Zaslal: út červenec 26 2011, 14:46 Předmět: IRS2106, řízení otáček ventilátoru kotle
Ahoj. Existuje nějaká náhrada, jiné typové označení nebo tak? V GM to neznají a na českých stránkách to nevygooglím.
Je to buzení horního a dolního IRF830 (v můstku) pro řízení otáček ventilátoru EBMPAPST. (kotel)
Dík (kdyby existovala nějakým zázrakem schéma té elektroniky - byl bych mooooc rád) Motor RG128/1300-3612-030204
to Bubo: muzes prosim napsat jaky problem jsi mel s ventilatorem, resp. kotlem ? me kotel geminox hlasi chybu ventilatoru 160, nekde jsem vycetl ze asi nedosahne potrebnych otacek. ale jinak se toci. drive pomahal restart kotle ale dnes uz to nepomaha. mel jsi vadnou tu soucastku kterou jsi tady shanel ? servisak mi rekl ze novy ventilator stoj iasi 6000Kc. diky moc
hlasi chybu ventilatoru 160, nekde jsem vycetl ze asi nedosahne potrebnych otacek. ale jinak se toci.
Je to špatným nastavením parametrů - na Siemenzáckých LMUčkách jsou to:
612 speed required at low-fire modulation
613 speed required at high-fire modulation
609 lower limit modulating range
610 upper limit modulating range
a jsou rozštelovaný.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6644 Bydliště: Praha
Zaslal: so prosinec 10 2011, 0:13 Předmět:
Nebo je to závadou elektroniky ventilátoru (častý případ, prakticky všechny kusy postiženého modelu ventilátoru se repasují kvůli tomuto problému), také jsem viděl vadný procesor na ŘJ, jak se ohřál kotel, procesor se kousl, před tím ještě stačil zapsat do závad chybné otáčky. Jednalo se o desku SIT Furimat 910.
Michal
Mě spíš příjde že to výrobce dělá naschvál,
tomu motoru trochu ztuhnou ložiska a už to hlásí 160tku. Vždycky pomohlo buďto snížit ty monitorovací otáčky, nebo zvýšit minimální žádanou.
Jednu dobu to bylo extrémní, asi "páteční" série.
Taky se mi jednou stalo že to dělal podtlak v místnosti způsobený VZT.
Ten větrák jsem "elektricky" rozbitej za celou tu dobu viděl jeden, a to proto že prasknul tlakový spínač a vlítla do něj voda.
Nechci zakládat nové téma, mám sice jiný kotel, ale stejný ventilátor. Třeba to někomu pomůže.
Konkrétně jde o kotel Buderus Logamax GB022-24. V něm je použit stejný ventilátor, jako se uvádí výše, u mě konkrétně RG128/1300-3612-020201.
Kotel začal občas vyhazovat chybu 3L, což značí problém právě s ventilátorem. Ze začátku pomáhal restart, ale poté již ani to ne, ventilátor se nechtěl roztočit. Následně už pomáhalo jen to, že jsem vždy ventilátor rukou postrčil a poté restartoval kotel. A to několikrát denně.
Vadným se nakonec ukázal elyt 2.2uF 50V 105C na řídící desce ventilátoru. Po jeho výměně kotel zase běhá, jako dřív.
Premixové ventilátory EBM umíme opravit i schema je .
Univerzální tester premixových ventilátorů najdeš na
WWW:elektroaplynservis.cz Buderus,Dakon,Protherm,Bretje,Thermona, atd.
Každý kondenzační kotel at se jmenuje jakkoli má premixový ventilátor a je na 230V nebo24V problém je ,že každý výrobce ná jiné připojovací zástrčky..A také uhláci,peletáci.
RG128/1300-3612-020201.
Kotel začal občas vyhazovat chybu 3L, což značí problém právě s ventilátorem. Ze začátku pomáhal restart, ale poté již ani to ne, ventilátor se nechtěl roztočit. Následně už pomáhalo jen to, že jsem vždy ventilátor rukou postrčil a poté restartoval kotel. A to několikrát denně.
Vadným se nakonec ukázal elyt 2.2uF 50V 105C na řídící desce ventilátoru. Po jeho výměně kotel zase běhá, jako dřív.
Mám kotel Geminox motor RG128/1300-3612-020204, uvedené kondenzátory tam jsou dva, vyměněné a zatím kotel jede. Pokud je závada ventilátoru opravdu jen na této součástce za 1Kč tak nechápu, že si nějaký servisák řekne za repas 2000Kč práce na 45min i se zahřátím páječky.
Tímto velmi děkuji těm kteří tyto závady odhalí a zveřejní.
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5174 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: ne září 24 2017, 9:25 Předmět:
Mám kotel Geminox motor RG128/1300-3612-020204, uvedené kondenzátory tam jsou dva, vyměněné a zatím kotel jede. Pokud je závada ventilátoru opravdu jen na této součástce za 1Kč tak nechápu, že si nějaký servisák řekne za repas 2000Kč práce na 45min i se zahřátím páječky.
Tímto velmi děkuji těm kteří tyto závady odhalí a zveřejní.[/quote]
Kde ses tady vyloupnul?! _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2Další
Strana 1 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.