:40    Předmět: Citovat

LM324 je totéž co LM358, jen je jich v pouzdru čtveřice.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
bum



Založen: Sep 04, 2011
Příspěvky: 245

PříspěvekZaslal: pá únor 26 2016, 11:03    Předmět: Citovat

Pro inspiraci stejný typ čidla používám sice s pc, zapojení kde používám také zesilovač signálu (napětí z výstupu LM) mám na webu.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
jarmilerik



Založen: Sep 08, 2009
Příspěvky: 164

PříspěvekZaslal: st březen 09 2016, 12:18    Předmět: Citovat

Tak potvrzuji, že s tou LM358 to funguje dobře. Poměr rezistorů je 1k/9k. Ten 9k je složený ze dvou (8k2 a 820ohm).
Dioda je proti náhodnému přepólovaní a napájím to rovnou 24V. Rozměrově to také vyšlo v pohodě.
Díky za rady.



cidlo 2.jpg
 Komentář:

Stáhnout
 Soubor:  cidlo 2.jpg
 Velikost:  136.16 kB
 Staženo:  93 krát


cidlo 1.jpg
 Komentář:

Stáhnout
 Soubor:  cidlo 1.jpg
 Velikost:  201.57 kB
 Staženo:  75 krát

Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Ruprecht



Založen: Sep 28, 2005
Příspěvky: 1277
Bydliště: ZČ + JM

PříspěvekZaslal: st březen 09 2016, 13:14    Předmět: Citovat

Chybí mi tam dva kondy - jeden paralelně k R2 (LM358 je sice "pomalý", ale přece jen...) a druhý blokující napájení, je to na kusu kabelu daleko od zdroje
_________________
Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
frantajetel11



Založen: Nov 13, 2008
Příspěvky: 1922
Bydliště: Kladno

PříspěvekZaslal: st březen 09 2016, 20:55    Předmět: Citovat

Ruprecht napsal(a):
Chybí mi tam dva kondy...

Co když jarmilerik zná i SMDčka?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
jarmilerik



Založen: Sep 08, 2009
Příspěvky: 164

PříspěvekZaslal: st březen 09 2016, 22:22    Předmět: Citovat

No smd sice znám, nicméně budu rád pokud byste mi přesněji popsali uvedené dva kondenzátory (k čemu slouží), jelikož je tam nemám. Kablík je cca 2m. Je to ochrana PLC ? Trochu to vysvětlete. Případně dokreslete do schéma. Díky.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Měření, regulace a automatizace Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku 1, 2  Další
Strana 1 z 2

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.12 sekund