PříspěvekZaslal: po leden 03 2022, 18:37    Předmět: NG Energy, taky přebalená čína? Citovat

Původní chránič 40A/30mA, osazený v NG Energy zásuvkové kombinaci 1x32A + 2x1F 16A. Dnes ráno z ničeho nic tvrdý zkrat v halovém rozvaděči pro daný okruh. Kombinace byla v té době prokazatelně bez zátěže, nic nezapojeno. Při pitvě zjištěno toto..


ng_energy_40a.jpg
 Komentář:
 Velikost:  221.16 kB
 Zobrazeno:  553 krát

ng_energy_40a.jpg


Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Celeron



Založen: Apr 02, 2011
Příspěvky: 17658
Bydliště: Nový Bydžov

PříspěvekZaslal: po leden 03 2022, 19:11    Předmět: Citovat

Mezifázovej zkrat na tráfku. Už jsem to viděl i u kvalitnějších výrobců naposled Legrand 4P/40/0,03A
_________________
Jirka

Proč mi nemůže všechno chodit hned ?!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Crifodo



Založen: Oct 11, 2005
Příspěvky: 15005

PříspěvekZaslal: po leden 03 2022, 19:17    Předmět: Citovat

Fuj.
Doba blahobytná. To ti píčové už šetří miligramy impregnace?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Killroy
Moderátor


Založen: Dec 08, 2007
Příspěvky: 4209
Bydliště: Plzeňsko

PříspěvekZaslal: po leden 03 2022, 19:20    Předmět: Citovat

Není pochyb, ale navíc mi to připadá i celkově dost klumpoidní. Jednou jsem tady odkazoval na čínskou kopii Schneider a tohle je uvnitř hodně podobné.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
jjilek



Založen: Mar 29, 2009
Příspěvky: 3995
Bydliště: Olomouc

PříspěvekZaslal: út leden 04 2022, 7:15    Předmět: Citovat

Používám jen Eaton.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky
honza637



Založen: Dec 03, 2004
Příspěvky: 570
Bydliště: Sezimovo Ústí

PříspěvekZaslal: pá únor 18 2022, 20:21    Předmět: Citovat

Jo Eaton ... zrovna před vánoci mi na okruhu zásuvek v práci najednou vylezlo napětí na zásuvce ve strojovně chlazení přes 300V páč tam všechno pobouchalo. Zjistil jsem, že to byl chránič Moeller / starší kus , dnes Eaton) a světe div se přestal vodit N , fáze zůstaly funkční. Nikdy jsem tohle ještě neviděl ale přísahám bůh že se to stalo. Stačilo ho vypnou a zapnout a začal zase vodit. Samozřejmě letěl.
_________________
Kolik serverů jsi zničil, tolikrát jsi adminem.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky
Killroy
Moderátor


Založen: Dec 08, 2007
Příspěvky: 4209
Bydliště: Plzeňsko

PříspěvekZaslal: po květen 08 2023, 9:03    Předmět: Citovat

Killroy napsal(a):
Kombinace byla v té době prokazatelně bez zátěže, nic nezapojeno..

Tak v pátek další kus, opět od NG Energy a se stejným problémem na druhé straně haly. Následná pitva ukázala stejný stav jako u toho prvního..
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Hill
Administrátor


Založen: Sep 10, 2004
Příspěvky: 19482
Bydliště: Jičín, Český ráj

PříspěvekZaslal: po květen 08 2023, 9:46    Předmět: Citovat

Že by napěťové špičky v síti?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 33840
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: po květen 08 2023, 9:53    Předmět: Citovat

Ak tam mate tychto zazrakov viac, najlepsie bude preventivne vymenit vsetky.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Killroy
Moderátor


Založen: Dec 08, 2007
Příspěvky: 4209
Bydliště: Plzeňsko

PříspěvekZaslal: po květen 08 2023, 16:54    Předmět: Citovat

Hill napsal(a):
Že by napěťové špičky v síti?

Na halu je připojená obrovská MBK bodovačka pro výrobu košových armatur do betonu. A houpe s tím denně. Mj. před dvěma lety jsme u osvětlení této haly přešli z výbojek na stropní LED panely. Už teď jich část zdechla a umírají další. Vždycky je v řiti ten driver. Je zalitý a tím neopravitelný = panel je vyhodit. A nikomu to nevysvětlíš..

rnbw napsal(a):
Ak tam mate tychto zazrakov viac, najlepsie bude preventivne vymenit vsetky.

Jsou všude, ale já už to dělat nebudu. To bude věc toho dalšího, co to tady po mně převezme. Zatím ho ale nemají..
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
alxa



Založen: Aug 02, 2010
Příspěvky: 270
Bydliště: kousek od Brna

PříspěvekZaslal: po květen 08 2023, 21:08    Předmět: Citovat

Oez starší proudový chránič, take mezizavitovy zkrat na proudovém trafu, stalo se to při bource. Lakované dráty jednotlivých fází se přímo dotykaji v toroidu. Asi daň miniaturizaci.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> "Čínský" a jiný šmejd Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.15 sekund