Založen: Nov 07, 2005 Příspěvky: 1530 Bydliště: Studénka
Zaslal: ne listopad 25 2018, 17:21 Předmět: LED COB chip s přímým napojením na 230 V
Co říkáte na tuto řadu LED COB chipů.
LED-COB-Chip-Light-Beads-Smart-iC-20W-30W-50W-110V-230V-LED-lamp-Warm-White
Mám na stole LED reflektor s vadným proudovým zdrojem. Uvažuji místo odnesení reflektoru do sběrného dvora dát tam nějaký z této řady LED COB Chipů. Připojit to přímo na 230V bez zabudovaného dalšího zdroje. Původní vadný zdroj byl "output constant current 37,3 Vdc, 240 mA, 9 VA, 50 Vdc max".
PS: Jen pro vlastní potřebu, pozdro reflektoru spojit na ochranný kolík.
Dobrý den přeji, ten výkon ve W je příkon, nebo alternativa normální žárovky 30W? Jestli jsem pochopil dobře, jde to přímo připojit na síť? Samozřejmě s odpovídajícím chladičem. _________________ Času dosti mám, trpělivost musím míti.
Založen: Nov 07, 2005 Příspěvky: 1530 Bydliště: Studénka
Zaslal: st prosinec 12 2018, 22:31 Předmět:
Přišla mi z Číny ta COB LED 230V / 9W.
ru.aliexpress Promiňte, zatím jsem nepřišel na to jak ten odkaz zde zkrátit.
Chci ji namontovat do reflektrou, kde odešel původní proudový měnič. Do přívodu dám pro jistotu skleněnou pojistku tak 250 mA v izolovaném dvoudílném pouzdře a kryt reflektoru připojím na PE.
Pouzdro reflektoru je zároveň chladič, ale původní LED byla od sítě odddělena tím vadným zdrojem.
Nikde jsem se ale nedočetl, jaká je izolační pevnost chladiče přímo na čipu. Nejraději bych dal tu LED na izolační podložku třeba ze slídy, ale zase se tím zhorší odvod tepla a chlazení čipu. Na čipu je označení přívodů L a N. Pokud dám reflektor na pohyblivý kabel se zástrčkou, tak při použití rozdvojky nemohu L a N zaručit. Pro ochranu při průrazu čipu na kostru bych tak potřeboval pojistky v L i N přívodu (jen kvůli možnému použití rozdvojky).
Jaký je váš názor, přidat izolaci nebo dát čip přímo na chladič.
Zde je výpis některých parametrů z odkazu.
Založen: Nov 07, 2005 Příspěvky: 1530 Bydliště: Studénka
Zaslal: čt prosinec 13 2018, 15:55 Předmět:
Tak jsem ten reflektor nakonec předělal se slídovou podložkou 0,15 mm (mikanit - odolnost 1000 kV/cm) pod chladič LED. Pro lepší přestup tepla jsem použil teplovodivou vaselinu pro procesory PC. Když neznám izolační napěťovou odolnost chladiče čipu, tak jsem volil raději větší bezpečnost. Snad se čip uchladí, aby předčasně nezemřel.
Z plastového držáku původního čipu jsem odřízl rohy s montážními otvory. Do Al pouzdra jsem udělal nové závity M3, protože nový čip má větší průměr než byla rozteč původních otvorů.
Nová montáž je patrná z fotek. V prostoru kde byl dříve proudový měnič 37,5V / 240 mA je nyní držák přidané trubičkové pojistky.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.