Založen: Mar 30, 2012 Příspěvky: 3571 Bydliště: Havířov
Zaslal: so listopad 12 2022, 13:41 Předmět:
Máš autobaterku, drát slušnějšího průřezu a možnost zapojit pár autožárovek paralelně?
Místo těch žárovek by stačil i drát vhodného průřezu a délky.
Kdysi jsem testoval staré bakelitové jističe při jakém napětí vypnou. Testoval jsem je tak, že jsem je napájel naprudko ze zdroje malého napětí. Testoval jsem tři kousky a všechny se chovaly stejně podivně. Kouřilo se z nich, ale nevyply. Je to dlouho, podrobnější parametry už nevím.
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7895 Bydliště: Earth
Zaslal: so listopad 12 2022, 16:12 Předmět:
Jednou jsem testoval 16A jistič. No jak asi. Zapojil jsem na okruh dostatečné množství spotřebičů s velkým příkonem. Fény, vysavač, topidlo apod. Je to bezpečné a jednoduché. _________________ 010203
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7942 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so listopad 12 2022, 17:33 Předmět:
Ono je potřeba rozlišovat schopnost přenést a vypnou zkratový proud a nebo vypnout při nadproudu. Jsou dané charakteristiky při kolikanásobku nadproudu za jaký čas musí vypnout. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4292 Bydliště: Skalica
Zaslal: so listopad 12 2022, 17:38 Předmět:
Kybel sol vhodne elektrody to by mohlo nieco urobiť.
Test so spotrebičmi: aby bezpecne zabrala skratova spust potrebujem prud 20x in. V mojom pripade 500A. Kde tolko spotrebicov zobrat?
Přičemž srovnatelná nebo větší bude impedance smyčky v místě "zkoušení" plus nadřazený jistič, svoji roli přitom hrají milisekundy.
Taková věc se dá smysluplně otestovat leda v patřičné zkušebně.
Uniká mi zmysel takého testu. Pokiaľ sa jedná o istič od bežného výrobcu s katalógovým listom s označením CE tak by som sa spoliehal na cerifikačné testy. Po rozopnutí 500A už kontakty nemusia dostatočne kontaktovať a vzhľadom k cene by som ho radšej vymenil.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19534 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so listopad 12 2022, 20:31 Předmět:
mihal napsal(a):
Uniká mi zmysel takého testu...Po rozopnutí 500A už kontakty nemusia dostatočne kontaktovať a vzhľadom k cene by som ho radšej vymenil.
Aj mne uniká.
A souhlasím. Jistič můžu jednou otestovat na vypínací čas při nadproudu například 2 In, jestli nevypne dřív, než za 12 s, a později, než za 100 s (platí pro B i C). Když ho takto nebudu trápit opakovaně, vlastnosti si zachová.
Zkratový proud bych nezkoušel. Sice ho autobaterka obvykle dá, ale bez znalosti jejího vnitřního odporu (nemusí být konstantní při každém vybíjecím proudu), aby se dal spočítat ten další sériový odpor, je to k ničemu. A to přesto, že budeš mít čím změřit průchozí odpor sepnutého jističe a vypínací čas.
Jinak řečeno - jestli máš pochybnosti o vlastnostech jističe, vyhoď ho a nahraď novým.
Založen: Mar 19, 2011 Příspěvky: 1879 Bydliště: Jižní Čechy Dačicko
Zaslal: so listopad 12 2022, 20:35 Předmět:
Ta slaná voda, mi připoměla, jak měli komedianti na starých řetězácích udělanej pomalej rozběh. Motor zapojenej do hvězdy, ale místo přímého zkratování zbývajících svorek, tak byly vyvedeny 3 elektrody a ty se pomalu (jak komediant točil klikou) ponořovaly do železný nádoby se slanou vodou.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7942 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so listopad 12 2022, 21:34 Předmět:
Mám pocit že komedianti neregulovali primární síť ale zkratovali v kýblu se solankou kartáče rotoru. To měl ještě můj děda, kdy olejovým reostatem vyzkratoval vývody z rotoru a tím ho plynule rozbíhal. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4Další
Strana 1 z 4
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.