zapojení vývodky na síťových kabelech
Jdi na stránku 1, 2  Další
 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
sr71



Založen: Apr 10, 2004
Příspěvky: 2481
Bydliště: severovýchodní čechy

PříspěvekZaslal: út duben 28 2015, 13:44    Předmět: zapojení vývodky na síťových kabelech Citovat

Už kdysi jsem si všiml, že většina síťových kabelů s 3pinovou vývodkou (typem, který se používá u PC zdrojů, tiskáren atd.) má z mě neznámých důvodů prohozeno L a N v zapojení na vývodce. Na té vývodce bývá dokonce L a N vyznačeno (a odpovídá to i katalogovým údajům k těmto vývodkám), ale v reálu je to zapojené opačně (a to i u kabelů dodávaných ke značkovým zařízením). Tuší někdo, proč to není jednotné?
Chápu že to ve většině případů je to z praktického pohledu jedno, ale setkávám se občas třeba s tím že si někdo ups použije na nějakou nestandardní aplikaci, kde propojí vstup N ups s výstupem N na ups aniž by si to oměřil a pak se diví že mu to jde do zkratu. Navíc tím že se vyskytují obě provedení sítových kabelů, tak pak v této situaci může dojít při pouhé výměně kabelu k problému. To jsou normy tak benevolentní, že umožňují zapojení neodpovídající označení na vývodce?



c13.png
 Komentář:

Stáhnout
 Soubor:  c13.png
 Velikost:  29.35 kB
 Staženo:  163 krát

Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
p32



Založen: Jan 13, 2007
Příspěvky: 15512
Bydliště: Olomouc

PříspěvekZaslal: út duben 28 2015, 14:39    Předmět: Citovat

sr71 napsal(a):
Už kdysi jsem si všiml, že většina síťových kabelů s 3pinovou vývodkou

Jsi si opravdu jistý, že je to vývodka a ne přívodka ?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 33860
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: út duben 28 2015, 14:40    Předmět: Citovat

Ked si vsimnes zastrcku na druhom konci, tak je univerzalna pre nase/francuzske zasuvky a tiez pre nemecke Schuko. A do tej Schuko zasuvky sa da zapojit oboma stranami...

Spajat vstup a vystup UPS je prasacina.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ZVUK2000



Založen: Apr 22, 2012
Příspěvky: 4013
Bydliště: Karvinsko

PříspěvekZaslal: út duben 28 2015, 15:13    Předmět: Citovat

rnbw napsal(a):
nemecke Schuko. A do tej Schuko zasuvky sa da zapojit oboma stranami.

Toje ono, ta kombinavaná zástrčka na káblu je přednostně dělaná pro německý trh.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Milan_F



Založen: Oct 03, 2005
Příspěvky: 1524
Bydliště: nedaleko Humpolce

PříspěvekZaslal: út duben 28 2015, 16:46    Předmět: Citovat

A ještě k tomu má většina civilizovaný evropy fázi napravo.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Hill
Administrátor


Založen: Sep 10, 2004
Příspěvky: 19496
Bydliště: Jičín, Český ráj

PříspěvekZaslal: út duben 28 2015, 17:32    Předmět: Citovat

To hlavní tu ještě nezaznělo: každý spotřebič musí být zapojený tak, aby mu bylo jedno, jestli je fáze vlevo nebo vpravo. Nezáměnný je pouze ochranný vodič.

Poloha fáze je důležitá jen u některých plynových spotřebičů, ale ty zase nepoužívají DIN koncovku, mají přívodní šňůru vyvedenou neoddělitelně.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
sr71



Založen: Apr 10, 2004
Příspěvky: 2481
Bydliště: severovýchodní čechy

PříspěvekZaslal: út duben 28 2015, 21:49    Předmět: Citovat

Milan_F napsal(a):
A ještě k tomu má většina civilizovaný evropy fázi napravo.

tak to jsem nevěděl, kde všude např. mají fázi vpravo?

a to co píše Hill, že každý spotřebič musí být zapojený tak, aby mu bylo jedno, jestli je fáze vlevo nebo vpravo, to je uvedené v nějaké normě?
A o tom že některým plynovým kotlům vadí pokud se jim prohodí L a N vím, ale je to přesně proč? čemu to vadí v tom kotli?


Naposledy upravil sr71 dne st duben 29 2015, 7:14, celkově upraveno 1 krát.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
tomasjedno



Založen: Oct 11, 2008
Příspěvky: 6057
Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha

PříspěvekZaslal: út duben 28 2015, 22:29    Předmět: Citovat

sr71 napsal(a):
... některým plynovým kotlům vadí pokud se jim prohodí L a N je přesně proč? čemu to vadí v tom kotli?
Protože mají udělanou detekci plamene jednoduše, výbojem mezi fází a kostrou (=PE), samozřejmě přes velkou impedanci. Výboj mezi N a PE se jaksi nekoná, takže při přehození L/N hlásí ztrátu plamene.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
BOBOBO



Založen: Feb 25, 2008
Příspěvky: 18664
Bydliště: Rychnovsko

PříspěvekZaslal: st duben 29 2015, 4:55    Předmět: Citovat

Také nevím , kde mají fázi vpravo , ale je to přehozené a zrovnatak to bývá u flexošňúr , pozor na to .
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Hill
Administrátor


Založen: Sep 10, 2004
Příspěvky: 19496
Bydliště: Jičín, Český ráj

PříspěvekZaslal: st duben 29 2015, 5:05    Předmět: Citovat

Vyplývá to z definice stupně ochrany - vodiče se dělí na pracovní (pro účely ochrany bez rozlišení fáze/nula) a ochranné. Žádný z pracovních vodičů není přístupný dotyku, pracovní izolace částí galvanicky spojených se sítí se nepokládá za ochranné opatření. To až další, ať už vodivý kryt spojený s ochrannou soustavou (třída I), nebo další či zesílená izolace vyhovující daným podmínkám (třída II, pak ovšem stačí připojení pouze pracovních vodičů).
Jestliže v téměř polovině Evropy se používají zásuvky Schuko, do nichž lze vidlici vrazit v obou polohách, musí každý výrobce počítat s tím, že nemůže čekat fázi pořád na stejném vodiči, spotřebič tedy musí umožňovat provoz bez ohledu na to, jestli ve šňůře bude fáze na hnědém nebo na modrém vodiči.
Může se vám příčit představa bleděmodré fáze, ale nic s tím nenaděláte.
Mimochodem - strana, na které má být fáze, není předepsána, jen nějak patří k řemeslnické cti, že zásuvky v celém objektu jsou orientované stejně (u nás navíc přednostně s fází vlevo, na to se ale v ostatních zemích používajících také zásuvky francouzského typu nedá spolehnout). V zásuvkách Schuko jsem potkal nejčastěji fázi vpravo, ovšem pravda je, že ne vždy jsem polohu fáze zjišťoval.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
sr71



Založen: Apr 10, 2004
Příspěvky: 2481
Bydliště: severovýchodní čechy

PříspěvekZaslal: st duben 29 2015, 16:06    Předmět: Citovat

tomasjedno napsal(a):
Protože mají udělanou detekci plamene jednoduše, výbojem mezi fází a kostrou (=PE), samozřejmě přes velkou impedanci. Výboj mezi N a PE se jaksi nekoná, takže při přehození L/N hlásí ztrátu plamene.


úplně tomu nerozumím - v kotlích jsou tzv. ionizační elektrody, je to teda tak že na tu elektrodu je přivedena fáze a detekuje se proud procházející plamenem na kostru?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Hill
Administrátor


Založen: Sep 10, 2004
Příspěvky: 19496
Bydliště: Jičín, Český ráj

PříspěvekZaslal: st duben 29 2015, 16:25    Předmět: Citovat

Ano, přesně to se v hlídači plamene děje.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ZVUK2000



Založen: Apr 22, 2012
Příspěvky: 4013
Bydliště: Karvinsko

PříspěvekZaslal: pá květen 08 2015, 11:58    Předmět: Citovat

A značení vodičů není také zrovna košer. Včera jsem jednu rozebral a PE vodič je černý Very Happy


KABEL 1.jpg
 Komentář:

Stáhnout
 Soubor:  KABEL 1.jpg
 Velikost:  105.1 kB
 Staženo:  134 krát

Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Hill
Administrátor


Založen: Sep 10, 2004
Příspěvky: 19496
Bydliště: Jičín, Český ráj

PříspěvekZaslal: pá květen 08 2015, 12:55    Předmět: Citovat

Jestli to není tím, že tyto šňůry jsou schvalované jako celek, jsou nerozebíratelné a mění ce celé. Neopravují se. Od tebe se čekalo totéž: že ji vyhodíš a použiješ jinou. Vůbec jsi ji neměl rozebírat, není na to dělaná.
Je to sice čuňárna, ale některé zkušebny nemají povinnost schvalovaný výrobek zničit (případně má výrobce šňůr souhlas "takové a podobné" šňůry vyrábět, tak se zkušebna o chybném barevném značení ani nedoví. Navíc jsou země, kde na tu šňůru výrobce nalisuje schvalovací značky, jaké si zákazník vyžádá, a vůbec to neřeší.


Naposledy upravil Hill dne pá květen 08 2015, 12:57, celkově upraveno 1 krát.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 33860
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: pá květen 08 2015, 12:56    Předmět: Citovat

Byva to vselijako. Mam tu par takychto kablov s odrezanymi zastrckami - boli to americke, britske (a pod.), tak som ich odrezal a kable nechal.
4 kable maju taketo farby: cierna, biela, zltozelena
dalsie 4 kable maju standardne farby: hneda, modra, zltozelena
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku 1, 2  Další
Strana 1 z 2

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.15 sekund