Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17962 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt listopad 29 2018, 12:52 Předmět:
A jak jsi na to přišel? Ty rozvaděče běžně každý 3 roky prochází EZÚ zkušebnou v Tróji. Co jsem viděl, tak šťouraj naprosto ve všem i v přechodových odporech. Kdyby to krimplování nevyhovělo, tak to nejspíš neorazítkujou.
Takze kvalita krimpovania trochu lepsia ako kombinackami.
no to právě ne, protože na to tlačíš ze čtyř stran najednou (některé ze šesti) a ty protilehlé síly jsou navíc ve stejné ose a nesvírají úhel, jako když to vezmeš do kombinaček. Tady dutinku v celé délce slisuješ na průřez vodiče. Nedokážu si představit, že by to šlo udělat nečím lépe.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17962 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt listopad 29 2018, 13:10 Předmět:
rnbw napsal(a):
Takze kvalita krimpovania trochu lepsia ako kombinackami.
Zapoměl jsem, kombinačkama se to dělá blbě. Prasata elektrikáři, když nemaj na plechový či silnostěný sériový nebo paralelní dutinky lisovací kleště, tak to dělaj "citlivým" smáčknutím stranovejma skřípačkama, tak 2-3 x vedle sebe.
Už jsem to viděl mockrát. Vono to není po zasmrštění vidět. _________________ Jirka
Založen: Sep 28, 2013 Příspěvky: 884 Bydliště: Praha- východ
Zaslal: ne prosinec 02 2018, 17:54 Předmět:
Ty kruhový čtyřčelisťový krimpovačky (YATO) používám v práci a slis je parádní. Kolega má "machrovský" dokonce šestičelisťový.
Doma mám ty s jednotlivými pozicemi zvlášť (hřeben) a pak ještě jedny, s otočnými univerzálními čelistmi do asi 6 mm² že se dá lisovat z boku kleští, ale po pootočení čelisti i zepředu, třeba ve stísněných prostorech nebo kde je krátký vodič. To je už jiná liga...
Založen: Nov 23, 2007 Příspěvky: 919 Bydliště: Vážany
Zaslal: ne prosinec 09 2018, 18:24 Předmět:
Kruhové čelisťové krimpovačky leží na firmě jako mršina. Vložím dutinku, stisknu - nic. Tak znovu a znovu, najednou se to chytne. Slisování je nedostatečné. Tak ještě jednou a ještě jednou. Tak na toto nikdo nemá nervy. _________________ Hledám ideální řešení...
A jak jsi na to přišel? Ty rozvaděče běžně každý 3 roky prochází EZÚ zkušebnou v Tróji. Co jsem viděl, tak šťouraj naprosto ve všem i v přechodových odporech. Kdyby to krimplování nevyhovělo, tak to nejspíš neorazítkujou.
Forbiden: jo, to je vono.
Na razítka se spolehnout nelze. Z vlastní praxe jsem viděl rozvaděč s razítky, který se "záhadně vypálil" ... samozřejmě nikdo neutáhl pořádně šrouby na jističích OEZ s OEZ hřebenem, ale razítko tam bylo. V několika svorkách byla špína a kousky vodičů (co se stalo po prvním zapnutí nemusím snad popisovat) a několik izolovaných lisovacích dutinek se nepovedlo nakrimpovat, respektive nikoho natankovalo, že čouhá neizolované vlákno vodiče z dutinky. Ale protože to bylo orazítkované a plombované, tak to bylo na místo dovezeno "v pořádku".
Někdo to odfláknul, nikdo to nevyzkoušel a někdo si zaplatitl razítko. Takže fakt ne, na razítka se nelze v našich končinách spolehnout. Možná se za 10let (letí to) hodně změnilo, ale razítkům tak úplně něvěřím.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6009 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: so prosinec 22 2018, 21:27 Předmět:
Atest se štítkem jsem ze známosti dostal i na prázdné skříně, dodatečně drátované doma. Ovšem šlo převážně o jednoduché domovní a elektroměrové rozvaděče. Každému by to jako solidní firma rozhodně nedali.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17962 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne prosinec 23 2018, 15:55 Předmět:
Xant napsal(a):
Někdo to odfláknul, nikdo to nevyzkoušel a někdo si zaplatitl razítko. Takže fakt ne, na razítka se nelze v našich končinách spolehnout. Možná se za 10let (letí to) hodně změnilo, ale razítkům tak úplně něvěřím.
Ja nepsal o razítku nějakýho prasete, co to nadrátoval někde na stavbě nebo v garáži ale o kulatým razítku Státní elektrotechnický zkušebny v Praze Tróji. Ty máš nějakou zkušenost, že se tam dá atest koupit aniž by konkrétní produkt neprošel tastováním? Dávals tam vůbec někdy, něco na otypování? _________________ Jirka
Založen: Jan 03, 2019 Příspěvky: 80 Bydliště: Chrudimsko
Zaslal: čt leden 03 2019, 15:08 Předmět:
Pánové promiňte, že Vám vstupuji do diskuze, ale já téměř 20 let používám krimpovací kleště CEMBRE typové řady ND, pokud se na daný průřez vodiče použije příslušná dutinka, tak jsem se ještě za tu dobu nesetkal s tím, že by došlo k nekvalitnímu zalisování. Odizoluji vodič, navléknu dutinku zalisuji kleštěmi dokud se neuvolní západkový mechanismus, který nedovolí otevření kleští bez patřičného stisknutí. Ceny těchto kleští, ale nejsou zrovna pro hobíky, kteří je použijí jednou za uherský rok.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2
Strana 2 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.