Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4253 Bydliště: u HK
Zaslal: po říjen 31 2011, 7:31 Předmět: Výpočet převodu AD převodníku
poraďte mi prosím. Řeším následující problém, čidlem PT100 měřím teplotu na něm mám převodník na 0-10V a tento signál mi jde do PLC kde desetibitový AD převodník vyhodí číslo v rozsahu (-32768 - 32767) Jaké budu mít při určitých teplotách napětí v rozsahu 0-10 V vím, ale nevím jak tuto hodnotu přepočítám na tento rozsah . Díky
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: út listopad 01 2011, 10:27 Předmět:
10-bitový A/D převodník dává výsledky v rozsahu +-32767 ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4253 Bydliště: u HK
Zaslal: út listopad 01 2011, 12:54 Předmět:
je to Crouzet Millenium 3 XD26 sice někde v češtině jsem našel že je to osmibit převodník, ale v originální specifikaci od výrobce píší že 10 bit. Měřící rozsah tam píší 0-10V, nebo 0- napájení což je 24V .
Každopádně ta bitová rozlišení navzájem moc sladěna nejsou. Pro osmibit by ti stačila pak proměnná typu byte a ne short un/signed integer s 16bitovým rozlišením. I reálná přesnost a potřeba měření s Pt100 většinou stačí 8bit, větší by znamenala dost velké nároky na homogenní prostředí kde se měří a hodně důmyslné PID regulace, aby tu přesnost využil.
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: út listopad 01 2011, 18:45 Předmět:
Aha, já se tady často trápím s rozlišením a přesností A/D a ono stačí násobit... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.