Založen: Oct 12, 2005 Příspěvky: 401 Bydliště: Žilina
Zaslal: po duben 02 2007, 11:15 Předmět: Nastavenie ERS50
Pani, kdo by ma nakopol pri nastaveni ers, potrebujem zmerat teplotu hrotu, myslim ze tam je nejaky vztah mV/C od termoclanku a sposob ako to zmerat, tusim to nejak meria v polvlnach, v ktrorych to nevyhrieva. Dakujem.!
Založen: Oct 12, 2005 Příspěvky: 401 Bydliště: Žilina
Zaslal: po duben 02 2007, 12:46 Předmět:
dik, schemu mam, skor by ma zaujimali parametre toho termoclanku, neviem ci si dobre pamatam, pri 300C daval 25mV? ide o skalibrovanie rozsahu stupnice.
Založen: Nov 23, 2006 Příspěvky: 168 Bydliště: Chomutov
Zaslal: po duben 02 2007, 13:10 Předmět:
ypsi napsal(a):
dik, schemu mam, skor by ma zaujimali parametre toho termoclanku, neviem ci si dobre pamatam, pri 300C daval 25mV? ide o skalibrovanie rozsahu stupnice.
navím přesně ,ale termočlánek byl konstkčně dělaný :
100°C = 10mV atd.
pro porovnání body tání :
olovo = 320°C
cín 60% = 185°C
Založen: Nov 20, 2004 Příspěvky: 736 Bydliště: Freudenthal
Zaslal: po duben 02 2007, 14:42 Předmět:
100°C=5.28mV
150°C=8.02mV
200°C=10,78mV
250°C=13,54mV
300°C=16,30mV
Je jasný,že záleží z jakého materiálu ten termočlánek je.Je rozdíl Fe-Ko,J,K.... _________________ Roman
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12371 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po duben 02 2007, 19:44 Předmět:
No jooo, tu já neměl. Kdysi jsem si s nima trochu hrál, lépeřečeno odstraňoval vady, a tak nějak jsem se k podobnému napětí dokopal, ale měřil jsem to teploměrem ze sterilizátoru (280st max).
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.