Zaslal: út duben 28 2015, 13:44 Předmět: zapojení vývodky na síťových kabelech
Už kdysi jsem si všiml, že většina síťových kabelů s 3pinovou vývodkou (typem, který se používá u PC zdrojů, tiskáren atd.) má z mě neznámých důvodů prohozeno L a N v zapojení na vývodce. Na té vývodce bývá dokonce L a N vyznačeno (a odpovídá to i katalogovým údajům k těmto vývodkám), ale v reálu je to zapojené opačně (a to i u kabelů dodávaných ke značkovým zařízením). Tuší někdo, proč to není jednotné?
Chápu že to ve většině případů je to z praktického pohledu jedno, ale setkávám se občas třeba s tím že si někdo ups použije na nějakou nestandardní aplikaci, kde propojí vstup N ups s výstupem N na ups aniž by si to oměřil a pak se diví že mu to jde do zkratu. Navíc tím že se vyskytují obě provedení sítových kabelů, tak pak v této situaci může dojít při pouhé výměně kabelu k problému. To jsou normy tak benevolentní, že umožňují zapojení neodpovídající označení na vývodce?
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34073 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út duben 28 2015, 14:40 Předmět:
Ked si vsimnes zastrcku na druhom konci, tak je univerzalna pre nase/francuzske zasuvky a tiez pre nemecke Schuko. A do tej Schuko zasuvky sa da zapojit oboma stranami...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19593 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út duben 28 2015, 17:32 Předmět:
To hlavní tu ještě nezaznělo: každý spotřebič musí být zapojený tak, aby mu bylo jedno, jestli je fáze vlevo nebo vpravo. Nezáměnný je pouze ochranný vodič.
Poloha fáze je důležitá jen u některých plynových spotřebičů, ale ty zase nepoužívají DIN koncovku, mají přívodní šňůru vyvedenou neoddělitelně.
A ještě k tomu má většina civilizovaný evropy fázi napravo.
tak to jsem nevěděl, kde všude např. mají fázi vpravo?
a to co píše Hill, že každý spotřebič musí být zapojený tak, aby mu bylo jedno, jestli je fáze vlevo nebo vpravo, to je uvedené v nějaké normě?
A o tom že některým plynovým kotlům vadí pokud se jim prohodí L a N vím, ale je to přesně proč? čemu to vadí v tom kotli?
Naposledy upravil sr71 dne st duben 29 2015, 7:14, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6116 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: út duben 28 2015, 22:29 Předmět:
sr71 napsal(a):
... některým plynovým kotlům vadí pokud se jim prohodí L a N je přesně proč? čemu to vadí v tom kotli?
Protože mají udělanou detekci plamene jednoduše, výbojem mezi fází a kostrou (=PE), samozřejmě přes velkou impedanci. Výboj mezi N a PE se jaksi nekoná, takže při přehození L/N hlásí ztrátu plamene.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19593 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st duben 29 2015, 5:05 Předmět:
Vyplývá to z definice stupně ochrany - vodiče se dělí na pracovní (pro účely ochrany bez rozlišení fáze/nula) a ochranné. Žádný z pracovních vodičů není přístupný dotyku, pracovní izolace částí galvanicky spojených se sítí se nepokládá za ochranné opatření. To až další, ať už vodivý kryt spojený s ochrannou soustavou (třída I), nebo další či zesílená izolace vyhovující daným podmínkám (třída II, pak ovšem stačí připojení pouze pracovních vodičů).
Jestliže v téměř polovině Evropy se používají zásuvky Schuko, do nichž lze vidlici vrazit v obou polohách, musí každý výrobce počítat s tím, že nemůže čekat fázi pořád na stejném vodiči, spotřebič tedy musí umožňovat provoz bez ohledu na to, jestli ve šňůře bude fáze na hnědém nebo na modrém vodiči.
Může se vám příčit představa bleděmodré fáze, ale nic s tím nenaděláte.
Mimochodem - strana, na které má být fáze, není předepsána, jen nějak patří k řemeslnické cti, že zásuvky v celém objektu jsou orientované stejně (u nás navíc přednostně s fází vlevo, na to se ale v ostatních zemích používajících také zásuvky francouzského typu nedá spolehnout). V zásuvkách Schuko jsem potkal nejčastěji fázi vpravo, ovšem pravda je, že ne vždy jsem polohu fáze zjišťoval.
Protože mají udělanou detekci plamene jednoduše, výbojem mezi fází a kostrou (=PE), samozřejmě přes velkou impedanci. Výboj mezi N a PE se jaksi nekoná, takže při přehození L/N hlásí ztrátu plamene.
úplně tomu nerozumím - v kotlích jsou tzv. ionizační elektrody, je to teda tak že na tu elektrodu je přivedena fáze a detekuje se proud procházející plamenem na kostru?
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19593 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá květen 08 2015, 12:55 Předmět:
Jestli to není tím, že tyto šňůry jsou schvalované jako celek, jsou nerozebíratelné a mění ce celé. Neopravují se. Od tebe se čekalo totéž: že ji vyhodíš a použiješ jinou. Vůbec jsi ji neměl rozebírat, není na to dělaná.
Je to sice čuňárna, ale některé zkušebny nemají povinnost schvalovaný výrobek zničit (případně má výrobce šňůr souhlas "takové a podobné" šňůry vyrábět, tak se zkušebna o chybném barevném značení ani nedoví. Navíc jsou země, kde na tu šňůru výrobce nalisuje schvalovací značky, jaké si zákazník vyžádá, a vůbec to neřeší.
Naposledy upravil Hill dne pá květen 08 2015, 12:57, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34073 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá květen 08 2015, 12:56 Předmět:
Byva to vselijako. Mam tu par takychto kablov s odrezanymi zastrckami - boli to americke, britske (a pod.), tak som ich odrezal a kable nechal.
4 kable maju taketo farby: cierna, biela, zltozelena
dalsie 4 kable maju standardne farby: hneda, modra, zltozelena
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2Další
Strana 1 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.