Založen: Aug 17, 2006 Příspěvky: 88 Bydliště: 18km od Brna
Zaslal: út květen 13 2008, 19:24 Předmět: Ukazatel hladiny vody s ULN
Ahoj všichni,
mám ukazatel hladiny vody s ULN 2004, ale mám problém s tím, že kladný pól - plus 12V prochází vodou a ovlivňuje jiná zařízení, která mají mínus na kostře.
Má někdo nápad co s tím ? Potřeboval bych jednoduše vyřešit, aby mínus byl ve vodě.
Předem díky.
Založen: Aug 17, 2006 Příspěvky: 88 Bydliště: 18km od Brna
Zaslal: út květen 13 2008, 20:14 Předmět:
Schema mám bohužel jen na obrázku a skener mi nejde ale popíšu:
Opravuji se : IO je ULN 2803 - tudíž osm budičů.
+12V je vedeno na IO nožička 10 a dále na elektrodu, která je umístěna nejníže ve vodě / v nádrži/ tudíž společná
Sedm elektrod v nádrži je vedeno přes odpory 10k na jednotlivé vstupy
1-8
Z výstupů 11-18 IO jsou přes odpory 560 ohmů napájeny led diody D1 a D8 / led dioda je zapojena mezi +12 a a odpor 560 ohmů.
Založen: Aug 17, 2006 Příspěvky: 88 Bydliště: 18km od Brna
Zaslal: st květen 14 2008, 18:27 Předmět:
Našel jsem tišťák, tak jak to mám teď. V předělání tišťáku a jeho využitelnosti pro druhou verzi, v to nevidím problém.
Ale měl bych ještě dotaz - utáhne i to druhé zapojení relátka, které hlídají hladinu vody ?
Založen: Aug 17, 2006 Příspěvky: 88 Bydliště: 18km od Brna
Zaslal: út červen 10 2008, 17:30 Předmět:
Tak jsem si s tím vyhrál a zjistil jsem, že to zapojení podle obrázku není až tak stabilní, a nemluvím o tom , že s ním nelze přímo ovládat relátka - i ta s tím nejmenčím odběrem. Závisí to od vlastního odporu vody a její teploty.
Raději jsem ponechal standartní zapojení obvodu ULN, a na každý vstup jsem umístil obvod NE555 - kdy mínus je jako stálý kontakt ve vodě a na vývodu 2 a 6 IO NE555 mám zapojeny jednotlivé hladinové kontakty.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.