hlavní jistič versus venkovní pojistky

 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
Uranin



Založen: Mar 04, 2013
Příspěvky: 58

PříspěvekZaslal: st březen 06 2013, 17:52    Předmět: hlavní jistič versus venkovní pojistky Citovat

Zdravím,mám takoví maličký problémek.Když svářím a přilepí se mě elektroda,(antistick nestačí stáhnout proud),vypadne mě pojistka v takzvané Fejfarce.Svářečku mám zapojenou na motorový jistič 20C.Nevypadne ani ten motorovej,poněm je hlavní 25A a pak je fejfarka 25pojistka.Pojistka rupne.Kde může být chyba?Neměly by být v té venkovní skřínce náhodou 35Apojistky?Dík za radu
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
monterjirka



Založen: Jun 14, 2003
Příspěvky: 2794
Bydliště: Blížejov

PříspěvekZaslal: st březen 06 2013, 18:54    Předmět: Citovat

Pojistka před elektroměrem by měla být o 1 - 2 stupně silnější, než je hodnota hlavního jističe, takže před hlavním jističem 25A pojistka 35 nebo 50A.
Vy si tu pojistku sám měníte? Správně by na to měla přijet "poruchová služba" dodavatele.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
ZdenekHQ
Administrátor


Založen: Jul 21, 2006
Příspěvky: 25741
Bydliště: skoro Brno

PříspěvekZaslal: st březen 06 2013, 19:01    Předmět: Citovat

Kolik ještě míníš založit vláken kvůli jedné svářečce ?
_________________
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?
]
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
Uranin



Založen: Mar 04, 2013
Příspěvky: 58

PříspěvekZaslal: st březen 06 2013, 19:02    Předmět: Citovat

Měním si je sám,nikde sem do tetka neslyšel,že bych měl volat elektrikáře
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Uranin



Založen: Mar 04, 2013
Příspěvky: 58

PříspěvekZaslal: st březen 06 2013, 19:06    Předmět: Citovat

netušil sem,že to může byt pod jedním.Tak sorry!!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
monterjirka



Založen: Jun 14, 2003
Příspěvky: 2794
Bydliště: Blížejov

PříspěvekZaslal: st březen 06 2013, 19:32    Předmět: Citovat

Uranin napsal(a):
Měním si je sám,nikde sem do tetka neslyšel,že bych měl volat elektrikáře
Celý přívod včetně elektroměrového rozváděče má být pod plombou.
Při jejím poškození (neoprávněném sejmutí) může hrozit podezření z pokusu o zásah do neměřené části, ovlivnění měření,...
Doporučuji na webu dodavatele energie najít Připojovací podmínky a prostudovat
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
SDZ



Založen: Mar 11, 2011
Příspěvky: 420

PříspěvekZaslal: st březen 06 2013, 20:46    Předmět: Citovat

Ono to bude asi jak kde.Mám na baráku co pamatuju pojistky nezaplombovaný.V dávnejch dobách když jsem ještě hodně svařoval,tak se časem pojistka přepálila -jiná nebyla,tak se dal drátek.Jednou byl dokonce nějakej problém(s PEN) na přívodním kabelu (mám přípojku vzduchem),přileli na to od e-onu závadu opravily,pojistky co v nich byly drátky vyměnily a hotovo -nikdy se nic neplombovalo.Elektroměrovej rozvaděč pochopitelně zaplombovanej je,ale pamatuju že v minulosti několik roků taky nebyl.Nikdo nic neřešil.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Otkundes



Založen: Mar 14, 2010
Příspěvky: 1677

PříspěvekZaslal: st březen 06 2013, 21:26    Předmět: Citovat

Vzhledem k zajištění selektivity jištění, odlišné vypínací charakteristice výkonových pojistek a instalačních jističů, by hlavní domovní pojistky, osazené před hlavním jističem odběrného místa, měly mít vyšší jmenovitou hodnotu, než má hlavní jistič u elektroměru. Obvykle o dva i více stupňů. Jenže, toto nelze paušalizovat. Záleží na stavu a provedení elektrické přípojky a hlavního domovního rozvodu (k elektroměru). Faktem je, že tyto pojistky jsou osazeny před obchodním měřením, jsou obvykle trvale pod napětím a proto by s nimi neměl odběratel manipulovat, i když pojistková skříňka nebývá plombována. Proto bych při příštím výpadku doporučil pozvat pracovníky distributora elektřiny (E-On), aby pojistky vyměnili a osadili správnou (přiměřenou) hodnotu, i s ohledem ke jmenovité hodnotě hlavního jističe.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
TAKJAN



Založen: Nov 17, 2011
Příspěvky: 6509
Bydliště: U Litomyšle.

PříspěvekZaslal: st březen 06 2013, 21:28    Předmět: Citovat

Když u nás rekonstruovali síť, dali mi pojistky, ať si je vyměním:-)
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
jura



Založen: Oct 28, 2012
Příspěvky: 13

PříspěvekZaslal: st březen 06 2013, 21:47    Předmět: Citovat

Dobrý den.
Novodobé přípoj.skříně jsou vybavené zámkem pro jehož otevření je potřeba speciální klička a proto není potřeba blomby.Ani na těch dříve vyráběných jsem blombu neviděl a pro zajištění byl šroubek M6.
Dříve byly fejfarky na jmenovitý proud 25A, dnes mají jmenovitý proud 63A.Takže záleží jakou přípojkovou skříň na baráku máte.Podle toho bych volil další postup.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 5999
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: čt březen 07 2013, 15:48    Předmět: Citovat

Otkundes napsal(a):
...aby osadili přiměřenou hodnotu, i s ohledem ke jmenovité hodnotě hlavního jističe.
A především s ohledem na průřez jištěného vedení.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Otkundes



Založen: Mar 14, 2010
Příspěvky: 1677

PříspěvekZaslal: čt březen 07 2013, 18:55    Předmět: Citovat

Pro Achab:
No samozřejmě! Proto jsem v textu svého předchozího příspěvu též napsal větu: "Záleží na stavu a provedení elektrické přípojky a hlavního domovního rozvodu (k elektroměru)".
Technikům snad nemusím zdůrazňovat podrobnosti, dělat tak z nich nemoudré tvory a dokazovat si tím, jaký jsem odborník?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
monterjirka



Založen: Jun 14, 2003
Příspěvky: 2794
Bydliště: Blížejov

PříspěvekZaslal: čt březen 07 2013, 19:23    Předmět: Citovat

Achab napsal(a):
Otkundes napsal(a):
...aby osadili přiměřenou hodnotu, i s ohledem ke jmenovité hodnotě hlavního jističe.
A především s ohledem na průřez jištěného vedení.

Tohle je právě případ, kdy se předpokládá, že při zkratu ty pojistky vypadnou a při přetížení vypadne "jistič na konci", takže se to dá posuzovat jinak a nezkoumá se, jestli ten kousek kabelu má dostatečný průřez ve vztahu k pojistkám.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 5999
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: čt březen 07 2013, 19:59    Předmět: Citovat

Já jsem v podobném případě u E-ONu dosáhl výměny staré HDS 25A za 63A zcela zdarma. Měli ovšem výhrady k nedostatečnému průřezu hlavního domovního vedení vzhledem ke zvýšené proudové hodnotě pojistek, vedení jsem musel napřed vlastním nákladem vyměnit. Proto jsem ten průřez připoměl - pokud není podobný problém, tak se dá celá záležitost přehrát na dodavatele.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.