Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4254 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po leden 03 2022, 18:37 Předmět: NG Energy, taky přebalená čína?
Původní chránič 40A/30mA, osazený v NG Energy zásuvkové kombinaci 1x32A + 2x1F 16A. Dnes ráno z ničeho nic tvrdý zkrat v halovém rozvaděči pro daný okruh. Kombinace byla v té době prokazatelně bez zátěže, nic nezapojeno. Při pitvě zjištěno toto..
Založen: Dec 03, 2004 Příspěvky: 571 Bydliště: Sezimovo Ústí
Zaslal: pá únor 18 2022, 20:21 Předmět:
Jo Eaton ... zrovna před vánoci mi na okruhu zásuvek v práci najednou vylezlo napětí na zásuvce ve strojovně chlazení přes 300V páč tam všechno pobouchalo. Zjistil jsem, že to byl chránič Moeller / starší kus , dnes Eaton) a světe div se přestal vodit N , fáze zůstaly funkční. Nikdy jsem tohle ještě neviděl ale přísahám bůh že se to stalo. Stačilo ho vypnou a zapnout a začal zase vodit. Samozřejmě letěl. _________________ Kolik serverů jsi zničil, tolikrát jsi adminem.
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4254 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po květen 08 2023, 16:54 Předmět:
Hill napsal(a):
Že by napěťové špičky v síti?
Na halu je připojená obrovská MBK bodovačka pro výrobu košových armatur do betonu. A houpe s tím denně. Mj. před dvěma lety jsme u osvětlení této haly přešli z výbojek na stropní LED panely. Už teď jich část zdechla a umírají další. Vždycky je v řiti ten driver. Je zalitý a tím neopravitelný = panel je vyhodit. A nikomu to nevysvětlíš..
rnbw napsal(a):
Ak tam mate tychto zazrakov viac, najlepsie bude preventivne vymenit vsetky.
Jsou všude, ale já už to dělat nebudu. To bude věc toho dalšího, co to tady po mně převezme. Zatím ho ale nemají..
Založen: Aug 02, 2010 Příspěvky: 307 Bydliště: kousek od Brna
Zaslal: po květen 08 2023, 21:08 Předmět:
Oez starší proudový chránič, take mezizavitovy zkrat na proudovém trafu, stalo se to při bource. Lakované dráty jednotlivých fází se přímo dotykaji v toroidu. Asi daň miniaturizaci.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.