Zaslal: út září 29 2009, 13:43 Předmět: Výpočet proudu
Můžete mi s tímto prosím pomoci trošku v tom tápu, nevím zda použít tento vzorec P = 3 x Uf x If x cosφ a jestli ano kde vezmu cosφ.
Předem díky za objasnění.
Jaký proud odebírá z každé fáze třífazový tepelný spotřebič, který má příkon 8kW ?
Napájení je 230/400V
Založen: Nov 05, 2005 Příspěvky: 642 Bydliště: Liberec
Zaslal: út září 29 2009, 14:06 Předmět:
Pokud se opravdu jedná o tepelný spotřebič (odporová zátěž) pak platí, že cosφ = 1, takže příkon P=3*Uf*If.
8 kW spotřebič odebírá z jedné fáze 8/3kW, takže po podělení Uf dostaneš If. Ten Uf závisí na zapojení zátěží do hvězdy nebo trojhúhelníku, podle toho je 230 nebo 400V.
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3700 Bydliště: Praha
Zaslal: út září 29 2009, 15:51 Předmět:
piitr napsal(a):
renda15 napsal(a):
Ten Uf závisí na zapojení zátěží do hvězdy nebo trojhúhelníku, podle toho je 230 nebo 400V.
Tohle je podle mě špatně. Je třeba brát za Uf pokaždé 230V. Ať je to do hvězdy nebo do trojúhelníku. Jinak s tím souhlasím.
Mohlo by se brát i sdružené napětí a zapojení D, ale pak bychom počítali proud ramenem trojúhelníku a ne proud fází. Což nám pro výpočet například jištění je k ničemu, že.
Založen: Nov 05, 2005 Příspěvky: 642 Bydliště: Liberec
Zaslal: út září 29 2009, 16:22 Předmět:
Jo jo, máte pravdu to Uf je vždy 230V, chvíli jsem byl na pochybách, ale mtajovsky to objasnil, ten proud v zapojení D ramenem trojuhelníku nebo fází mě zmátl.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 19710 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st září 30 2009, 4:52 Předmět:
Ale výpočet proudu v rameni trojúhelníka je též důležitý . Používal se pro zapojení proudových ochran větších motorů , protože umožňoval použití ochran na menší proud .
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.