PříspěvekZaslal: po srpen 29 2022, 14:39    Předmět: řízení kotle Buderus systémem Ecomatic 4000 Citovat

Dobrý den, potřeboval bych napojit k plynovému kotli Buderus GB112W, který je řízen systémem Ecomatic 4000, další, tentokráte elektrický kotel Trinnity EK 09K.

Ekomatic řídí bojler, radiátory a podlahovku. Kotel řídí jednodrátovou sběrnou, kde je za klidu 12Volt, data se přizemňují. Je to připojeno na svorky UBA.
Potřeboval bych nějaké PDeFko zapojení a možností provozu toho Ekomaticu, konkrétně komunikace s kotlem. Vím, že mohu obsloužit 4 kotle, ale jen po sběrně, nebo má možnost i analogové regulace výkonu s zap/vyp dalšího kotle?
Dále nefunguje ovládač v místnosti, ale to je problém vyteklých baterek. Na ecomaticu , místo modrého panelu s LEDkama jede.
Na netu jsem našel jen nastavovačku parametrů, ale zapojení drátů nikoliv.
Pokud by Ecomatic neměl možnost rízení analogem, ví se něco o té sběrně?

Do elektro kotle bych mohl dokoupit jednotku rozšíření bojleru, ale dalších 7 tisíc.. Kotel umí řídit výkom dvěma binárními vstupy.

Takže, je někdo ochoten poskytnout nějaké kloudné info o tom ecomaticu? PDF, pokud možno v češtině Smile
Děkuji, Rošťák..



ecomatic 4000.jpg
 Komentář:
 Velikost:  117.94 kB
 Zobrazeno:  57 krát

ecomatic 4000.jpg


Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Zmije



Založen: Jun 30, 2005
Příspěvky: 1569
Bydliště: Pardubický kraj

PříspěvekZaslal: út srpen 30 2022, 19:43    Předmět: Citovat

schrost napsal(a):

... Kotel řídí jednodrátovou sběrnou ...

To sotva, dráty jsou potřeba dva.

Na které svorky v UBA (kotli) je to připojené?



GB112W.png
 Komentář:
 Velikost:  125.95 kB
 Zobrazeno:  82 krát

GB112W.png


Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
schrost



Založen: May 20, 2005
Příspěvky: 258
Bydliště: Havířov

PříspěvekZaslal: st srpen 31 2022, 9:37    Předmět: Citovat

Dobrý den.
Svorky v kotli jsou 5 a zem je na 10. Viz foto.
Do konce týdne nebudu na netu, takže se nedivte, že neodpovídám.
Děkuji, R..



kotel_svorky.jpg
 Komentář:
 Velikost:  223.52 kB
 Zobrazeno:  53 krát

kotel_svorky.jpg


Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Zmije



Založen: Jun 30, 2005
Příspěvky: 1569
Bydliště: Pardubický kraj

PříspěvekZaslal: st srpen 31 2022, 16:48    Předmět: Citovat

Připojení jednoho vodiče sběrnice proti 0VAC vypadá zvláštně, ale možná to tak má být. Novější Logamatic (EMS) se připojuje mezi 3 a 4, vzhledem ke klemě mezi 4 a 5 je ekvivalentní zapojení EMS na 5 a 6.

Najít kloudné schéma zapojení Ecomatic 4000 se mi zatím nepodařilo, v češtině bych ho ani nečekal.
Jaký typ Ecomaticu to je? HS4201 ?

V němčině se o sběrnici něco nalézt dá.

www.mikrocontroller.net/topic/476725
www.mikrocontroller.net/topic/151551
www.the78mole.de/reverse-engineering-the-buderus-km217
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
schrost



Založen: May 20, 2005
Příspěvky: 258
Bydliště: Havířov

PříspěvekZaslal: po září 05 2022, 9:52    Předmět: Citovat

Dobrý den.
Zatím děkuji za snahu, na typ kouknu, až budu u toho stát. Budu muset bedýnku sundat ze zdi.
Kouknu i na odkazy.
Děkuji R..
EDIT Je to HW4201 export .
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Bílá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.14 sekund